        樓主  發表于: 2018-06-07 18:41
        目前設備有變頻器一臺,編碼器和380v電源,我把變頻器等高壓用電設備的屏蔽線和低壓設備的連在一起然后接地,請問這樣為何編碼器的數出現錯誤
        我看到你了
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 373 個
        工控威望: 619 點
        下載積分: 491 分
        在線時間: 156(小時)
        注冊時間: 2018-05-02
        最后登錄: 2024-09-12
        查看我看到你了的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2018-06-08 08:31
        變頻器本來就是很大的干擾源,它不接地也能工作但會對周圍有很大的電磁影響。所以能接地就接地,不然有時很多奇奇怪怪的情況發生,變頻器接地和弱電的要分開
        mr荬籹籽
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 328 個
        工控威望: 449 點
        下載積分: 1729 分
        在線時間: 140(小時)
        注冊時間: 2016-06-24
        最后登錄: 2025-08-19
        查看mr荬籹籽的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2018-06-08 08:38
        需要分開接地 不要共同接地
        michael.guan
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 196 個
        工控威望: 347 點
        下載積分: 593 分
        在線時間: 69(小時)
        注冊時間: 2018-03-23
        最后登錄: 2025-08-26
        查看michael.guan的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2018-06-08 08:48
        變頻器、伺服驅動器等驅動產品都屬于是強干擾源,其自身對外界的干擾遠比外界對其自身的干擾要強,這也是為什么驅動類產品的使用手冊中都會嚴格要求安裝間隔以及驅動器與線槽等的間隔距離。
        在對變頻器、伺服驅動器等驅動產品進行接線時,除信號類線纜(包括I/O控制信號、模擬量信號、脈沖信號、通訊信號線纜等)需要使用屏蔽線外,動力部分的線纜不應該使用屏蔽線纜,否則動力線中的電流會使屏蔽層上產生感應電流(初高中物理的電學部分的知識,也就是電流互感器的原理),而如果你把動力線的屏蔽層與編碼器的屏蔽層接在一起再接地的話,那么動力線屏蔽層上的感應電流會使編碼器的屏蔽層帶電,從而使屏蔽層上的感應電影響到編碼器的脈沖信號。如果你的動力線使用了屏蔽線,而且又不好更換的話,那么建議你動力線屏蔽層和編碼器、信號線纜的屏蔽層分開接地,即連接至獨立的接地排上,然后再將接地排連在一起接地。
        另外,在編碼器使用時,請使用A/B脈沖方式,而不要使用脈沖+方向的方式,A/B脈沖的方式中只有A、B兩相的ON信號的相位差成90°(差半個脈沖周期)時,PLC才會識別是1個脈沖,而脈沖+方向的方式中,只要高速計數器的脈沖輸入端識別到1個上升沿,就會識別成1個脈沖,而如果干擾信號的頻率剛好在PLC高速計數器識別的最大頻率范圍內,且又剛好在編碼器脈沖信號的2個ON信號中間,那么PLC肯定會多識別出幾個脈沖,而當干擾信號和脈沖信號發生重疊、且干擾信號的高電平周期又大于編碼器輸出脈沖的OFF周期的話,那么就會形成將幾個脈沖信號疊加在一起,形成一個ON信號,就導致高速計數器丟脈沖的現象了。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(拿鐵不加鐵)
      3. 下載積分:+1(qq51210075)
        電氣從業者
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 519 個
        工控威望: 611 點
        下載積分: 634 分
        在線時間: 1767(小時)
        注冊時間: 2010-03-19
        最后登錄: 2025-09-03
        查看電氣從業者的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2018-06-08 09:15
        引用
        引用第3樓michael.guan于2018-06-08 08:48發表的  :
        主站蜘蛛池模板: 最近中文字幕完整版2019| 国产超碰无码最新上传| 亚洲人成影院在线观看| 亚洲一二三区精品美妇| 国产精品中文字幕在线| 日韩精品国产二区三区| 国产精品福利片在线观看| 国产熟女激情一区二区三区 | 日韩精品亚洲专在线电影| 亚洲精品一区二区美女| 久久久久免费看成人影片| 亚洲欧洲日韩精品在线| 久久国产免费观看精品3| 亚洲春色在线视频| 国产台湾黄色av一区二区| 国产精品色哟哟成人av| 亚洲国产精品线观看不卡| 久久综合精品成人一本| 97se亚洲综合自在线| 4虎四虎永久在线精品免费| 8AV国产精品爽爽ⅤA在线观看| 免费人成黄页在线观看国产| 国产99在线 | 免费| 午夜DY888国产精品影院| 亚洲一区二区三区啪啪| 亚洲国产精品一区二区第一页| 亚洲精品成人片在线观看精品字幕 | 亚洲中文字幕无码爆乳| 男女猛烈无遮挡免费视频APP| 国产精品午夜福利91| 亚洲精品熟女一区二区| 国产福利深夜在线观看| 亚洲高潮喷水无码AV电影| 亚洲鸥美日韩精品久久| 国产69精品久久久久99尤物| 无码日韩做暖暖大全免费不卡| 玩弄丰满少妇人妻视频| 人妻少妇偷人一区二区| 94人妻少妇偷人精品| 好紧好滑好湿好爽免费视频| 依依成人精品视频在线观看|