• <cite id="uwv89"></cite>
      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        • «
        • 1
        • 2
        • 3
        • »
        • Pages: 1/3     Go
        春秋戰國
        小白一枚!努力學習!
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 128 個
        工控威望: 357 點
        下載積分: 21795 分
        在線時間: 130(小時)
        注冊時間: 2012-12-13
        最后登錄: 2024-02-20
        查看春秋戰國的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2018-06-06 10:39
        一臺設備,有3個開關電源,分別輸出DC48V、DC24V、DC5V。

        在接線的時候,可不可以把它們的負極(0V)接在一起,共用一條線路0V ????

        有沒有什么特殊的情況?或者危害???
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(旭日東升) 如果原設備是這樣,建議 ..
      3. 我是菜鳥。
        nightblueblu
        道阻且長,窮且益堅。
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1044 個
        工控威望: 1867 點
        下載積分: 301 分
        在線時間: 1162(小時)
        注冊時間: 2017-02-09
        最后登錄: 2025-08-30
        查看nightblueblu的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2018-06-06 10:54
        可以  共地使用  讓很多信號可以共享
        Your happiness is everything.
        fe2016
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 91 個
        工控威望: 219 點
        下載積分: 4644 分
        在線時間: 153(小時)
        注冊時間: 2016-11-13
        最后登錄: 2023-11-13
        查看fe2016的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2018-06-06 11:11
        信號容易受干擾
        smgbwgltd
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 225 個
        工控威望: 364 點
        下載積分: 6335 分
        在線時間: 394(小時)
        注冊時間: 2008-07-04
        最后登錄: 2022-10-28
        查看smgbwgltd的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2018-06-06 11:16
        應該可以,但前提容量不能超
        guochunyi
        直讀解西門屏HMI口令 。。。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 5 篇
        發帖數量: 8312 個
        工控威望: 10446 點
        下載積分: 21255 分
        在線時間: 3124(小時)
        注冊時間: 2007-03-01
        最后登錄: 2025-09-02
        查看guochunyi的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2018-06-06 14:44
        只要能保證連接良好,完全可以的。
        可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
        syg2580
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 5 個
        工控威望: 93 點
        下載積分: 604 分
        在線時間: 0(小時)
        注冊時間: 2016-08-16
        最后登錄: 2021-01-15
        查看syg2580的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2018-06-06 15:26
        可以的,我就是這樣用
        cjm1234
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 2275 個
        工控威望: 17166 點
        下載積分: 12242 分
        在線時間: 3608(小時)
        注冊時間: 2014-01-09
        最后登錄: 2025-09-02
        查看cjm1234的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2018-06-06 15:27
        最好分開,因為有48V,24V ,5V,如果檢修,調試搞混哪就麻煩了
        michael.guan
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 196 個
        工控威望: 347 點
        下載積分: 593 分
        在線時間: 69(小時)
        注冊時間: 2018-03-23
        最后登錄: 2025-08-26
        查看michael.guan的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2018-06-07 09:40
        如果是相同電壓的多個開關電源,可以共用0V,即把幾個開關電源的0V短接在一起,尤其是在一些中大型設備中,由于設計原因,可能會把PLC輸入、輸出和外部控制電源分開,而在進行控制柜和機臺進行對接時,有時會把幾路開關電源的公共端搞混,導致各回路之間的電壓出現混亂,從而會使PLC或一些受控單元損壞,如果使幾個開關電源共零,就會避免這種情況的發生。
        但是對于不同電壓的開關電源來說,可以不用共零,因為不同電壓的開關電源,其用途本身就不同,而且受電單元也有明顯的區別,所以只要保證各開關電源正負極的線號標記明確就可以了。
        本帖最近評分記錄:
      4. 下載積分:+5(si.yan) 分清楚后面好修,
      5. 下載積分:+5(qinchenglim) 好貼好貼!
      6. 下載積分:+5(最遠是多遠) 好貼好貼!
        secgo
        玩多了就更不會玩了~
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1354 個
        工控威望: 1610 點
        下載積分: 68004 分
        在線時間: 219(小時)
        注冊時間: 2009-03-06
        最后登錄: 2025-08-29
        查看secgo的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2018-06-07 11:34
        比較容易發生干擾的問題
        迪迦奧特曼
        寧靜是奢侈的奢求。
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 329 個
        工控威望: 1175 點
        下載積分: 2458 分
        在線時間: 120(小時)
        注冊時間: 2018-03-30
        最后登錄: 2025-07-08
        查看迪迦奧特曼的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2018-06-07 11:52
        那可不可以用AC220V的負極OV也公用呢?
        寧靜是奢侈的奢求。
        ranbin
        學無止境!
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 326 個
        工控威望: 449 點
        下載積分: 6547 分
        在線時間: 44(小時)
        注冊時間: 2018-04-04
        最后登錄: 2020-10-22
        查看ranbin的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2018-06-07 11:57
        提醒!!!重要的事情說三遍-----------高端場合應用最好不要---伺服控制器比較多的也不要,反正要求比較高的最好別這樣!高端場合應用最好不要---伺服控制器比較多的也不要,反正要求比較高的最好別這樣!高端場合應用最好不要---伺服控制器比較多的也不要,反正要求比較高的最好別這樣!           
        本帖最近評分記錄:
      7. 下載積分:+1(風吹屁涼) 熱心助人!
        靜夜思飄
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 130 個
        工控威望: 233 點
        下載積分: 2500 分
        在線時間: 74(小時)
        注冊時間: 2017-03-09
        最后登錄: 2022-06-28
        查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2018-06-11 09:08
        按理說不能,因為開關電源并不是直接變壓器降壓然后經整流來的,而是通過電子元件高頻變壓后經復雜穩壓來的直流電壓。其輸出和輸入端子大部分情況下并沒有隔離。0V端并接后串擾信號是肯定的,還有一個危險就是如果其不小心搭接到金屬地,很可能會和交流部分形成回路,那樣真個直流系統很可能癱瘓還找不出原因,再說不同的系統間信號傳輸基本靠互感或光電器件隔離相互系統,你又何必非要整合成一個系統?
        • «
        • 1
        • 2
        • 3
        • »
        • Pages: 1/3     Go

        主站蜘蛛池模板: 中文字幕第一页亚洲精品| 欧美性群另类交| 久久精品国产亚洲av麻| 成人AV专区精品无码国产| 99国精品午夜福利视频不卡99| 极品白嫩少妇无套内谢| 成人国产亚洲精品天堂av| 久久狠狠高潮亚洲精品夜色 | 97精品亚成在人线免视频 | 国产一国产精品免费播放| 亚洲av成人网在线观看| 丰满高跟丝袜老熟女久久| 国产一区二区三区综合视频| 99中文字幕国产精品| 四虎在线中文字幕一区| 国产精品三级黄色小视频| 狠狠色噜噜狠狠狠狠777米奇| 少妇人妻真实偷人精品| 亚洲欧美成人久久综合中文网| 影音先锋2020色资源网| 国产精品中文字幕二区| 亚洲爆乳WWW无码专区| 亚洲av日韩av永久无码电影| 蜜桃久久精品成人无码av| 国产成人精品手机在线观看| 国产原创自拍三级在线观看| 亚洲精品一区二区三区大| 亚洲色欲色欱WWW在线| 久热综合在线亚洲精品| av中文字幕国产精品| 亚洲色成人一区二区三区| 国产精品视频免费一区二区三区| 国产成人最新三级在线视频| 特级做a爰片毛片免费看无码| 国产精品自拍实拍在线看| 日本乱一区二区三区在线| 免费看的日韩精品黄色片| 九九热在线免费观看视频| 国产精品中文字幕观看| 97精品尹人久久大香线蕉| 中国少妇人妻xxxxx|