<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        泰山之石
        A
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2321 個
        工控威望: 2637 點
        下載積分: 11984 分
        在線時間: 934(小時)
        注冊時間: 2008-11-12
        最后登錄: 2025-12-19
        查看泰山之石的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2018-02-26 08:48
        有一臺電熱爐,使用的是380V的交流電,原來使用的是空氣開關,因安檢要求使用漏電斷路器開關,更換正泰的100A 的。設備沒有使用零線。只是從漏電開關輸出380V的3相電源接入設備。開始設備接地,開機正常當設備加熱一半加熱管投入后出現漏電開關跳閘。檢測加熱管沒有短路及漏電現象(萬用表測量加熱管與設備接地)。于是將設備的接地線拆除后設備還是在原來一半加熱管投入后跳閘。請問是什么原因(是否漏電開關接線不對,還是加熱管有問題)加熱管是裸露式電熱絲形式的。
        斌哥1985
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 22 個
        工控威望: 120 點
        下載積分: 3590 分
        在線時間: 16(小時)
        注冊時間: 2017-11-03
        最后登錄: 2025-10-16
        查看斌哥1985的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2018-03-02 11:03
        任何設備都存在對地漏電,只是漏電大小不一樣。選用漏電電流小的(靈敏都高)容易誤動作。兆歐表對地電阻很大可以嘗試使用大一等級的漏電開關。(指的是漏電電流,不是整定電流)。這個案例 加溫時可能爐絲變軟膨脹就碰到了爐內的金屬壁造成漏電 只有在高溫時斷電測量對地電阻才能發現問題。恭喜樓主解決了問題。
        XX到天亮!

        主站蜘蛛池模板: 在线看免费无码av天堂的| 国产69精品久久久久久妇女迅雷| 国产激情婷婷丁香五月天| 中文文字幕文字幕亚洲色| 东京热av无码电影一区二区| 国产国语一级毛片| 中文字幕va一区二区三区| 人人爽亚洲aⅴ人人爽av人人片| 亚洲伊人久久综合成人| 亚洲午夜激情久久加勒比| 99精品国产精品一区二区| 久久精品国产精品第一区| 亚洲爆乳WWW无码专区| 国产成人精品视频不卡| 久久精品国产亚洲AV瑜伽| 成人免费无遮挡在线播放| 日本一区二区国产在线| 久久精品蜜芽亚洲国产av| 给我播放片在线观看| 浮力影院欧美三级日本三级| 亚洲av无码成人网站www| 四虎国产精品永久在线下载| 四虎永久免费高清视频| 国产在线线精品宅男网址| 亚洲国产精品久久综合网| 亚洲精品综合久中文字幕| 福利视频在线一区二区| 精品国产一区AV天美传媒| 国产午夜福利精品久久不卡| 亚洲午夜精品国产电影在线观看| 中文字幕人妻少妇第一页| 熟妇与小伙子露脸对白| 在线天堂中文新版www| 国产精品黄色大片在线看| 亚洲真人无码永久在线| 免费无码一区无码东京热| 无码人妻丰满熟妇区毛片18| 国产精品99久久免费| 18禁黄无码免费网站高潮| 亚洲国产五月综合网| 综合亚洲网|