        有一臺電熱爐,使用的是380V的交流電,原來使用的是空氣開關,因安檢要求使用漏電斷路器開關,更換正泰的100A 的。設備沒有使用零線。只是從漏電開關輸出380V的3相電源接入設備。開始設備接地,開機正常當設備加熱一半加熱管投入后出現漏電開關跳閘。檢測加熱管沒有短路及漏電現象(萬用表測量加熱管與設備接地)。于是將設備的接地線拆除后設備還是在原來一半加熱管投入后跳閘。請問是什么原因(是否漏電開關接線不對,還是加熱管有問題)加熱管是裸露式電熱絲形式的。
        hyhbhq
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 4 個
        工控威望: 91 點
        下載積分: 565 分
        在線時間: 15(小時)
        注冊時間: 2014-10-15
        最后登錄: 2020-01-21
        查看hyhbhq的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2018-02-26 09:35
        首先漏電保護器不能用在TN-C系統,檢查你的接線;其次負載有漏電會跳閘。
        cjm1234
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 2168 個
        工控威望: 17166 點
        下載積分: 14227 分
        在線時間: 3630(小時)
        注冊時間: 2014-01-09
        最后登錄: 2025-10-27
        查看cjm1234的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2018-02-26 09:49
        熱水器外殼先不接地,試試看調閘,如果跳閘換漏電斷路器
        qwermhb
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 72 個
        工控威望: 192 點
        下載積分: 701 分
        在線時間: 59(小時)
        注冊時間: 2011-11-15
        最后登錄: 2023-09-02
        查看qwermhb的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2018-02-26 10:27
        三相漏電開關  
        sjm213
        有小知識,無大學問。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 6 篇
        發帖數量: 5170 個
        工控威望: 7531 點
        下載積分: 162687 分
        在線時間: 3252(小時)
        注冊時間: 2007-11-21
        最后登錄: 2025-10-27
        查看sjm213的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2018-02-26 11:11
        1、無論如何接地線不要撤除,而且設備機體與地之間也不是絕緣的;
        2、三相三線漏電開關:要看三相是否平衡(先用空氣開關供電,測量運行時的三相電流);加熱管絕緣如何做的?
        3、三相四線漏電開關:不接零線起不到保護作用,接了零線跳閘看加熱管是否存在漏電情況(加熱時的漏電)。
        lvpretend
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1232 個
        工控威望: 1438 點
        下載積分: 3707 分
        在線時間: 325(小時)
        注冊時間: 2015-07-20
        最后登錄: 2025-10-24
        查看lvpretend的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2018-02-26 13:36
        用兆歐表測試絕緣水平,如果沒有問題就選200mA等級的斷路器。
        往事如風
        科技改變制造
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 11840 個
        工控威望: 19635 點
        下載積分: 15054 分
        在線時間: 2819(小時)
        注冊時間: 2013-01-31
        最后登錄: 2025-10-26
        查看往事如風的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2018-02-26 14:34
        漏電開關用三相4線就OK了
        三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
        泰山之石
        A
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2297 個
        工控威望: 2613 點
        下載積分: 11936 分
        在線時間: 929(小時)
        注冊時間: 2008-11-12
        最后登錄: 2025-10-27
        查看泰山之石的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2018-02-26 14:37
        加熱管是裸露電阻絲的,不通電萬用表測量無短路、漏電現象。更換新的同型號的還是一樣現象。直接去掉零線不用還是跳閘。
        591948439
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 62 個
        工控威望: 167 點
        下載積分: 381 分
        在線時間: 10(小時)
        注冊時間: 2011-05-17
        最后登錄: 2025-07-22
        查看591948439的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2018-02-26 14:38
        我也懷疑是漏電保護等級高了,換個低點的試試看!其實最煩加熱設備安漏電裝置了,我們這邊加熱模,最開始的時候老是一合上電就跳,多合幾次就好了,有時加熱到中途也跳,但多合兩次也能合上去,一直不知道那里問題所在·······
        泰山之石
        A
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2297 個
        工控威望: 2613 點
        下載積分: 11936 分
        在線時間: 929(小時)
        注冊時間: 2008-11-12
        最后登錄: 2025-10-27
        查看泰山之石的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2018-02-26 15:30
        對‘就類似這種情況,現在只能換個大于100A的空開了。再看看吧
        1406606700
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 211 個
        工控威望: 1131 點
        下載積分: 3718 分
        在線時間: 409(小時)
        注冊時間: 2016-10-12
        最后登錄: 2025-10-24
        查看1406606700的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2018-02-26 15:47
        換個漏電電流值大一點的試試呢
        泰山之石
        A
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2297 個
        工控威望: 2613 點
        下載積分: 11936 分
        在線時間: 929(小時)
        注冊時間: 2008-11-12
        最后登錄: 2025-10-27
        查看泰山之石的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2018-02-26 16:11
        引用
        引用第10樓1406606700于2018-02-26 15:47發表的  :
        換個漏電電流值大一點的試試呢


        估計跟漏電電流沒關系,因為接地線去掉,零線去掉。還是跳閘。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 欧美一区二区三区欧美日韩亚洲| 亚洲中文久久久精品无码| 欧美精品1卡二卡三卡四卡| 国产99在线 | 免费| 亚洲欧美日韩在线码| 国产精品乱码人妻一区二区三区 | 欧美丰满熟妇乱XXXXX网站| 中文字幕在线精品国产| 亚洲女同同性少妇熟女| 农村乱色一区二区高清视频| 鲁丝片一区二区三区免费| 亚洲精品无amm毛片| 一本久久a久久精品亚洲| 亚洲精品无码国产片| 成人午夜在线观看刺激| 熟妇无码熟妇毛片| 国产360激情盗摄全集| 好男人视频www在线观看| 久久精品中文字幕99| 午夜成人无码免费看网站| 夜夜爽无码一区二区三区| 国产精品免费视频不卡| 国产午夜精品一二区理论影院| 亚洲av色夜色精品一区| 国精产品999国精产品视频| 国内免费视频成人精品| 国产欧美日韩亚洲一区二区三区| 激情五月日韩中文字幕| 疯狂做受XXXX高潮国产| 极品少妇小泬50pthepon| 东京一本一道一二三区| 亚洲国产精品13p| 久久爱在线视频在线观看| 成av人电影在线观看| 国产边打电话边被躁视频| 午夜在线不卡| 久久精品国产亚洲精品色婷婷| 久久精品a亚洲国产v高清不卡| 亚洲精品国产av天美传媒| 人人澡人摸人人添| 欧美日韩国产精品爽爽|