<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go
        文明小青年
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 16 個
        工控威望: 113 點
        下載積分: 814 分
        在線時間: 10(小時)
        注冊時間: 2017-12-01
        最后登錄: 2025-01-06
        查看文明小青年的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2017-12-18 17:02
        圖片:
        圖片:
        三菱3u高速計數器c251不計數 換成c235就有計數,而c236沒有。
        X0 B相
        X1 A相
        X2 Z相
        24V與0V接開關電源
        每天學一點
        tingfenghu
        級別: 工控俠客

        精華主題: 0
        發帖數量: 2784 個
        工控威望: 3642 點
        下載積分: 3568 分
        在線時間: 3836(小時)
        注冊時間: 2007-11-04
        最后登錄: 2025-10-27
        查看tingfenghu的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2017-12-18 17:58
        不可以同時使用一個點,如C235用了X0,其它不能再使用X0,
        二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
        http://shop58129605.taobao.com/
        jum1982
        級別: 家園常客
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 197 個
        工控威望: 753 點
        下載積分: 698 分
        在線時間: 115(小時)
        注冊時間: 2014-02-12
        最后登錄: 2025-10-27
        查看jum1982的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2017-12-18 19:36
        C235 M8235為0,X0加計數,C236 M8236為1,X1減計數。
        C251,X0 A相,X1 B相。
        C251 和C235 C236硬件位置重復使用。



        何啟海
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 265 個
        工控威望: 383 點
        下載積分: 1366 分
        在線時間: 143(小時)
        注冊時間: 2017-02-20
        最后登錄: 2025-08-23
        查看何啟海的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2017-12-18 21:35
        圖片:
        你整錯了,FX3U用251就不能再用235了,改動一下可以使用251和253加兩個SPD測速
        文明小青年
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 16 個
        工控威望: 113 點
        下載積分: 814 分
        在線時間: 10(小時)
        注冊時間: 2017-12-01
        最后登錄: 2025-01-06
        查看文明小青年的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2017-12-19 07:39
        我這是兩個程序。。。。
        每天學一點
        文明小青年
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 16 個
        工控威望: 113 點
        下載積分: 814 分
        在線時間: 10(小時)
        注冊時間: 2017-12-01
        最后登錄: 2025-01-06
        查看文明小青年的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2017-12-19 07:51
        A B Z三相 只有B相有脈沖輸出 是編碼器壞了么??
        每天學一點
        何啟海
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 265 個
        工控威望: 383 點
        下載積分: 1366 分
        在線時間: 143(小時)
        注冊時間: 2017-02-20
        最后登錄: 2025-08-23
        查看何啟海的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2017-12-19 12:36
        引用
        引用第4樓文明小青年于2017-12-19 07:39發表的  :
        我這是兩個程序。。。。

        搞好了麻煩您告訴我一聲您有啥技巧,因為就這事當年我還問過三菱客服,您搞出來后我打電話去罵一下三菱客服,因為三菱客服當年就是這么告訴我不能同時使用C251和C235,也讓我報一下當年被客服訓斥。謝謝
        文明小青年
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 16 個
        工控威望: 113 點
        下載積分: 814 分
        在線時間: 10(小時)
        注冊時間: 2017-12-01
        最后登錄: 2025-01-06
        查看文明小青年的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2017-12-19 15:44
        引用
        引用第6樓何啟海于2017-12-19 12:36發表的  :

        搞好了麻煩您告訴我一聲您有啥技巧,因為就這事當年我還問過三菱客服,您搞出來后我打電話去罵一下三菱客服,因為三菱客服當年就是這么告訴我不能同時使用C251和C235,也讓我報一下當年被客服訓斥。謝謝

        一個程序里的確是不能同時用C251和C235 我這只是兩個程序分別用C251和C235來驗證我這編碼器 現在發現好像是編碼器壞了 等換上新的編碼器就知道結果了
        每天學一點
        何啟海
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 265 個
        工控威望: 383 點
        下載積分: 1366 分
        在線時間: 143(小時)
        注冊時間: 2017-02-20
        最后登錄: 2025-08-23
        查看何啟海的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2017-12-19 18:53
        圖片:
        引用
        引用第7樓文明小青年于2017-12-19 15:44發表的  :

        一個程序里的確是不能同時用C251和C235 我這只是兩個程序分別用C251和C235來驗證我這編碼器 現在發現好像是編碼器壞了 等換上新的編碼器就知道結果了


        我想了一個下午也沒有想通您糾結C235和251干嘛,如果沒有研究方向,可以研究一下FX5U的基本功能,例如編碼器,SPD測速,485通訊,模擬量,無協議通訊,以太網通訊,一屏多機,多機一屏,多機多屏,不同品牌觸摸屏的優缺點,我說句不好聽的,您就是把C235和C251整一片花園來也在實際應用中沒有半點好處。因為FX5U支持8個高速計數器,如果你沒有用過FX5U編碼器,或者沒有看過別人使用過,你能1個小時能做出來你就厲害了,因為5U的手冊寫的比3U的還模糊,5U的一個SDP測速我就做了5個小時才達到自己想要的結果。別在3U上下太大的功夫了,因為要不了多少年就淘汰了,而且5U的諸多東西都和3U不同,最明顯的就是高速計數器。使用5U后你就會發現3U應該扔掉了。例如一屏多機,多屏一機,多機多屏,的應用上比3U方便很多。因為網線比485方便不是一點半點

        你看看5U的高速計數器
        文明小青年
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 16 個
        工控威望: 113 點
        下載積分: 814 分
        在線時間: 10(小時)
        注冊時間: 2017-12-01
        最后登錄: 2025-01-06
        查看文明小青年的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2017-12-20 07:57
        引用
        引用第8樓何啟海于2017-12-19 18:53發表的  :


        我這邊呢是做一個實訓設備  給學生學習用的 3U相對于5U 成本低 易上手
        每天學一點
        何啟海
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 265 個
        工控威望: 383 點
        下載積分: 1366 分
        在線時間: 143(小時)
        注冊時間: 2017-02-20
        最后登錄: 2025-08-23
        查看何啟海的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2017-12-20 12:23
        搞出來沒,我想借您的技術去找三菱客服報仇
        jum1982
        級別: 家園常客
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 197 個
        工控威望: 753 點
        下載積分: 698 分
        在線時間: 115(小時)
        注冊時間: 2014-02-12
        最后登錄: 2025-10-27
        查看jum1982的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2017-12-21 09:36
        你把A相和B相調一下,不就知道編碼器是不是壞的了嗎?
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 亚洲天堂av日韩精品| 亚洲精品成人A在线观看| 欧美人与动zozo| 中文字幕av国产精品| 国产亚洲精品AA片在线爽| 欧美国产日韩在线三区| 午夜福利精品国产二区| 97国产露脸精品国产麻豆| bt天堂新版中文在线| 在线无码免费看黄网站| av中文字幕在线资源网| 国产裸体美女永久免费无遮挡| 亚洲一区二区约美女探花| 亚洲国产成人精品女人久| 国产91丝袜在线播放动漫| 色网av免费在线观看| 国产chinese男男gaygay网站| 久久精品一偷一偷国产| 小12箩利洗澡无码视频网站| 亚洲av午夜精品一区二区三区| 久久精品人人做人人爽电影蜜月| 亚洲av无码久久精品色欲| 2021中文字幕亚洲精品| 日韩在线永久免费播放| 粉嫩大学生无套内射无码卡视频 | 少妇和邻居做不戴套视频| 亚洲一区二区三区四区三级视频| 国产成人a∨激情视频厨房| 久久综合五月丁香久久激情| 亚洲国产韩国一区二区| 亚洲老熟女一区二区三区 | 亚洲国产精品自产拍久久| 国产亚洲精品日韩av在| 国外av片免费看一区二区三区| 91亚洲一线产区二线产区| 粉嫩在线一区二区三区视频| 国产精品三级国产精品高| 美乳丰满人妻无码视频| 黑人巨大亚洲一区二区久| 天堂在线最新版av观看| 日本免费一区二区三区久久|