        樓主  發表于: 2017-11-17 15:40
        新廠房搞好了,要裝設備了,要搞什么接地系統呢?廠房要鋼構的。


        舊廠房:從變壓器拉電纜出來就三相線一零線,設備接地就是就近打一地線針1.5米,這樣規范嗎?新廠房要如何接地才規范?
        潘工pym
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 74 個
        工控威望: 173 點
        下載積分: 1029 分
        在線時間: 41(小時)
        注冊時間: 2016-12-17
        最后登錄: 2020-04-25
        查看潘工pym的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2017-11-17 15:43
        查你的電工手冊
        jeffwang2011
        千里獨行客
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 967 個
        工控威望: 6062 點
        下載積分: 2224 分
        在線時間: 989(小時)
        注冊時間: 2015-02-28
        最后登錄: 2025-12-30
        查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2017-11-17 15:53
        貌似多數工廠都是TN-S系統吧。。。
        cjm1234
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 2168 個
        工控威望: 17166 點
        下載積分: 18715 分
        在線時間: 3651(小時)
        注冊時間: 2014-01-09
        最后登錄: 2026-03-03
        查看cjm1234的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2017-11-17 15:59
        地線必須從配電室專用地接出來才是規范
        ml710317
        細節決定成敗
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 290 個
        工控威望: 2184 點
        下載積分: 8429 分
        在線時間: 460(小時)
        注冊時間: 2016-01-04
        最后登錄: 2019-01-28
        查看ml710317的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2017-11-17 16:08
        選用圖1 方式,比較好一些
        雨雨田-細節決定成敗
        QQ:1121930977
        靜夜思飄
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 129 個
        工控威望: 233 點
        下載積分: 2688 分
        在線時間: 74(小時)
        注冊時間: 2017-03-09
        最后登錄: 2022-06-28
        查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2017-11-17 18:32
        這個嘛,往前找重復接地的箱子,如果近則拉根50X5的鍍鋅扁鋼過來當接地線或直接5芯電纜過來。如果遠或者前端就沒做重復接地,也可在廠房內或近廠房周邊地下做接地體,用扁鋼做接地母排和廠房地基主鋼筋短接后引至配電箱做PE端。具體如何做接地體參照相關做法。
        老兔子
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 665 個
        工控威望: 841 點
        下載積分: 6980 分
        在線時間: 558(小時)
        注冊時間: 2008-06-27
        最后登錄: 2026-03-03
        查看老兔子的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2017-11-17 19:48
        如果問到“新廠房要如何接地才規范”,上面四種方式都可以,各有優缺點。但是,現在通常以下面兩點為主。

        1、配電室與車間廠房在同一建筑的,圖一的TN-S。

        2、配電室與車間廠房不在同一建筑的,圖二的TN-C-S。

        你的舊廠房“從變壓器拉電纜出來就三相線一零線,設備接地就是就近打一地線針1.5米”中,除了“打一地線針1.5米(應2.5米)”這一點不規范外,將地線打至2.5米以上就規范了,這就是圖四的TT系統。
        往事如風
        科技改變制造
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 12142 個
        工控威望: 19950 點
        下載積分: 16098 分
        在線時間: 2857(小時)
        注冊時間: 2013-01-31
        最后登錄: 2026-03-01
        查看往事如風的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2017-11-17 20:21
        引用
        引用第2樓jeffwang2011于2017-11-17 15:53發表的  :
        貌似多數工廠都是TN-S系統吧。。。

        是的,早期廠房多用TN-C,也就是俗稱的保護接零(PEN),但因為電工N線與負載接地端容易錯誤接法導致設備金屬外殼帶電或者N線被安裝了熔絲,當發生絕緣短路電流把N線熔絲熔斷導致金屬外殼帶電(不安全原因自己去百度),隨著電氣安全標準逐步提高,有采用TN-S或使用TN-C-S(多見廠區供電半徑較大為節約PE線,采用N線進車間后與建筑接地體重復接地后分別引出PE和N線,后段PE和N嚴禁短接),建筑工地早期因為是臨時施工用電多用TT(俗稱保護接地或一機一地,但存在接地體施工不規范導致接地電阻偏大,一旦漏電接觸電壓仍舊較高,所以要求與漏電保安器配合使用,現在也采用TN-S),當然還有IT系統。在制造工廠從事電氣作業20年,從個人使用經驗j積累來看TN-S發生設備絕緣漏電動作還是非常可靠。工業企業供電網復雜,工況也復雜,如果動輒安裝漏電保護器誤動作會較多,所以只要嚴格按工作電流分級配置斷路器,接地線敷設遵循短路電流計算(很多電工安裝時不理解TN-S系統發生絕緣擊穿是以短路電流來跳開空氣開關,如果線徑過小空開選配過大時容易導致PE線先熔斷空開卻沒有跳閘導致保護失效),漏電保護開關一般用做消防火災保護(>100mA,動作>0.1S),漏保30mA,<0.1S一般用在移動電器或辦公室插座做保護。
        三人行者必有我?,擇其善者而從之
        abadguy
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 286 個
        工控威望: 483 點
        下載積分: 1694 分
        在線時間: 235(小時)
        注冊時間: 2012-08-21
        最后登錄: 2025-05-21
        查看abadguy的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2017-11-18 10:11
        引用
        引用第7樓qianyonggang于2017-11-17 20:21發表的  :

        辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1177 個
        工控威望: 3085 點
        下載積分: 2485 分
        在線時間: 152(小時)
        注冊時間: 2015-09-10
        最后登錄: 2026-03-02
        查看周家大少的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2017-11-18 14:57
        個人感覺TN-S就已經可以了
        QQ:611369538
        微信:ZMF2KXL
        hardy_6817
        紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 295 個
        工控威望: 452 點
        下載積分: 17107 分
        在線時間: 572(小時)
        注冊時間: 2016-06-06
        最后登錄: 2026-03-01
        查看hardy_6817的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2017-11-18 16:08
        謝謝大家的意見,TN-S可能是不錯的選擇,可是現在8條生產線,都是用95平方或者70平方的,每條線100多米,還有兩條線200多米,領導會不會買3+1+1還是個問題,哎,想規范還想省錢。
        jxjalwf
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 161 個
        工控威望: 287 點
        下載積分: 6107 分
        在線時間: 613(小時)
        注冊時間: 2015-11-09
        最后登錄: 2026-02-18
        查看jxjalwf的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2017-11-18 18:47
        舊廠房:從變壓器拉電纜出來就三相線一零線,設備接地就是就近打一地線針1.5米,這樣規范嗎?新廠房要如何接地才規范?


        上面列的這個方法,接地電阻肯定不合格,(接地電阻要小于等于4歐,對接地要求 高的設備要小于等于1歐)用TN-S我覺得比較好。你車間以前用的電纜不管,另外加一根不小于35平方的一芯的電纜(或電線)到車間,并引到每臺設備的總接地處。

        也就是說按圖一接法,PE是單獨的一根線從配電房引到設備。

        主站蜘蛛池模板: 任我爽精品视频在线播放| 国产免费午夜福利在线播放| 狠狠色噜噜狠狠狠狠7777米奇| 亚洲日韩中文无码久久| 色一情一乱一伦麻豆| 久久精品色妇熟女丰满| 一区二区三区综合在线视频| 国产a在视频线精品视频下载 | 国产在线中文字幕精品| 91精品国产高清久久久久久g| 国产自产一区二区三区视频| 成人看的污污超级黄网站免费| 国产精品一亚洲av日韩| 色伦专区97中文字幕| 亚洲男人第一无码av网| 亚洲国产精品成人一区二区在线| 久操资源站| 久久一日本道色综合久久| 天下第一社区在线观看| 最新国产AV最新国产在钱| 日本一区二区三区精品国产| 天天爽夜夜爱| 久久免费精品视频| 丰满人妻熟妇乱精品视频| 亚洲老女人区一区二视频| 亚洲天堂亚洲天堂亚洲色图| 色猫咪av在线观看| 亚洲老熟女乱女一区二区| 亚洲AV无码东方伊甸园| 欧美视频二区欧美影视| 韩国精品一区二区三区| 亚洲 欧美 唯美 国产 伦 综合| 亚洲一区二区三区久久综合| 精品三级在线| 欧美午夜小视频| 大香伊蕉在人线国产免费| 嫩草院一区二区乱码| 精品无码人妻一区二区三区不卡| 亚洲伊人五月丁香激情| 久久91精品国产一区二区| 亚洲 制服 丝袜 无码|