        新廠房搞好了,要裝設備了,要搞什么接地系統呢?廠房要鋼構的。


        舊廠房:從變壓器拉電纜出來就三相線一零線,設備接地就是就近打一地線針1.5米,這樣規范嗎?新廠房要如何接地才規范?
        jxjalwf
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 161 個
        工控威望: 287 點
        下載積分: 5919 分
        在線時間: 610(小時)
        注冊時間: 2015-11-09
        最后登錄: 2025-12-18
        查看jxjalwf的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2017-11-18 18:47
        舊廠房:從變壓器拉電纜出來就三相線一零線,設備接地就是就近打一地線針1.5米,這樣規范嗎?新廠房要如何接地才規范?


        上面列的這個方法,接地電阻肯定不合格,(接地電阻要小于等于4歐,對接地要求 高的設備要小于等于1歐)用TN-S我覺得比較好。你車間以前用的電纜不管,另外加一根不小于35平方的一芯的電纜(或電線)到車間,并引到每臺設備的總接地處。

        也就是說按圖一接法,PE是單獨的一根線從配電房引到設備。

        主站蜘蛛池模板: 40岁大乳的熟妇在线观看| 成人区人妻精品一区二蜜臀| 丝袜人妖av在线一区二区 | 久久国产福利国产秒拍| 国产精品福利自产拍在线观看 | 亚洲性线免费观看视频成熟| 伦伦影院精品一区| 无码国产偷倩在线播放| 成全高清mv电影免费观看| 亚洲av午夜成人片| 日本道播放一区二区三区| 丝袜美腿亚洲综合第一页| 国产人成亚洲第一网站在线播放 | 久久精品夜夜夜夜夜久久 | 亚洲国产韩国欧美在线| 色偷偷亚洲女人天堂观看| A级日本乱理伦片免费入口| 涩涩爱狼人亚洲一区在线| 2019亚洲午夜无码天堂| 欧美在线观看网址| 亚洲国产成人午夜在线一区| 免费无码黄十八禁网站| 少妇性bbb搡bbb爽爽爽欧美| 狠狠色丁香婷婷亚洲综合| 精品熟女少妇免费久久| 99国产精品自在自在久久| 亚洲一区二区精品动漫| 精品不卡一区二区三区| 一级片麻豆| 久热这里只有精品12| 99精品国产在热久久| 国产自产视频一区二区三区| 日日爽日日操| 乱色老熟妇一区二区三区| 国产精品久久香蕉免费播放| 丰满人妻被黑人猛烈进入| 国产精品久久久久乳精品爆| 日韩在线视频线观看一区| 又爽又黄又无遮挡的视频| 人妻少妇精品视频三区二区一区 | 青青在线视频一区二区三区|