        各位大俠,小弟現在做個關于壓力的項目,壓力傳感器是電壓輸出0-10V   量程是0-20kG   分辨率是6000    現在問題是我一上電 壓力傳感器上沒有壓力,但是也會有數據輸出大約是96左右,請教各位大俠該如何歸零啊,還有就是現在我用手去壓傳感器數據會變小,請教是怎么會事啊?
        南郭先生
        自動化成就工業之美
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 491 個
        工控威望: 2634 點
        下載積分: 4164 分
        在線時間: 1118(小時)
        注冊時間: 2011-09-22
        最后登錄: 2021-09-26
        查看南郭先生的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2017-12-03 21:46
        那就是負值,改成有符號浮點數試試,是就把當前值遷移為零點,估計和你使用的海撥有關。
        上官文博
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 13 個
        工控威望: 104 點
        下載積分: 2438 分
        在線時間: 52(小時)
        注冊時間: 2014-12-30
        最后登錄: 2025-10-20
        查看上官文博的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2017-12-04 10:15
        大哥,如何遷移???不太懂、
        ligb2003
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 42 個
        工控威望: 157 點
        下載積分: 761 分
        在線時間: 73(小時)
        注冊時間: 2010-08-16
        最后登錄: 2025-11-10
        查看ligb2003的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2017-12-27 19:22
        樓主程序能發我學習下么,在做稱重總是不是很準
        huang199059
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 7 個
        工控威望: 99 點
        下載積分: 866 分
        在線時間: 19(小時)
        注冊時間: 2017-07-18
        最后登錄: 2021-10-09
        查看huang199059的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2017-12-28 08:51
        接線:壓力變送器0-10V三根線,紅色接24V+,藍色接24V-,黑色接PLC的90端口VIN0,COM0接24V-即可。關于去零點,采用APR進行零點校準。注意一下,在PLC設置界面勾選一下90端口的模擬量信號范圍。
        a113165585
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 30 個
        工控威望: 166 點
        下載積分: 668 分
        在線時間: 62(小時)
        注冊時間: 2013-12-28
        最后登錄: 2026-03-08
        查看a113165585的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2017-12-29 11:56
        你選用的模擬量模塊型號?是否已經把不用的輸入端口短接了
        fuzhe168888
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 45 個
        工控威望: 164 點
        下載積分: 1048 分
        在線時間: 43(小時)
        注冊時間: 2014-02-25
        最后登錄: 2019-11-05
        查看fuzhe168888的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2018-01-23 08:55
        關于:CP1E-NA20DR-A  接壓力傳感器,如何編程?小程序有沒有,發來學習一下?謝謝
        fuzhe168888
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 45 個
        工控威望: 164 點
        下載積分: 1048 分
        在線時間: 43(小時)
        注冊時間: 2014-02-25
        最后登錄: 2019-11-05
        查看fuzhe168888的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2018-01-23 09:07
        壓力傳感器的變送器:0--10V
        fuzhe168888
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 45 個
        工控威望: 164 點
        下載積分: 1048 分
        在線時間: 43(小時)
        注冊時間: 2014-02-25
        最后登錄: 2019-11-05
        查看fuzhe168888的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2018-01-23 09:10
        樓主,有沒有,關于:壓力傳感器的變送器:0--10V,CP1E-NA20DR-A模擬量輸入的程序,發來學習一下。謝謝

        主站蜘蛛池模板: 91性视频| 1769国产在线观看免费视频| 国产日韩精品欧美一区灰| av日韩精品在线播放| 亚洲大片免费| 亚洲精品国男人在线视频| 青青草无码免费一二三区| 性一交一乱一乱一视频| 少妇久久久被弄到高潮| 韩国无码av片在线观看网站| 2021国产精品视频网站| 丝袜美腿诱惑之亚洲综合网| 99久久精品国产一区二区暴力| 国产亚洲精品A在线无码| 老司机亚洲精品一区二区| 亚洲av成人精品免费看| 97免费在线观看视频| 无码中文字幕乱码一区| 男女性高爱潮免费网站| 2019国产精品青青草原| 国产精品一二三区蜜臀av| 精品无码老熟妇magnet| 少妇伦子伦精品无吗| 久久精品国产字幕高潮| Y111111国产精品久久久| 国产福利在线观看免费第一福利| 免费人成在线观看播放国产| 亚洲综合久久一区二区三区| 精品无人乱码一区二区三区的优势| 色欲狠狠躁天天躁无码中文字幕| 久久综合久久美利坚合众国| 国产精品亚洲玖玖玖在线观看| 国产精品亚洲二区在线看| 91麻豆国产视频| 一区二区三区岛国av毛片| 午夜免费视频国产在线| 老色鬼永久精品网站| 人妻少妇456在线视频| 国产精品免费激情视频| 亚洲成人精品综合在线| 欧洲无码八a片人妻少妇|