        現有臺設備,準備用3U或3GA 控制2軸,其中一軸要在同一收卷軸上分區計圈數,另一軸配合這個卷數在定位移動,不好意思的講一下,以前沒用過三菱的伺服,一直用國產的雜牌的。現在選型不知咱選,J3/J4/JE有什么區別,我的理解是J4是J3的升級版,JE是最新版可以代替J3/J4的是這樣嗎?    
            如果我要計伺服轉的圈數的話, 是不是可以X0 接Z相OP 配合C235直接抓取J3/J4/JE   A系列的伺服的Z相脈沖計數就可以了,要不要在外面另加檢測圈數的檢測開關??
          請不要笑話這個大神們認為簡單的問題,你們的指點會使我又向前進一步,希望大神們抽空指點下。謝謝。。。。
        [ 此帖被fhy0410在2018-04-16 22:09重新編輯 ]
        fhy0410
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 212 個
        工控威望: 363 點
        下載積分: 6452 分
        在線時間: 531(小時)
        注冊時間: 2013-10-22
        最后登錄: 2020-03-28
        查看fhy0410的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2018-04-16 22:10
        看來大家都很忙
        leechengyu
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 127 個
        工控威望: 221 點
        下載積分: 700 分
        在線時間: 378(小時)
        注冊時間: 2015-10-17
        最后登錄: 2025-04-01
        查看leechengyu的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2018-04-16 22:21
        J4是高階版,JE是低階版(編碼器只有17bit),可以直接抓Z相就行
        fhy0410
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 212 個
        工控威望: 363 點
        下載積分: 6452 分
        在線時間: 531(小時)
        注冊時間: 2013-10-22
        最后登錄: 2020-03-28
        查看fhy0410的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2018-04-16 22:41
        引用
        引用第2樓leechengyu于2018-04-16 22:21發表的  :
        J4是高階版,JE是低階版(編碼器只有17bit),可以直接抓Z相就行

        謝謝抽空回答,那接Z相OP。那要另接24V電壓嗎,我網上查了下,好像有說OP是5V輸出的。X0無法計數,接收不到脈沖信號,所以感到有點困惑。我外部的NPN傳感器接入輸入點都是用外接24V開關電源的。請各位在幫忙解答一下。
        leechengyu
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 127 個
        工控威望: 221 點
        下載積分: 700 分
        在線時間: 378(小時)
        注冊時間: 2015-10-17
        最后登錄: 2025-04-01
        查看leechengyu的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2018-04-17 10:39
        圖片:
        OP是Z相,LG接外部開關電源的0V
        fhy0410
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 212 個
        工控威望: 363 點
        下載積分: 6452 分
        在線時間: 531(小時)
        注冊時間: 2013-10-22
        最后登錄: 2020-03-28
        查看fhy0410的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2018-04-17 14:00
        謝謝樓上的解答
        何春旭
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 16 個
        工控威望: 270 點
        下載積分: 579 分
        在線時間: 19(小時)
        注冊時間: 2018-03-19
        最后登錄: 2025-08-20
        查看何春旭的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2018-04-17 19:23
        1、首先不論是JE還是J4都分為A B兩種類型 A類型支持接線式輸入輸出信號接口可以采用PLC本身或定位模塊 A類型支持SSCNETIII/H的簡易運動控制模塊 2、JE的編碼器分辨率是131072每轉 J4的編碼器分辨率是4194304每轉
        3 你用差動接收時 LG也應該是控制公共端 Z相是LZ LZR 采用開路集電極時LG接0V OP接輸入

        主站蜘蛛池模板: 日本边吃奶边摸边做在线视频 | 久久婷婷大香萑太香蕉AV人| 日韩人妻精品中文字幕专区| 国产精品99中文字幕| 久9视频这里只有精品| 精品一精品国产一级毛片| 少妇夜夜春夜夜爽试看视频 | 国产乱码字幕精品高清av | 欧美成本人视频免费播放 | 中国帅小伙gaysextubevideo| 亚洲国产精品综合久久20| 国产精品推荐一区二区| 久久毛片少妇高潮| 人妻另类 专区 欧美 制服| 国产精品一码二码三码四码| 久久亚洲国产成人亚| 国产在线拍揄自揄视精品不卡| 伊人久久大香线蕉av一区| 亚洲午夜福利精品一二飞| 少妇xxxxx性开放| 大香伊蕉在人线国产免费| 亚洲日韩av无码中文字幕美国| 日韩精品一区二区三区不卡| 国产成人精品无人区一区| 一区二区免费高清观看国产丝瓜| 亚洲精品一区二区美女| 国产又黄又爽又刺激的免费网址 | 人妻 日韩 欧美 综合 制服| 亚洲精品动漫一区二区三| 美女自卫慰黄网站| 日本国产精品第一页久久| 国产精品久久久久无码网站| 蜜桃av无码免费看永久| 极品少妇被后入内射视| 无码a∨高潮抽搐流白浆| 久久亚洲精品成人综合网| 国产一区二区亚洲一区二区三区| 免费一区二三区三区蜜桃| 西西人体www大胆高清| 亚洲日本一区二区一本一道| 亚洲av一本二本三本|