        圖片:
        求指點松下伺服放大器針腳如何與三菱plc接線
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(bruce2020) 原來在這里發帖呀。已經 ..
        mr荬籹籽
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 333 個
        工控威望: 449 點
        下載積分: 1729 分
        在線時間: 140(小時)
        注冊時間: 2016-06-24
        最后登錄: 2025-10-18
        查看mr荬籹籽的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2018-01-24 21:16
        港真 挺簡單的啊 電路圖畫的那么明顯  
        4是脈沖輸入,需要串聯1個2k的電阻(電阻很重要一定要加,24v容易燒壞光耦)
        6是作為方向使用,也要串聯1個2K的電阻 原理同上
        31是伺服器的報警復位輸入
        3,5,7連在一起  接24v正極

        差不多就是以上幾個了  備注 :因為不知道是三菱PLC的什么型號 以上的只針對輸出為NPN的PLC  
        liujian-weng
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 500 個
        工控威望: 702 點
        下載積分: 12173 分
        在線時間: 2811(小時)
        注冊時間: 2007-11-13
        最后登錄: 2025-10-27
        查看liujian-weng的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2018-01-24 22:16
        1樓說法對嗎?
        nmd2001j
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 76 個
        工控威望: 236 點
        下載積分: 2953 分
        在線時間: 172(小時)
        注冊時間: 2007-09-10
        最后登錄: 2025-10-22
        查看nmd2001j的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2018-03-13 09:23
        1,2,7接24V+,4接Y0,6接Y1,29,41接24v-,NPN接法,沒問題,肯定可以轉。PNP1,2,4,6 反過來接即可,其他不變。
        竹風涼
        巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 447 個
        工控威望: 588 點
        下載積分: 516 分
        在線時間: 146(小時)
        注冊時間: 2008-10-16
        最后登錄: 2022-08-24
        查看竹風涼的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2018-05-10 21:25
        引用
        引用第3樓nmd2001j于2018-03-13 09:23發表的  :
        1,2,7接24V+,4接Y0,6接Y1,29,41接24v-,NPN接法,沒問題,肯定可以轉。PNP1,2,4,6 反過來接即可,其他不變。

        除了樓上所說的,不接SRV-ON使能的話,伺服給脈沖也是是不會運行的。還有NOT,POT,兩個限位用NPN常開,也可不接。
        禍兮福所倚
        福兮禍所伏
        竹風涼
        巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 447 個
        工控威望: 588 點
        下載積分: 516 分
        在線時間: 146(小時)
        注冊時間: 2008-10-16
        最后登錄: 2022-08-24
        查看竹風涼的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2018-05-10 21:31
        引用
        引用第1樓mr荬籹籽于2018-01-24 21:16發表的  :
        港真 挺簡單的啊 電路圖畫的那么明顯  
        4是脈沖輸入,需要串聯1個2k的電阻(電阻很重要一定要加,24v容易燒壞光耦)
        6是作為方向使用,也要串聯1個2K的電阻 原理同上
        31是伺服器的報警復位輸入
        3,5,7連在一起  接24v正極
        .......

        按出廠設置來說,針腳,3/4,是正運轉脈沖,5/6,是反轉脈沖
        針腳1/4,2/6,可以不串外電阻,其內部串聯了2K電阻
        禍兮福所倚
        福兮禍所伏

        主站蜘蛛池模板: 99国产精品欧美一区二区三区| 成全看免费观看完整版| 四虎库影成人在线播放| 丁香婷婷综合激情五月色| 激情视频乱一区二区三区| 国产AV老师黑色丝袜美腿| 成人三级视频在线观看不卡 | av天堂亚洲天堂亚洲天堂| 亚洲日本VA午夜在线电影| 日韩视频免费| 国内自拍偷拍一区二区三区| 亚洲αⅴ无码乱码在线观看性色| 2021久久最新国产精品| 国产精品久久久久久福利69堂| 久久精品国产99久久丝袜| 一级毛片在线观看免费| 国产精品中文字幕久久| 久久婷婷人人澡人人爱91| 国产一区二区三区我不卡| free性国产高清videos| 国产免费午夜福利在线播放| 99久久免费精品色老| 最新系列国产专区|亚洲国产| 亚洲成人av在线高清| 欧美成人精品 一区二区三区| 亚洲少妇人妻无码视频| 成人白浆一区二区三区在线观看| 中文字幕不卡在线播放| 伊人久久精品无码麻豆一区| 中国明星xxxx性裸交| 久久99精品久久久久久9| 熟妇人妻久久春色视频网| 亚洲日本国产精品一区| 最近中文字幕完整版 | 26uuu另类亚洲欧美日本| 精品无码一区在线观看| 亚洲人成人网站色www| 中文字幕国产精品自拍| 国产成人久久久精品二区三区| 国产成人精品一区二区不卡| 亚洲欧美激情四射在线日|