        廠里是做非標設備的,現在老板要求設備所有的限位開關都要有損壞或故障提示,就是設備無論哪個開關壞了,要能在觸摸屏那里能看見提示信息。限位有普通機械限位和接近開關。這個要怎么實現?不要說所有限位做兩個的做法,動作要求不允許。
        119119771
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 156 個
        工控威望: 2091 點
        下載積分: 372 分
        在線時間: 207(小時)
        注冊時間: 2013-12-01
        最后登錄: 2025-11-10
        查看119119771的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2018-03-05 10:45
        這個很簡單的
        ma924888027
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 1214 個
        工控威望: 5843 點
        下載積分: 551 分
        在線時間: 259(小時)
        注冊時間: 2012-10-18
        最后登錄: 2024-12-05
        查看ma924888027的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2018-03-05 11:04
        標準的限位是兩個
        yerong
        級別: 工控俠客
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 1944 個
        工控威望: 2154 點
        下載積分: 11271 分
        在線時間: 896(小時)
        注冊時間: 2007-08-28
        最后登錄: 2025-12-16
        查看yerong的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2018-03-05 11:32
        所有的開關都用常開常閉兩個信號  一旦一個信號對不上就認為開關有問題
        檢測動作盡量用常閉信號
        libin520
        雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
        級別: 工控俠客
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 2397 個
        工控威望: 2882 點
        下載積分: 4648 分
        在線時間: 1214(小時)
        注冊時間: 2008-10-24
        最后登錄: 2025-11-29
        查看libin520的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2018-03-05 11:44
        如果是接到PLC IO的限位開關。就是如OMRON的光電感應器。672,沒有被擋塊時,輸出信號為on。當感應器被擋塊遮住時,信號為off。當感應器線脫落,信號也為off。程序里用b觸點。這里的感應器接線為+與L短接。感應器動作是入光為on。實際上一些馬達的控制器也是這么接的。
        需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
        hcl1106
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 4 個
        工控威望: 120 點
        下載積分: 552 分
        在線時間: 1(小時)
        注冊時間: 2013-10-23
        最后登錄: 2025-05-21
        查看hcl1106的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2018-03-05 16:48
        r如果有雙觸電就可以,不過很占用輸入資源
        f1652577
        滄海一聲笑!
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 17 個
        工控威望: 116 點
        下載積分: 3369 分
        在線時間: 26(小時)
        注冊時間: 2016-04-15
        最后登錄: 2023-08-18
        查看f1652577的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2018-03-06 13:18
        接常閉觸電就好了!
        xuewuzhij
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 4 個
        工控威望: 114 點
        下載積分: 488 分
        在線時間: 8(小時)
        注冊時間: 2012-07-11
        最后登錄: 2021-03-01
        查看xuewuzhij的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2018-03-06 13:55
        限位用閉點
        ezio2016
        工控小白
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 222 個
        工控威望: 352 點
        下載積分: 1057 分
        在線時間: 137(小時)
        注冊時間: 2016-08-05
        最后登錄: 2025-12-17
        查看ezio2016的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2018-03-06 14:41
        常閉型開關就好了
        zsh340
        zsh340
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1089 個
        工控威望: 1278 點
        下載積分: 18573 分
        在線時間: 310(小時)
        注冊時間: 2009-05-29
        最后登錄: 2025-12-14
        查看zsh340的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2018-03-07 16:56
        這個不難,按理說屏要盡可能的把所有故障信息都能提示,以便維修能快速處理好故障,減少停機時間提高生產效益。限位開關只要不是正常狀那就是異常狀態,取異常狀態就好了。再者樓上不是說了嗎,限位有兩組開關1N0+1NC。如果只有一組也一樣的啊。
        例如:X0是常閉,正常情況Y0動作ON時,并到位時頂到XO時才能變成常開。其它情況下只要X0不是常閉都視為異常狀態。
        相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
        wang857040
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 28 個
        工控威望: 122 點
        下載積分: 506 分
        在線時間: 46(小時)
        注冊時間: 2010-07-16
        最后登錄: 2024-10-18
        查看wang857040的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2018-03-12 14:55
        如果用常閉觸電。那么如果形成走到上下限的時候應該報警超程還是開關損壞哪?
        reinwf
        如果不知道要去哪兒,哪兒也去不了!
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 155 個
        工控威望: 272 點
        下載積分: 5652 分
        在線時間: 27(小時)
        注冊時間: 2018-01-30
        最后登錄: 2019-08-07
        查看reinwf的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2018-03-12 16:24
        來學習,這個我不知道樓主是困擾檢測方法,還是困擾所有開關都要檢測狀態,I/O點直接相連不夠?
        如果不知道要去哪兒,哪兒也去不了!
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 无码综合天天久久综合网| 国产永久免费高清在线| 国产日韩精品免费二三氏| 中文丰满岳乱妇在线观看| 国产中文字幕精品在线| 特级精品毛片免费观看| 欧美孕妇变态重口另类| ww污污污网站在线看com| 中文字幕有码日韩精品| 国产免费一区二区三区在线观看| 1024你懂的国产精品| 国产一区二区不卡自拍| 亚洲 欧洲 自拍 另类 校园| 一级国产在线观看高清| 成人看的污污超级黄网站免费| 亚洲午夜福利网在线观看| 人妻av一区二区三区av免费| 精品人妻少妇嫩草av系列| 人妻精品久久久无码区色视| 免费国产小视频在线观看| 国产精品三级爽片免费看| 中文字幕无码免费久久9一区9 | 肥臀浪妇太爽了快点再快点| a4yy私人毛片| 欧美日本激情| 吉川爱美一区二区三区视频| 日韩中文字幕高清有码| 亚洲中文一区二区av| 国产乱码精品一区二区三| 成人做受120秒试看试看视频| 日韩高清卡1卡2卡3麻豆无卡| 亚洲区中文字幕日韩精品| 国产精品色内内在线播放 | 国产成人精品亚洲午夜麻豆| 国产11一12周岁女毛片| 久久婷婷国产精品香蕉| 日韩中文字幕人妻一区| 亚洲日产韩国一二三四区| 欧美性受xxxx喷水性欧洲| 国产av一区二区午夜福利| 国产男生午夜福利免费网站|