        一臺設備,有3個開關電源,分別輸出DC48V、DC24V、DC5V。

        在接線的時候,可不可以把它們的負極(0V)接在一起,共用一條線路0V ????

        有沒有什么特殊的情況?或者危害???
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(旭日東升) 如果原設備是這樣,建議 ..
      3. 我是菜鳥。
        靜夜思飄
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 129 個
        工控威望: 233 點
        下載積分: 2500 分
        在線時間: 74(小時)
        注冊時間: 2017-03-09
        最后登錄: 2022-06-28
        查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2018-06-11 09:08
        按理說不能,因為開關電源并不是直接變壓器降壓然后經整流來的,而是通過電子元件高頻變壓后經復雜穩壓來的直流電壓。其輸出和輸入端子大部分情況下并沒有隔離。0V端并接后串擾信號是肯定的,還有一個危險就是如果其不小心搭接到金屬地,很可能會和交流部分形成回路,那樣真個直流系統很可能癱瘓還找不出原因,再說不同的系統間信號傳輸基本靠互感或光電器件隔離相互系統,你又何必非要整合成一個系統?

        主站蜘蛛池模板: 国产日韩av二区三区| 亚洲国产一区二区三区久| 亚洲av日韩av一区久久| 国产成人精品久久一区二区| 日本免费精品| 精品国产在天天线2019| 国产一区二区丰满熟女人妻| 最近免费中文字幕大全| 日日爽日日操| 亚洲日本高清一区二区三区| 国产人禽杂交18禁网站| 美乳丰满人妻无码视频| 色妞永久免费视频| 一区二区三区久久精品国产| 日韩丝袜亚洲国产欧美一区| 亚洲色大成网站www看下面| 中文字幕第55页一区| 国产成人剧情AV麻豆果冻| 一本久久a久久精品亚洲| 亚洲欧洲日产国码二区在线| 最新亚洲人成网站在线影院| 久久亚洲精精品中文字幕| 久久精品国产99国产精品澳门| 成年人尤物视频在线观看| 视频一区二区三区四区五区 | 污污污污污污WWW网站免费| 精品国产福利久久久| 天堂影院一区二区三区四区| 五月综合激情视频在线观看| 中文字幕亚洲综合第一页| 怡春院欧美一区二区三区免费| 婷婷狠狠综合五月天| 乱码中字在线观看一二区| 51福利国产在线观看午夜天堂| 国产精品自在拍首页视频8| 日韩啪啪精品一区二区亚洲av | 国产三级精品福利久久| 国产午夜视频免费观看| 久久亚洲综合精品成人网| 天堂网www在线| 国产肥臀视频一区二区三区|