        公司的三相變壓器容量20KVA,380V變220V,偶爾使用,想算一下空載損耗,查了半天網絡,居然看不懂。
        有沒有誰專業的告訴我下,大概的計算方法,多謝了。



        [ 此帖被jeffwang2011在2017-11-17 09:58重新編輯 ]
        cjm1234
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 2168 個
        工控威望: 17166 點
        下載積分: 15917 分
        在線時間: 3640(小時)
        注冊時間: 2014-01-09
        最后登錄: 2025-12-15
        查看cjm1234的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2017-11-17 09:42
        用鉗型表測一下空載電流就知道了,還有一個方法裝一個電表
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+5(jeffwang2011) 熱心助人!
        1992sd
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 233 個
        工控威望: 350 點
        下載積分: 35437 分
        在線時間: 626(小時)
        注冊時間: 2012-08-23
        最后登錄: 2025-12-05
        查看1992sd的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2017-11-17 09:51
        看變壓器銘牌,空載損耗應該標在銘牌上。
        jeffwang2011
        千里獨行客
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 966 個
        工控威望: 6061 點
        下載積分: 2034 分
        在線時間: 988(小時)
        注冊時間: 2015-02-28
        最后登錄: 2021-11-02
        查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2017-11-17 09:53
        引用
        引用第2樓1992sd于2017-11-17 09:51發表的  :
        看變壓器銘牌,空載損耗應該標在銘牌上。


        銘牌上沒有,只有容量、輸入輸出電壓和頻率。
        jeffwang2011
        千里獨行客
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 966 個
        工控威望: 6061 點
        下載積分: 2034 分
        在線時間: 988(小時)
        注冊時間: 2015-02-28
        最后登錄: 2021-11-02
        查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2017-11-17 09:56
        引用
        引用第1樓cjm1234于2017-11-17 09:42發表的  :
        用鉗型表測一下空載電流就知道了,還有一個方法裝一個電表


        空載損耗=空載電流*380V*根號3?

        問題是我也沒有鉗形表。
        moyqfujian
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 1461 個
        工控威望: 15111 點
        下載積分: 16712 分
        在線時間: 1513(小時)
        注冊時間: 2013-12-08
        最后登錄: 2025-12-15
        查看moyqfujian的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2017-11-17 10:58
        維修需要工具
        潘工pym
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 74 個
        工控威望: 173 點
        下載積分: 841 分
        在線時間: 41(小時)
        注冊時間: 2016-12-17
        最后登錄: 2020-04-25
        查看潘工pym的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2017-11-17 11:32
        變壓器空載損耗計算方法是空載損耗包括鐵芯中磁滯和渦流損耗及空載電流在初級線圈電阻上的損耗,前者稱為鐵損后者稱為銅損。由于空載電流很小,后者可以略去不計,因此,空載損耗基本上就是鐵損。
        空載損耗:當變壓器二次繞組開路,一次繞組施加額定頻率正弦波形的額定電壓時,所消耗的有功功率稱空載損耗。算法如下:

        空載損耗=空載損耗工藝系數×單位損耗×鐵心重量

        沒必要那么浪費腦筋,鉗表卡下就OK了
        潘工pym
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 74 個
        工控威望: 173 點
        下載積分: 841 分
        在線時間: 41(小時)
        注冊時間: 2016-12-17
        最后登錄: 2020-04-25
        查看潘工pym的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2017-11-17 11:34
        干式變壓器空載損耗計算公式

        干式變壓器空載損耗公式為:Po=k*Pj*G  (W)
        K---鐵芯制造工藝系數,各廠略有不同,一般可取1.1---1.18  容量大者取小,小者取大。
        Pj--鐵芯單位重量的損耗(W/Kg),由硅鋼片的牌號和鐵芯中磁通密度決定(一般查表求得)
        G---鐵芯重量(Kg)
        慢慢去算吧
        secgo
        玩多了就更不會玩了~
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1324 個
        工控威望: 1619 點
        下載積分: 68062 分
        在線時間: 220(小時)
        注冊時間: 2009-03-06
        最后登錄: 2025-11-27
        查看secgo的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2017-11-17 11:37
        竟然還有公式,也是理想值吧,還是鉗表實際點
        jeffwang2011
        千里獨行客
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 966 個
        工控威望: 6061 點
        下載積分: 2034 分
        在線時間: 988(小時)
        注冊時間: 2015-02-28
        最后登錄: 2021-11-02
        查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2017-11-17 11:59
        引用
        引用第8樓secgo于2017-11-17 11:37發表的  :
        竟然還有公式,也是理想值吧,還是鉗表實際點


        好吧,我去買把鉗形表。。。

        那么問題來了,要問鉗形表哪家強,藍翔技校改名了。。。
        jeffwang2011
        千里獨行客
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 966 個
        工控威望: 6061 點
        下載積分: 2034 分
        在線時間: 988(小時)
        注冊時間: 2015-02-28
        最后登錄: 2021-11-02
        查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2017-11-17 12:00
        引用
        引用第7樓潘工pym于2017-11-17 11:34發表的  :
        干式變壓器空載損耗計算公式

        干式變壓器空載損耗公式為:Po=k*Pj*G  (W)
        K---鐵芯制造工藝系數,各廠略有不同,一般可取1.1---1.18  容量大者取小,小者取大。
        Pj--鐵芯單位重量的損耗(W/Kg),由硅鋼片的牌號和鐵芯中磁通密度決定(一般查表求得)
        .......



        兄弟說的這些,我都不知道,還是謝謝了。。。
        socrazyman
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 37 個
        工控威望: 131 點
        下載積分: 699 分
        在線時間: 13(小時)
        注冊時間: 2016-09-19
        最后登錄: 2025-12-08
        查看socrazyman的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2017-11-17 13:38
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 亚洲男女羞羞无遮挡久久丫| 中国帅小伙gaysextubevideo| 猫咪社区免费资源在线观看| 东京热无码国产精品| 视频一区视频二区在线视频| 999在线视频精品免费播放观看| 国产MD视频一区二区三区| 无码人妻天天拍夜夜爽| 国产亚洲精品久久综合阿香| 宫西光有码视频中文字幕| 怡红院一区二区三区在线| 国产一区二区三区黄网| 亚洲中文久久久精品无码| 男按摩师舌头伸进去了电影| 亚洲日本精品一区二区| 人人妻人人澡人人爽人人精品av | 亚洲综合小说另类图片五月天| 亚洲第一区二区快射影院| 精品国产成人国产在线视| 成人区人妻精品一区二区不卡视频| 果冻传媒一区二区天美传媒| 91亚洲一线产区二线产区| 亚洲人妻一区二区精品| 97精品亚成在人线免视频| 肥大bbwbbw高潮抽搐| 欧美熟妇另类久久久久久不卡| 亚洲国产精品福利片在线观看| 精品国产一区二区三区久久女人| 亚洲国产精品色一区二区| 日韩中文字幕高清有码| 国产福利姬喷水福利在线观看| 久久久久欧美精品观看| 久久国产热精品波多野结衣av| 久久天天躁狠狠躁夜夜avapp| 元码人妻精品一区二区三区9| 91精品国产综合久蜜臀| 午夜DY888国产精品影院| 免费a级毛片18以上观看精品| AV无码不卡一区二区三区| 粉嫩小少妇bwbwbw| 少妇人妻88久久中文字幕|