        請問一下用24V控制的交流接觸器,一般情況下是過L1  L2  L3三根線的,然后就是NONC上接控制,假如我只接一根L1線,其他兩個都空著可以正常使用嗎?還是跟普通中繼一樣觸點都是沒影響的。
        [ 此帖被a239440265在2018-05-29 15:26重新編輯 ]
        cjm1234
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 2168 個
        工控威望: 17166 點
        下載積分: 15917 分
        在線時間: 3640(小時)
        注冊時間: 2014-01-09
        最后登錄: 2025-12-15
        查看cjm1234的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2018-05-29 15:25
        沒有影響,只要交流接觸器容量達到就可以
        lin10663
        Ivan
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3787 個
        工控威望: 4390 點
        下載積分: 150860 分
        在線時間: 6802(小時)
        注冊時間: 2016-10-23
        最后登錄: 2025-12-15
        查看lin10663的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2018-05-29 15:27
        少用24V交流接觸器~~線圈消耗電流大
        主接點無影響~~你高興三個併也可
        努力~學習
        QQ:1796367739    VX:IVAN10663
        a239440265
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 130 個
        工控威望: 275 點
        下載積分: 751 分
        在線時間: 111(小時)
        注冊時間: 2016-01-22
        最后登錄: 2025-03-02
        查看a239440265的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2018-05-29 15:29
        引用
        引用第2樓lin10663于2018-05-29 15:27發表的  :
        少用24V交流接觸器~~線圈消耗電流大
        主接點無影響~~你高興三個併也可

        那就是用220V線圈的交流接觸器是吧,公司同事選型都是24V的,只有主干路才用220的
        michael.guan
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 201 個
        工控威望: 347 點
        下載積分: 593 分
        在線時間: 70(小時)
        注冊時間: 2018-03-23
        最后登錄: 2025-12-15
        查看michael.guan的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2018-05-29 15:32
        盡量不要用DC24V的接觸器,線圈的功耗很大的。
        主觸點的接法沒有特殊要求,只接一個觸點和3個觸點都用沒什么區別。
        moyqfujian
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 1461 個
        工控威望: 15111 點
        下載積分: 16712 分
        在線時間: 1513(小時)
        注冊時間: 2013-12-08
        最后登錄: 2025-12-15
        查看moyqfujian的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2018-05-29 15:53
        24V接觸器和220V接觸器用法是一樣的,只是線圈電壓不一樣
        nightblueblu
        道阻且長,窮且益堅。
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1050 個
        工控威望: 1871 點
        下載積分: 309 分
        在線時間: 1165(小時)
        注冊時間: 2017-02-09
        最后登錄: 2025-10-14
        查看nightblueblu的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2018-05-29 16:06
        拿24V的繼電器控制220V的接觸器最好
        Your happiness is everything.
        ranbin
        學無止境!
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 297 個
        工控威望: 449 點
        下載積分: 6547 分
        在線時間: 44(小時)
        注冊時間: 2018-04-04
        最后登錄: 2020-10-22
        查看ranbin的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2018-05-29 16:16
        引用
        引用樓主a239440265于2018-05-29 15:21發表的 交流接觸器的問題 :
        請問一下用24V控制的交流接觸器,一般情況下是過L1  L2  L3三根線的,然后就是NONC上接控制,假如我只接一根L1線,其他兩個都空著可以正常使用嗎?還是跟普通中繼一樣觸點都是沒影響的。


        樓主:您好!這樣沒有任何影響,可以正常使用------一般中間繼電器能夠帶動的觸點接觸器百分之一萬可以帶動(想想中間繼電器觸點才承受多少電流呀)。另外國外的繼電器回路多是24VDC的------原因嗎自己網上查查為什么!
        wangnaizhi
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1343 個
        工控威望: 2249 點
        下載積分: 3822 分
        在線時間: 1155(小時)
        注冊時間: 2015-08-31
        最后登錄: 2025-12-15
        查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2018-05-29 16:33
        一般我喜歡用中間繼電器去控制交流接觸器 這樣對開關電源的要求還比較多 24V的好是好 安全 但是直流電流太大的 國外的有時候還喜歡用12V的控制回路的 因人而異吧
        靜芳
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 921 個
        工控威望: 3038 點
        下載積分: 3306 分
        在線時間: 205(小時)
        注冊時間: 2010-02-05
        最后登錄: 2025-12-09
        查看靜芳的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2018-05-31 15:38
        接觸器一多,你開關電源得要很大才行。
        大吉大利
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 79 個
        工控威望: 156 點
        下載積分: 2544 分
        在線時間: 23(小時)
        注冊時間: 2018-05-14
        最后登錄: 2024-12-18
        查看大吉大利的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2018-06-01 09:13
        一條線用中間繼電器啊
        今晚吃雞!
        qq317438652
        工控小學生
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 191 個
        工控威望: 4379 點
        下載積分: 1289 分
        在線時間: 336(小時)
        注冊時間: 2015-10-07
        最后登錄: 2025-10-20
        查看qq317438652的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2018-06-01 19:11
        殺雞焉用牛刀
        菜鳥的工控人生
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 国产小嫩模无套中出| 欧美人牲交a欧美精区日韩| 亚洲欧美日韩中文字幕网址| 亚洲人成77777在线观| 熟女一区二区中文在线| 国内精品综合九九久久精品 | 国产在线亚州精品内射| 无码国内精品久久人妻蜜桃| 在线国产毛片| 亚洲性啪啪无码AV天堂| 欧美成人h精品网站| 疯狂做受xxxx高潮欧美日本| 久久精品国产午夜福利伦理| 亚洲综合日韩av在线| 国产午夜亚洲精品不卡下载| 亚洲男人的天堂在线观看| 日本一区二区三区免费高清| 又爽又黄又无遮挡的激情视频| 人人爽人人爽人人片av东京热| 日本无码欧美一区精品久久| 91热在线精品国产一区| 国产午夜亚洲精品不卡网站| 久久亚洲精品日本波多野结衣| 中文字幕日韩精品国产| 国产啪在线91| 亚洲欧美在线观看品| 一区二区三区四区自拍偷拍| 岛国岛国免费v片在线观看| 国产 亚洲 制服 无码 中文| 中文字幕在线视频不卡一区二区| 国产激情电影综合在线看| 久爱免费观看在线精品| 激情综合网五月激情五月| 亚洲精品香蕉一区二区| 亚洲区1区3区4区中文字幕码| 亚洲最大成人一区久久久| 99热成人精品热久久66| 日本韩无专砖码高清观看| 人妻少妇偷人精品一区| 狠狠五月深爱婷婷网| 中文字幕日韩精品有码|