        樓主  發表于: 2018-04-12 10:09
                      各位早上好,今日和大家探討一個問題,F有電腦400臺,每臺電源600瓦,5臺5P吊頂空調3KW/臺左右,總功率四百多千瓦。電源進三相。配4*150+1*70電纜如何
        1992sd
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 233 個
        工控威望: 350 點
        下載積分: 35437 分
        在線時間: 625(小時)
        注冊時間: 2012-08-23
        最后登錄: 2025-10-27
        查看1992sd的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2018-04-12 10:23
        400KW,150平方的電纜不夠。400臺*0.6KW=240KW,5*3KW=15,加起來255KW。
        17727920384
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 106 個
        工控威望: 217 點
        下載積分: 3139 分
        在線時間: 295(小時)
        注冊時間: 2016-06-27
        最后登錄: 2024-11-27
        查看17727920384的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2018-04-12 10:44
          是我說錯了 。是總功率260KW左右,算下來接近500A了。要配4*240+1*120嗎?還沒配過這么大功率的電纜。歡迎大家參加討論,以相互交流相互學習
        moyqfujian
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 1458 個
        工控威望: 15108 點
        下載積分: 14866 分
        在線時間: 1487(小時)
        注冊時間: 2013-12-08
        最后登錄: 2025-10-30
        查看moyqfujian的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2018-04-12 10:54
        用185的線
        cjm1234
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 2168 個
        工控威望: 17166 點
        下載積分: 14317 分
        在線時間: 3630(小時)
        注冊時間: 2014-01-09
        最后登錄: 2025-10-30
        查看cjm1234的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2018-04-12 10:58
        150的線只是剛好,如果線太長,就不行了
        michael.guan
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 201 個
        工控威望: 347 點
        下載積分: 593 分
        在線時間: 70(小時)
        注冊時間: 2018-03-23
        最后登錄: 2025-10-16
        查看michael.guan的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2018-04-13 16:27
        建議你先按照三相平衡的方式把用電設備分配一下,然后再算一下每相的估算電流,然后在選電纜,而不是直接按照總功率算電流。
        spirita
        初級工程師
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 126 個
        工控威望: 1357 點
        下載積分: 11388 分
        在線時間: 563(小時)
        注冊時間: 2017-12-22
        最后登錄: 2025-10-29
        查看spirita的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2018-04-13 16:55
        感覺3*70+2*50就可以了。單相設備平均分配到每組上,設備又不會同時滿負荷工作。

        主站蜘蛛池模板: 亚洲成av人影院无码不卡| 国产人妻鲁鲁一区二区| 久久精品视频这里有精品| 国产在线中文字幕精品| 无码中文字幕人妻在线一区| 欧美成人VA免费大片视频| 麻豆成人精品国产免费| 国产99视频精品免费专区| 好姑娘视频在线观看| 精品国产一区二区三区卡| 综合激情网一区二区三区| 性xxxx中国hd| 日韩高清亚洲日韩精品一区二区 | 国产精品极品美女免费观看| 亚洲综合伊人五月天中文| 亚洲一区二区三区丝袜| 午夜福利电影| 日本免费人成视频在线观看| 日韩精品久久久肉伦网站| 四虎永久地址WWW成人久久| 日本在线一区二区三区四区视频| 99中文字幕精品国产| 一级毛片在线播放免费| 亚洲av高清一区二区三| 有码无码中文字幕国产精品| 美日韩精品综合一区二区| 国产精品毛片av999999| 成av免费大片黄在线观看| 九九日本黄色精品视频| 久久久久国产一级毛片高清板| 午夜福利片1000无码免费| 天天爽天天爽天天爽| 99久久无码私人网站| 欧美老熟妇牲交| 美女一区二区三区亚洲麻豆| 99国产精品久久久久久久成人热| 中文字幕久区久久中文字幕| 免费国产好深啊好涨好硬视频| 亚洲开心婷婷中文字幕| 国产成人av大片大片| 精品尤物TV福利院在线网站|