<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go
        13561420358
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 12 個
        工控威望: 103 點
        下載積分: 460 分
        在線時間: 57(小時)
        注冊時間: 2015-05-11
        最后登錄: 2021-11-02
        查看13561420358的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2018-05-22 11:01
        哪位知道有什么辦法能防止零線斷線啊?
        wul2.4g
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1882 個
        工控威望: 2168 點
        下載積分: 48665 分
        在線時間: 561(小時)
        注冊時間: 2009-07-30
        最后登錄: 2025-10-23
        查看wul2.4g的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2018-05-22 12:50
        還是沒有理解您的意思!是總零線還是單臺配電柜里的?一般照明是火線與零線及地線都是一樣粗的,這種情況怎么會斷零線呢?現在工業上用的都是TN-S, 在電房,地線再與零線并聯的,所以真的要做防護電路,只能在零線與火線之間做文章了,思路是這樣的,在所要保護的電路中,在零線與地線之間裝一個220V 繼電器,當零線斷的時候,零線與地線的電壓上升,繼電器吸合,觸發主交流接觸器吸合并自鎖,主觸頭將零線與地線短接并報警,這樣就可及時根據生產安排修理,也不會因斷零線造成電器燒壞!
        lch8478
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 330 個
        工控威望: 429 點
        下載積分: 1280 分
        在線時間: 274(小時)
        注冊時間: 2016-07-13
        最后登錄: 2025-10-10
        查看lch8478的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2018-05-22 14:24
        就一條:滿足機械強度
        老學生
        梅花香自苦寒來
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 293 個
        工控威望: 621 點
        下載積分: 10475 分
        在線時間: 274(小時)
        注冊時間: 2013-01-08
        最后登錄: 2025-01-11
        查看老學生的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2018-05-23 17:20
        引用
        引用第1樓wul2.4g于2018-05-22 12:50發表的  :
        還是沒有理解您的意思!是總零線還是單臺配電柜里的?一般照明是火線與零線及地線都是一樣粗的,這種情況怎么會斷零線呢?現在工業上用的都是TN-S, 在電房,地線再與零線并聯的,所以真的要做防護電路,只能在零線與火線之間做文章了,思路是這樣的,在所要保護的電路中,在零線與地線之間裝一個220V 繼電器,當零線斷的時候,零線與地線的電壓上升,繼電器吸合,觸發主交流接觸器吸合并自鎖,主觸頭將零線與地線短接并報警,這樣就可及時根據生產安排修理,也不會因斷零線造成電器燒壞!

        請教您這個繼電器的吸合電壓是多少伏呀?
        moyqfujian
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 1458 個
        工控威望: 15108 點
        下載積分: 14776 分
        在線時間: 1486(小時)
        注冊時間: 2013-12-08
        最后登錄: 2025-10-27
        查看moyqfujian的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2018-05-23 18:01
        零線不接開關,只控制火線,這樣不會斷線了
        ylliao
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 80 個
        工控威望: 203 點
        下載積分: 535 分
        在線時間: 73(小時)
        注冊時間: 2013-07-26
        最后登錄: 2025-10-10
        查看ylliao的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2018-05-23 21:53
        引用
        引用第1樓wul2.4g于2018-05-22 12:50發表的  :
        還是沒有理解您的意思!是總零線還是單臺配電柜里的?一般照明是火線與零線及地線都是一樣粗的,這種情況怎么會斷零線呢?現在工業上用的都是TN-S, 在電房,地線再與零線并聯的,所以真的要做防護電路,只能在零線與火線之間做文章了,思路是這樣的,在所要保護的電路中,在零線與地線之間裝一個220V 繼電器,當零線斷的時候,零線與地線的電壓上升,繼電器吸合,觸發主交流接觸器吸合并自鎖,主觸頭將零線與地線短接并報警,這樣就可及時根據生產安排修理,也不會因斷零線造成電器燒壞!



        1樓的朋友可以說思維是已經朝那個方向想了,不錯,有一個地方還是說錯了,當零線斷的時候,應該是火線與地線的電壓上升,而不是零線與地線的電壓上升,我們公司的電柜就是這樣做的。
        li051005
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 25 個
        工控威望: 156 點
        下載積分: 14806 分
        在線時間: 467(小時)
        注冊時間: 2013-05-10
        最后登錄: 2025-10-27
        查看li051005的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2018-05-24 13:08
        重復接零吧。
        何工控學
        勵志竭精
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 596 個
        工控威望: 905 點
        下載積分: 13622 分
        在線時間: 507(小時)
        注冊時間: 2012-10-26
        最后登錄: 2025-08-08
        查看何工控學的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2018-05-24 16:23
        總零線斷線,斷線后的單相設備電壓上升,這樣很容易燒損用電設備,一般在動力柜中零線的截面積與相線的面積相同,而且不后移動,如果,是小的控制箱零線通過開關,這樣就容易造成零線斷路的問題,
        nightblueblu
        道阻且長,窮且益堅。
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1050 個
        工控威望: 1871 點
        下載積分: 309 分
        在線時間: 1165(小時)
        注冊時間: 2017-02-09
        最后登錄: 2025-10-14
        查看nightblueblu的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2018-05-24 16:44
        引用
        引用第5樓ylliao于2018-05-23 21:53發表的  :



        1樓的朋友可以說思維是已經朝那個方向想了,不錯,有一個地方還是說錯了,當零線斷的時候,應該是火線與地線的電壓上升,而不是零線與地線的電壓上升,我們公司的電柜就是這樣做的。

        總零線斷了   零線相當于通過設備和火線接通   零線是帶電的
        Your happiness is everything.
        龍云浪子
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 423 個
        工控威望: 3314 點
        下載積分: 7729 分
        在線時間: 457(小時)
        注冊時間: 2013-01-18
        最后登錄: 2025-10-27
        查看龍云浪子的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2018-05-24 16:55
        很簡單,根據接地類型,采用重復接零或重復接地。
        忍緣善
        獨自漂泊
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 781 個
        工控威望: 1807 點
        下載積分: 20025 分
        在線時間: 4025(小時)
        注冊時間: 2010-12-17
        最后登錄: 2025-10-27
        查看忍緣善的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2018-05-24 17:06
        贊成9樓,采用重復接零或重復接地。PLC的接地條件允許最好采用單獨的接地線
        獨自漂泊
        耗子扛刀
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 100 個
        工控威望: 190 點
        下載積分: 19274 分
        在線時間: 81(小時)
        注冊時間: 2018-05-04
        最后登錄: 2023-04-12
        查看耗子扛刀的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2018-05-24 18:27
        學習一下
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 777国产精品永久免费观看| 中文字幕永久精品国产| 国产精品99中文字幕| 精品国产乱码久久久久夜深人妻 | 性做久久久久久久久| 秋霞鲁丝片成人无码| 激情综合五月天开心久久| 精品国产免费一区二区三区香蕉| 国产精品第一页中文字幕| 欧美日韩一线| 国产一区二区三区色成人| 成人免费在线播放av| 国产成人99亚洲综合精品| 国产卡一卡二卡三免费入口| 日本精品中文字幕在线不卡| 人妻无码手机在线中文| 免费观看18禁黄网站| 精品午夜福利在线视在亚洲| 日韩精品中文字幕国产一| 亚洲欧美综合中文| 3d无码纯肉动漫在线观看| www国产成人免费观看视频| 亚洲v欧美v日韩v国产v| 国产盗摄xxxx视频xxxx| 国语自产少妇精品视频蜜桃| 国产自偷亚洲精品页65页| 最近中文字幕mv在线视频2018| 少妇精品视频一码二码三| 果冻传媒董小宛视频| 国产精品小粉嫩在线观看| 欧美在线观看www| 精品亚洲国产成人痴汉av| 福利视频在线一区二区| 最新午夜男女福利片视频| 天天澡夜夜澡狠狠久久| 精品人妻少妇嫩草av专区| 亚洲伊人久久精品影院| 中文在线√天堂| www亚洲精品| 成年女人片免费视频播放A| 亚洲Av综合日韩精品久久久|