        樓主  發表于: 2017-11-17 15:40
        新廠房搞好了,要裝設備了,要搞什么接地系統呢?廠房要鋼構的。


        舊廠房:從變壓器拉電纜出來就三相線一零線,設備接地就是就近打一地線針1.5米,這樣規范嗎?新廠房要如何接地才規范?
        潘工pym
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 74 個
        工控威望: 173 點
        下載積分: 841 分
        在線時間: 41(小時)
        注冊時間: 2016-12-17
        最后登錄: 2020-04-25
        查看潘工pym的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2017-11-17 15:43
        查你的電工手冊
        jeffwang2011
        千里獨行客
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 1068 個
        工控威望: 6061 點
        下載積分: 2034 分
        在線時間: 988(小時)
        注冊時間: 2015-02-28
        最后登錄: 2021-11-02
        查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2017-11-17 15:53
        貌似多數工廠都是TN-S系統吧。。。
        cjm1234
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 2275 個
        工控威望: 17166 點
        下載積分: 12162 分
        在線時間: 3606(小時)
        注冊時間: 2014-01-09
        最后登錄: 2025-08-31
        查看cjm1234的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2017-11-17 15:59
        地線必須從配電室專用地接出來才是規范
        ml710317
        細節決定成敗
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 306 個
        工控威望: 2184 點
        下載積分: 8241 分
        在線時間: 460(小時)
        注冊時間: 2016-01-04
        最后登錄: 2019-01-28
        查看ml710317的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2017-11-17 16:08
        選用圖1 方式,比較好一些
        雨雨田-細節決定成敗
        QQ:1121930977
        靜夜思飄
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 130 個
        工控威望: 233 點
        下載積分: 2500 分
        在線時間: 74(小時)
        注冊時間: 2017-03-09
        最后登錄: 2022-06-28
        查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2017-11-17 18:32
        這個嘛,往前找重復接地的箱子,如果近則拉根50X5的鍍鋅扁鋼過來當接地線或直接5芯電纜過來。如果遠或者前端就沒做重復接地,也可在廠房內或近廠房周邊地下做接地體,用扁鋼做接地母排和廠房地基主鋼筋短接后引至配電箱做PE端。具體如何做接地體參照相關做法。
        老兔子
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 686 個
        工控威望: 828 點
        下載積分: 6755 分
        在線時間: 540(小時)
        注冊時間: 2008-06-27
        最后登錄: 2025-08-30
        查看老兔子的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2017-11-17 19:48
        如果問到“新廠房要如何接地才規范”,上面四種方式都可以,各有優缺點。但是,現在通常以下面兩點為主。

        1、配電室與車間廠房在同一建筑的,圖一的TN-S。

        2、配電室與車間廠房不在同一建筑的,圖二的TN-C-S。

        你的舊廠房“從變壓器拉電纜出來就三相線一零線,設備接地就是就近打一地線針1.5米”中,除了“打一地線針1.5米(應2.5米)”這一點不規范外,將地線打至2.5米以上就規范了,這就是圖四的TT系統。
        往事如風
        科技改變制造
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 11912 個
        工控威望: 19504 點
        下載積分: 14751 分
        在線時間: 2806(小時)
        注冊時間: 2013-01-31
        最后登錄: 2025-08-29
        查看往事如風的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2017-11-17 20:21
        引用
        引用第2樓jeffwang2011于2017-11-17 15:53發表的  :
        貌似多數工廠都是TN-S系統吧。。。

        是的,早期廠房多用TN-C,也就是俗稱的保護接零(PEN),但因為電工N線與負載接地端容易錯誤接法導致設備金屬外殼帶電或者N線被安裝了熔絲,當發生絕緣短路電流把N線熔絲熔斷導致金屬外殼帶電(不安全原因自己去百度),隨著電氣安全標準逐步提高,有采用TN-S或使用TN-C-S(多見廠區供電半徑較大為節約PE線,采用N線進車間后與建筑接地體重復接地后分別引出PE和N線,后段PE和N嚴禁短接),建筑工地早期因為是臨時施工用電多用TT(俗稱保護接地或一機一地,但存在接地體施工不規范導致接地電阻偏大,一旦漏電接觸電壓仍舊較高,所以要求與漏電保安器配合使用,現在也采用TN-S),當然還有IT系統。在制造工廠從事電氣作業20年,從個人使用經驗j積累來看TN-S發生設備絕緣漏電動作還是非常可靠。工業企業供電網復雜,工況也復雜,如果動輒安裝漏電保護器誤動作會較多,所以只要嚴格按工作電流分級配置斷路器,接地線敷設遵循短路電流計算(很多電工安裝時不理解TN-S系統發生絕緣擊穿是以短路電流來跳開空氣開關,如果線徑過小空開選配過大時容易導致PE線先熔斷空開卻沒有跳閘導致保護失效),漏電保護開關一般用做消防火災保護(>100mA,動作>0.1S),漏保30mA,<0.1S一般用在移動電器或辦公室插座做保護。
        三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
        abadguy
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 289 個
        工控威望: 483 點
        下載積分: 1506 分
        在線時間: 235(小時)
        注冊時間: 2012-08-21
        最后登錄: 2025-05-21
        查看abadguy的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2017-11-18 10:11
        引用
        引用第7樓qianyonggang于2017-11-17 20:21發表的  :

        辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1160 個
        工控威望: 3078 點
        下載積分: 2063 分
        在線時間: 151(小時)
        注冊時間: 2015-09-10
        最后登錄: 2025-07-21
        查看周家大少的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2017-11-18 14:57
        個人感覺TN-S就已經可以了
        QQ:611369538
        微信:ZMF2KXL
        hardy_6817
        紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 301 個
        工控威望: 452 點
        下載積分: 16919 分
        在線時間: 571(小時)
        注冊時間: 2016-06-06
        最后登錄: 2025-08-31
        查看hardy_6817的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2017-11-18 16:08
        謝謝大家的意見,TN-S可能是不錯的選擇,可是現在8條生產線,都是用95平方或者70平方的,每條線100多米,還有兩條線200多米,領導會不會買3+1+1還是個問題,哎,想規范還想省錢。
        jxjalwf
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 179 個
        工控威望: 287 點
        下載積分: 5962 分
        在線時間: 603(小時)
        注冊時間: 2015-11-09
        最后登錄: 2025-08-30
        查看jxjalwf的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2017-11-18 18:47
        舊廠房:從變壓器拉電纜出來就三相線一零線,設備接地就是就近打一地線針1.5米,這樣規范嗎?新廠房要如何接地才規范?


        上面列的這個方法,接地電阻肯定不合格,(接地電阻要小于等于4歐,對接地要求 高的設備要小于等于1歐)用TN-S我覺得比較好。你車間以前用的電纜不管,另外加一根不小于35平方的一芯的電纜(或電線)到車間,并引到每臺設備的總接地處。

        也就是說按圖一接法,PE是單獨的一根線從配電房引到設備。

        主站蜘蛛池模板: 国产成人a在线观看视频免费| 亚洲成a人片在线观看久| 国产伦一区二区三区久久| 2019国产精品青青草原| 日韩精品一区二区蜜臀av| 国产精品国产三级国产专i| 亚洲一区二区av高清| 国产日韩入口一区二区| 亚洲日韩国产精品第一页一区| 亚洲一区二区色情苍井空| 日本老熟女一二三区视频| 视频二区中文字幕在线| 毛片无遮挡高清免费| 久久天天躁狠狠躁夜夜avapp| 国产精品亚洲中文字幕| 亚洲国产初高中生女av| 精品国产成人a在线观看| 国产精品爆乳奶水无码视频免费| 在线看高清中文字幕一区| 久久精品国产亚洲不AV麻豆| 国产区精品福利在线熟女| 99久久精品费精品国产一区二 | 精品亚洲国产成人| 97视频精品全国免费观看| AV无码免费不卡在线观看| 亚洲一区二区美女av| 国产精品天干天干综合网| 亚洲色精品VR一区二区三区| 亚洲精品色国语对白在线| 人妻日韩人妻中文字幕| 精品人妻免费看一区二区三区| 激情五月天一区二区三区| 人妻系列无码专区免费| 日夜啪啪一区二区三区| 不卡在线一区二区三区视频| 亚洲愉拍一区二区三区| 国产乱码精品一区二三区| 久久国产综合色免费观看| 欧美亚洲国产日韩一区二区| 亚洲精品入口一区二区乱| 不卡一区二区国产精品|