<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go
        電氣小霸王
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 9 個
        工控威望: 105 點
        下載積分: 1496 分
        在線時間: 18(小時)
        注冊時間: 2018-05-08
        最后登錄: 2024-04-05
        查看電氣小霸王的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2018-05-25 11:57
        圖片:
           RT,詳細見圖片電路圖!新手上路,請大師指引!
        電小霸王
        twingo49
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 559 個
        工控威望: 9134 點
        下載積分: 22606 分
        在線時間: 1020(小時)
        注冊時間: 2013-08-08
        最后登錄: 2025-09-05
        查看twingo49的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2018-05-25 12:12
        看起來是沒有
        wqing
        向同行們學習!
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 263 個
        工控威望: 460 點
        下載積分: 96763 分
        在線時間: 627(小時)
        注冊時間: 2008-10-08
        最后登錄: 2025-10-23
        查看wqing的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2018-05-25 12:30
        沒有了,用12v小繼電器,轉一下就可以了,但是接觸器的,控制動作頻率要 調整慢一點一下。
        wul2.4g
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1882 個
        工控威望: 2168 點
        下載積分: 48665 分
        在線時間: 561(小時)
        注冊時間: 2009-07-30
        最后登錄: 2025-10-23
        查看wul2.4g的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2018-05-25 12:42
        2樓正解!輸出接DC12v小繼電器,繼電器常開觸點去控制交流接觸器線圈,控制動作頻率要調整慢一點。
        東敏123
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 148 個
        工控威望: 270 點
        下載積分: 720 分
        在線時間: 74(小時)
        注冊時間: 2018-03-27
        最后登錄: 2025-10-02
        查看東敏123的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2018-05-25 13:27
        引用
        引用第2樓wqing于2018-05-25 12:30發表的  :
        沒有了,用12v小繼電器,轉一下就可以了,但是接觸器的,控制動作頻率要 調整慢一點一下。

        我不是很明白,那2個輔助觸點不能用嗎?為什么要用12v輸出呢,12v輸出是干嘛用的?
        twingo49
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 559 個
        工控威望: 9134 點
        下載積分: 22606 分
        在線時間: 1020(小時)
        注冊時間: 2013-08-08
        最后登錄: 2025-09-05
        查看twingo49的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2018-05-25 16:05
        引用
        引用第4樓東敏123于2018-05-25 13:27發表的  :

        我不是很明白,那2個輔助觸點不能用嗎?為什么要用12v輸出呢,12v輸出是干嘛用的?

        那兩個輔助點是警報用的,13,14腳是這個控制器的輸出,上面有註明12V,接固態繼電器用的。
        樓主留言:
        熱心助人!
        smgbwgltd
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 213 個
        工控威望: 364 點
        下載積分: 6335 分
        在線時間: 394(小時)
        注冊時間: 2008-07-04
        最后登錄: 2022-10-28
        查看smgbwgltd的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2018-05-25 16:19
        沒看明白,SSR直接接可控硅不就完事了嗎,為什么還要接KM?目的不是控制溫度嗎,否則用繼電器輸出儀表就可以了
        1406606700
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 211 個
        工控威望: 1131 點
        下載積分: 3718 分
        在線時間: 409(小時)
        注冊時間: 2016-10-12
        最后登錄: 2025-10-24
        查看1406606700的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2018-05-25 16:24
        不接SSR不行的,,普通繼電器根本承受不了那樣不停通斷的頻率,時間長了,繼電器就燒了
        樓主留言:
        這位老兄是過來人,哈哈!
        moyqfujian
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 1458 個
        工控威望: 15108 點
        下載積分: 14816 分
        在線時間: 1486(小時)
        注冊時間: 2013-12-08
        最后登錄: 2025-10-28
        查看moyqfujian的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2018-05-25 16:37
        有12v的接觸器
        工控菜鳥
        菜鳥一只
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 991 個
        工控威望: 1181 點
        下載積分: 13933 分
        在線時間: 319(小時)
        注冊時間: 2017-04-12
        最后登錄: 2025-10-28
        查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2018-05-25 18:42
        你那11,12端子是什么功能?
        焦劉吉
        緊跟時代發展,努力做好時代青年
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1454 個
        工控威望: 4684 點
        下載積分: 15109 分
        在線時間: 432(小時)
        注冊時間: 2015-05-19
        最后登錄: 2025-07-12
        查看焦劉吉的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2018-05-25 18:47
        有的是電流控制,有的是電壓控制的
        Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
        michael.guan
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 201 個
        工控威望: 347 點
        下載積分: 593 分
        在線時間: 70(小時)
        注冊時間: 2018-03-23
        最后登錄: 2025-10-16
        查看michael.guan的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2018-05-26 15:35
        既然是PID溫控表,就不能用KM去控溫的,即便是你用繼電器轉接了接觸器,那么后果只有兩種,一是燒繼電器觸點,二是燒接觸器觸點,我之前有些項目就是,以前的設計用溫控表過PLC拖接觸器,結果10個有8個都是接觸器觸點焊住了,要么就是接觸器線圈燒了。PID控制的時候,實際溫度越是接近設定溫度的時候,輸出的動作頻率就越高,到時候不管是接觸器還是繼電器都承受不了的。
        樓主留言:
        這老鐵說的沒錯,最終沒選這款溫控。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 日本一区不卡高清更新二区 | 久久96热在精品国产高清| 亚洲第一无码xxxxxx| 精品久久久久久无码国产| 五月天天天综合精品无码| 国产主播一区二区三区| 精品人妻一区二区| 国产精品中文字幕综合| 性色av无码久久一区二区三区| 亚洲日本中文字幕区| 中日韩黄色基地一二三区| 成人国产精品一区二区网站公司| 久久综合国产色美利坚| 内射老阿姨1区2区3区4区| 欧美成人精品三级网站下载| 少妇上班人妻精品偷人| 无码国产精品久久一区免费| 日韩一区二区三在线观看| 少妇人妻偷人精品免费| 亚洲乱码日产精品一二三| 无码av不卡免费播放| 久久香蕉国产线看观看猫咪av| 免费a级毛片18以上观看精品| 又黄又爽又猛1000部a片| 亚洲欧美综合中文| 亚洲女人αV天堂在线| 国产成人午夜福利院| 亚洲经典千人经典日产| 亚洲综合在线一区二区三区 | 国产亚洲精品AA片在线爽| 波多野结衣绝顶大高潮| 国产精品欧美福利久久 | 人人妻人人澡人人爽| 精品熟女日韩中文十区| 四虎国产精品成人| 色综合久久久久综合体桃花网| 国产欧美日韩亚洲一区二区三区 | 亚洲禁精品一区二区三区| 久久久久国产a免费观看rela| 亚洲精品自拍在线视频| 欧美人与zoxxxx另类|