        西門子(SIEMENS)6ra70調試故障(Ⅱ)
                    八. 優化
                     電樞和勵磁電流環優化
                    將勵磁,控制,風機電源投入
                    裝置內控狀態下在PMU上選擇P051=25
                    整流裝置進入07.0或07.1狀態等待操作柜門上選擇關輸入合閘命令和解封命
                    令,當裝置狀態<01.0時,執行優化運行開始,優化過程要保證電機鎖死,優化
                    運行結束時,驅動裝置回到07.2狀態.整個過程大約40S。電流限幅將不起作用,
                    電流峰值與電機額定電流有關.
                    以下參數自動被設置:
                    - P110   P111:電樞回路電阻,電感
                    - P112:勵磁回路電阻
                    - P155  P156:電樞電流調節器P,I增益
                    - P255   P256:勵磁電流調節器P,I增益
                    - P826:自然換相時間的校正
                    電流環優化前設定P159=0.01,P160=0(缺省值),優化結束后,重新定義P159,
                    P160為如下數值,保證SCR正反橋可靠換向。以后電流環優化前需將兩個參
                    數恢復工廠缺省值。
                    P159=0.2 電樞自動翻轉的轉換閾值%
                    P160=0.02  附加的無轉矩時間間隔S
                     速度環優化
                    將勵磁,控制,風機電源投入
                    在電樞反饋方式下啟動電機,檢查觀察R024參數,保證正向速度給定與實
                    際軋制方向一致,RO24參數應和P402給定值一致。將P140=1,切換到編碼器
                    反饋試車。
                    編碼器脈沖信號正常的情況下,停車后修改P080=0,P083=2,P140=1,
                    P143=電機基速,啟動電機,裝置內控狀態下在PMU上選擇P051=26
                    整流裝置進入07.0或07.1狀態等待操作柜門上選擇關輸入合閘命令和解
                    封命令,裝置狀態<01.0時,執行優化運行開始,優化運行結束時,驅動裝置回到
                    07.2狀態.整個過程大約6S。電機以45%的額定電樞電流加速,達到20%的最大
                    電機速度,速調優化得到P225,P226,P228。
                    這種優化在帶上機械負載后必須重新做(因為最高轉速值有大的變化)!
                     記錄調試結果。
                    九. 勵磁電流調整
                     啟動電機,運行至20%,50%,80%的速度,觀察R038(電樞電壓),R037
                    (EMF實際值顯示)
                     根據理論計算值與實際值比較,調整P102參數,完成勵磁電流的標定。
                     記錄調試結果。
                    十. 勵磁特性優化
                     令P143=電機最高轉速,P081=1,P051=27進行弱磁優化運行。
                     啟動電機至高速,檢查P038,P019,P024是否穩定.
                     弱磁優化運行后,P169=0,P170=1選擇轉矩限幅和轉矩控制。
                    記錄優化結果
                    十一. 電機和機械考核
                    十二. 帶機械速度環優化和調整
                    十三. 內外控參數的設置
                     P055=112,P057=112,將1#組參數拷貝到2#組,選擇內外控觀察R056,
                    R058參數組選擇情況
                     P171.2= 150%,P172.2= -150%
                     P644.2=3002                       外控速度給定。
                     P648.01(B)= 9, P648.02(B)= 3001   內外控時控制字的選擇
                     P649.01(B)=9,  P649.02(B)= 9  
                     P676.1(B)=P676.2=17用開關量輸入端子39作為功能數據組FDS選擇
                     P677.1(B)=P677.2=0.(選擇3#組、4#組,該選擇功能禁止)
                     P690.1(B)=P690.2=17用開關量輸入端子39作為功能數據組BDS選擇
                     P641.1(B)=P641.2=17用開關量輸入端子39作為選擇斜坡函數發生器旁路
                    與否,內控狀態選1#組,外控狀態選2#組.,或令P641.01=0, P641.02=1











        西門子(SIEMENS)6ra70參數設定調試(Ⅰ)
           一. 檢查裝置和電機 :略
           二. 基本參數設定(計算機或PMU單元完成)
                1.系統設定值復位及偏差調整
                     用PMU執行功能P051= 21,調用缺省的工廠設置參數構成基本
                    參數文件,用P052=0顯示那些與初始工廠設置不同的參數。
                     合上裝置控制電源和操作控制電源執行P051=21,偏差調整(P051=22) 同時
                    進行,參數P825.02被設置。
              2.整流裝置參數設定
                     P067=1-5 選擇負載過負荷周期,見手冊,當本參數大于1時,整流器額定
                    直流電流R072.01將變為所選周期內的基本負載值,P075參數必須設定 為
                    1或2。一般情況下,裝置的計算的晶閘管溫升包容上述過載周期
                     P075=0 不允許裝置過載,裝置最大輸出電流被限制在額定直流電流
                    R072.01
                     =1 電樞電流最大值被限制在P077*1.8*整流器額定直流電流R072.01,當計
                    算的晶閘管溫升超過允許值時,報警A039激活,電樞電流給定自動自動減
                    小到整流器額定電流R072.01。
                     =2  整流器電樞電流最大值被限制在 P077*1.8*整流器額定直流電流
                    R072.01,當計算的晶閘管溫升超過允許值時,故障F039被激活。
                     本參數根據電機額定參數值和使用工況,從保護裝置過載的角度出發進行設
                    置,本參數與P067共同作用,對裝置的過負荷周期進行設定。
                     P078.01= 630V主回路進線交流電壓,作為判斷電壓故障的基準值                        
                     P078.02= 380V,勵磁進線電壓
                     作為欠壓或過壓的判斷門檻電壓,相關參數見P351,P352,P361-P364.
                    3.電機參數設定
                     P100(F)= 額定電動機電樞電流(A)
                     P101(F)=額定電動機電樞電壓(V)
                     P102(F)= 額定電動機勵磁電流(A)
                     P103(F)=最小電機勵磁電流(A),必須 小于P102的50%.在弱磁調速場合,一
                    般設定到防止失磁的數值.
                     P110電樞回路電阻,P111電樞回路電感,P112勵磁回路電阻:在優化過程
                    自動設定。
                     P114(F)=電動機熱時間系數,根據本參數和P100對電動機進行熱過載保
                    護:當電機溫升達到報警曲線值時觸發A037報警;當溫升達到故障曲線值
                    時觸發F037故障。缺省值10MIN。
                     P115(F)= 電樞反饋時,最大速度時的EMF(%),缺省值100。以整流器進線
                    標準電壓(R078)為基準,設置時應考慮進線電壓實際值等各種參數影
                    響.P115= EMF額定值/R078(見功能圖),EMF額定值=P101-P100*P110。在
                    P083=3時,觀察編碼器波形正常的情況下,令P140=1,P143=電機基速,
                    觀察R024(編碼器反饋)和R025(電樞電壓反饋)。校準P115參數。
                     P118(F)=額定EMF(V), P119(F)=額定速度(%): P118、P119是在勵磁減
                    弱優化過程中P051=27設置的,當P100,P101,P110參數發生變化后,弱
                    點也隨著變化,不再是P118,實際額定速度=P119*實際額定EMF/P118
                    當P102變化時,勵磁減弱優化重做。
                    4.實際速度檢測參數設定
                     P083(F)=實際速度反饋選擇當
                    當 P083=2 (脈沖編碼器)  時,100%速度為P143參數值
                    當 P083=3 (電樞反饋)  時,100%速度為P115參數值所對應的速度
                     P140=0或1, 脈沖編碼器類型選擇。電樞反饋P083=3時,令其為零;
                    碼器反饋時P083=2,令其為“1”。
                     P141=1024 ,脈沖編碼器每轉脈沖數
                     P142=1,編碼器15V電源供電
                     P143(F)= 編碼器反饋時最高的運行速度(轉/分鐘)
                     P148(F)=1,使能編碼器監視有效(F048故障有效)
                    5.勵磁功能參數設定
                     P081=0      恒磁運行方式   (弱磁優化前設置值)
                     P081=1      弱磁運行方式(進行弱磁優化時設置,優化后設置為1)
                     P082=2     勵磁運行模式,達到運行狀態>07后,經過P258的延時,輸
                    經濟勵磁電流P257.  
                     P257(F)= 0 (%P102)    停機勵磁
                    6.限幅值參數設定
                     P642.01-04= 100 %    主設定點速度限幅
                     P091=100%               斜坡給定閾值
                     P169=0, P170=0        帶電流限幅的閉環電流控制
                     P605.01-04=1            轉矩限幅
                     P171.01= 100% (P100為基值) ,P172.01=-100(P100為基值)電流限幅
                    7.斜坡函數發生器相關參數設定
                     P303.01(F)= 10 S    
                    P304.01(F)= 10S      
                     P305.01(F)= 0.5S      
                     P306.01(F) = 0.5S    
                     上述參數對斜坡參數組1進行設定,規定了由0速到最高速的時間10S,過度
                    圓弧時間0.5S.
                    8.輔助功能參數設定
                     零速信號:
                    P373(F)=1%        轉速大于1%時狀態字bit10 為1
                    P374(F)=0.5%    回環寬度
                    P375(F)=0.1S     延遲時間
                     P675(B) =24 CUD2板43端子開關量連接量24,當輔傳動使用熔斷器或超
                    速開關時,接點動作產生外部故障1和2。
                     P689.1=B20       端子41,風機信號作為外部報警2
                     P771=106            設置開關量輸出口1為裝置故障狀態輸出
                     P755=167,P754=OFFSET,設置模擬量輸出2作為速度表指示
                     P753=10V×電機最大速度/速度表滿偏值,規格化
                     P820.04=0           將傳動堵轉故障使能
                     P644.01=402       內控速度給定由固定量連接器P402發出。
                    三. 檢查主電機勵磁
                     令P082=2,合勵磁進線電源,改變P257=5%,30%,50%,100%,觀察勵磁
                    表指示情況。
                     恢復P257=0。
                    四. 電機啟動
                    以上參數設置正確后,電機可以恒磁啟動,P81=0,接入勵磁電
                    源和電機風機,在P51=40情況下,傳動柜選擇開關輸入合閘和解
                    封命令后,由P402輸入給定速度,電機轉動。
                    五. 檢查只讀參數
                     R010:開關量輸入,0-6位對應36-42端子狀態,12位對應ESTOP信號
                     R011:開關量輸出狀態,第0位代表46端子重故障,第7位代表109/110
                    端子和閘信號
                     R015:實際電樞進線電壓630V,應在允許值范圍內
                     R016:實際勵磁進線電壓,應在允許值范圍內
                     R017:實際進線頻率,應在允許值范圍內
                     R038:實際電樞直流電壓,裝置未解封狀態其值應接近為0。
                     R039:EMF給定值,等于P101-P100*P110
                    六. 檢查風機
                     檢查裝置風機
                     檢查電機風機
                    七. 檢查電樞可控硅及橋臂快熔
                     令P830=3,合勵磁進線電源,合ME開關,若可控硅及其觸發回路故障將報
                    F061裝置故障信號;若橋臂快熔熔斷,報F004故障,R047故障碼為3。
                     若無故障,參數P830自動恢復為0.
        能反編譯

        主站蜘蛛池模板: 我趁老师睡觉摸她奶脱她内裤| 中文字幕无码不卡在线| 亚洲产在线精品亚洲第一站一| 亚洲国产天堂久久综合226114 | 天堂mv在线mv免费mv香蕉| 久久综合精品国产丝袜长腿| 性夜黄a爽影免费看| 老熟妇国产一区二区三区| 国产SUV精品一区二区88L| 久久99精品久久久久久9| 2021国产成人精品久久| 亚洲无av中文字幕在线| 久久精品国产只有精品66| 午夜激情福利在线免费看| 国产第一区二区三区精品| 色综合伊人天天综合网中文| 成人午夜福利免费专区无码| 精品少妇av蜜臀av| 国精偷拍一区二区三区| 中文字幕乱码十国产乱码| 啊轻点灬大JI巴太粗太长了在线| 另类国产精品一区二区| 偷拍激情视频一区二区三区| 国产美女直播亚洲一区色| 国产亚洲成AV人片在线观看导航| 亚洲av精选一区二区| 高清国产一区二区无遮挡| 欧美性猛交xxxx乱大交极品| a在线免费| 最近高清日本免费| 国产乱码一区二区三区免费| 色哟哟国产成人精品| 国产精品大全中文字幕| 久久精品丝袜| 亚洲国产精品综合久久20| 厨房喂奶乳hh| 亚洲乱码中文字幕小综合| 精品无码一区在线观看| 日韩福利片午夜免费观着| 亚洲精品一二三四区| 四虎影视www在线播放|