                      各位早上好,今日和大家探討一個問題。現有電腦400臺,每臺電源600瓦,5臺5P吊頂空調3KW/臺左右,總功率四百多千瓦。電源進三相。配4*150+1*70電纜如何
        1992sd
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 233 個
        工控威望: 350 點
        下載積分: 35437 分
        在線時間: 626(小時)
        注冊時間: 2012-08-23
        最后登錄: 2025-12-05
        查看1992sd的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2018-04-12 10:23
        400KW,150平方的電纜不夠。400臺*0.6KW=240KW,5*3KW=15,加起來255KW。
        17727920384
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 106 個
        工控威望: 217 點
        下載積分: 3139 分
        在線時間: 295(小時)
        注冊時間: 2016-06-27
        最后登錄: 2024-11-27
        查看17727920384的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2018-04-12 10:44
          是我說錯了 。是總功率260KW左右,算下來接近500A了。要配4*240+1*120嗎?還沒配過這么大功率的電纜。歡迎大家參加討論,以相互交流相互學習
        moyqfujian
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 1462 個
        工控威望: 15112 點
        下載積分: 16789 分
        在線時間: 1514(小時)
        注冊時間: 2013-12-08
        最后登錄: 2025-12-17
        查看moyqfujian的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2018-04-12 10:54
        用185的線
        cjm1234
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 2168 個
        工控威望: 17166 點
        下載積分: 15967 分
        在線時間: 3640(小時)
        注冊時間: 2014-01-09
        最后登錄: 2025-12-17
        查看cjm1234的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2018-04-12 10:58
        150的線只是剛好,如果線太長,就不行了
        michael.guan
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 201 個
        工控威望: 347 點
        下載積分: 593 分
        在線時間: 70(小時)
        注冊時間: 2018-03-23
        最后登錄: 2025-12-15
        查看michael.guan的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2018-04-13 16:27
        建議你先按照三相平衡的方式把用電設備分配一下,然后再算一下每相的估算電流,然后在選電纜,而不是直接按照總功率算電流。
        spirita
        初級工程師
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 126 個
        工控威望: 1357 點
        下載積分: 11388 分
        在線時間: 568(小時)
        注冊時間: 2017-12-22
        最后登錄: 2025-12-17
        查看spirita的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2018-04-13 16:55
        感覺3*70+2*50就可以了。單相設備平均分配到每組上,設備又不會同時滿負荷工作。

        主站蜘蛛池模板: 在线观看成人年视频免费| 国产久爱免费精品视频| 日本免费精品| 无码精品一区二区久久久| 亚洲美女少妇偷拍萌白酱| 在线观看成人永久免费网站| 99爱在线精品免费观看| 国产在线中文字幕精品| 激动网视频| 日韩黄色av一区二区三区 | 免费网站看V片在线毛| 真人性囗交视频| 国产精品色内内在线观看| 亚洲毛片多多影院| 日韩乱码人妻无码中文字幕视频| 精品无码一区在线观看| 久久无码喷吹高潮播放不卡| 国产精品亚洲二区亚瑟| 成年免费视频播放网站推荐| 国产精品美女久久久久久麻豆| 人妻无码久久中文字幕专区| 视频一区视频二区中文字幕| 国产最大成人亚洲精品| 国产激情国产精品久久源| 色综合久久久久综合体桃花网| 亚洲色大成网站www永久男同| 大胆欧美熟妇xxbbwwbw高潮了| 99精品国产一区二区三| 黄色A级国产免费大片视频| 国产一区二区不卡自拍| 国内精品久久久久影院网站| 欧美性一区| 亚洲精品免费一二三区| 国产精品无圣光一区二区| 欧洲美熟女乱又伦免费视频| 亚洲经典在线中文字幕| 久久91精品牛牛| 久久精品国产91精品亚洲| 日本亚洲欧洲另类图片| 白色丝袜国产在线视频| 免费男人j桶进女人p无遮挡动态图|