					 帥的無地自容 
					
				 
				
				
					級別: 探索解密 
			 
					
					
				 | 
			
				
				
				
				 
						圖片:  
				 
					大家幫忙瞧瞧,我這個程序PLC上電之后第一次閉合X0運行正常等我降X1接通后重置,再將X0閉合,D3就直接跳到3200了!步進電機也因為頻率過高不會轉了,一直在發出異響。可是講PLC打到stop再打到run,第一次運行也正常,到了第二次又不行。試了一個晚上了???!新手剛學,?   希望有大神解讀一下,感激不盡! | 
		
|---|---|
| 
				 | 
		
| 
				 
					
					
					 jinle520 
					
				 
				QQ:229441204 
				
				
					級別: 家園常客 
			 
					   | 
			
				
				
				
				 
						圖片:  
				 
					一個很簡單的小細節,將  ZRST   D0   D3  改成   ZRST   D0    D4  就OK了。  | 
		
|---|---|
| 
				 本帖最近評分記錄:  | 
		
| 
				 
					
					
					 tkggtdkjpl 
					
				 
				工欲善其事,必先利其器! 
				
				
					級別: 網絡英雄 
			 
					   | 
			
				
				
				
				 先回去看看手冊,什么是16位,什么是32位,在好好看看手冊。  | 
		|
|---|---|---|
				
  | 
		
| 
				 
					
					
					 帥的無地自容 
					
				 
				
				
					級別: 探索解密 
			 
					
					
				 | 
			
				
				
				
				
 十分感謝,多謝師傅  | 
		
|---|---|
| 
				 | 
		
| 
				 
					
					
					 帥的無地自容 
					
				 
				
				
					級別: 探索解密 
			 
					
					
				 | 
			
				
				
				
				
 師傅我能拜你為師么  ,然后我今天用這個RAMP指令后面跟了M8029發現指令結束M8029不會置1,很尷尬?難道又有哪里漏掉了? | 
		
|---|---|
| 
				 本帖最近評分記錄:  |