        樓主  發表于: 2018-06-26 11:59
          昨兒在客戶廠里面遇到一個問題,通過三菱FX1N-40MT控制一個E740 0.75KW的變頻器,電機正轉時一切正常,但是一切換到反轉,電機轉一下,就停止了。變頻器就顯示E.THT故障。
        如果把電機從變頻器上脫開,正反轉都正常,變頻器輸出端也有電壓。電機與負載已經脫離,沒有機械上的卡阻。請問各位有遇見過這種問題的嗎?謝謝
        黃曉liang
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 368 個
        工控威望: 529 點
        下載積分: 19447 分
        在線時間: 122(小時)
        注冊時間: 2016-05-26
        最后登錄: 2025-09-16
        查看黃曉liang的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2018-06-26 12:15
        如果排除電機的問題,那可能是變頻器內部電路的問題,電流采樣電路估計存在問題,也有可能是驅動電路不行
        周2016
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 4 個
        工控威望: 94 點
        下載積分: 671 分
        在線時間: 6(小時)
        注冊時間: 2016-06-05
        最后登錄: 2021-09-17
        查看周2016的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2018-06-26 19:22
        估計電機沒完全停下來就反轉了,造成變頻器報警
        cjm1234
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 2168 個
        工控威望: 17166 點
        下載積分: 14307 分
        在線時間: 3630(小時)
        注冊時間: 2014-01-09
        最后登錄: 2025-10-29
        查看cjm1234的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2018-06-26 19:26
        變頻器是新的嗎?你把參數說明是對照一下,看設置錯誤沒有
        sam029
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 65 個
        工控威望: 183 點
        下載積分: 3380 分
        在線時間: 132(小時)
        注冊時間: 2011-05-12
        最后登錄: 2025-10-29
        查看sam029的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2018-06-27 09:52
        變頻器上電,先啟動反轉也是報E.THT故障,但是先啟動正轉卻正常,只要反轉就報故障。參數恢復出廠重新設置也是一樣的故障。
        后來更換為一個閑置的E500 0.75KW變頻器,機器正常運轉了。
        ymmfa
        不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
        級別: 管理員

        精華主題: 7 篇
        發帖數量: 8983 個
        工控威望: 8679 點
        下載積分: 16978 分
        在線時間: 5361(小時)
        注冊時間: 2006-08-10
        最后登錄: 2025-10-29
        查看ymmfa的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2018-06-27 10:26
        上電直接反轉就報鐺,可能是變頻器硬件故障。
        特別提醒大家:
        偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
        不要在多個網站都用一樣賬號密碼
        偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水

        主站蜘蛛池模板: 日韩有码中文字幕第一页| 国产激情一区二区三区不卡| 日本国产精品第一页久久| 中文成人无字幕乱码精品区| 一本精品中文字幕在线| 国产精品店无码一区二区三区| 精品国产精品午夜福利| 久久人妻少妇嫩草av无码专区| 老熟妇欲乱一区二区三区| aa级毛片毛片免费观看久| 欧美牲交a欧美牲交aⅴ免费真| 亚洲高潮喷水无码AV电影| 丁香婷婷激情俺也去俺来也| 国产精品成人中文字幕| 欧美性一区| 无码精品人妻一区二区三区中| 伊人色综合网久久天天| 国产视频一区二区三区视频| 国产三级a三级三级| 亚洲国产欧美在线看片一国产 | 国产精品偷伦一区二区| 女性高爱潮视频| 年轻漂亮的人妻被公侵犯bd免费版 | 人人妻人人澡人人爽| 最新亚洲av日韩av二区| 国产天美传媒性色av| 精品一精品国产一级毛片| 激情 自拍 另类 亚洲| 欧美成人免费| 国产成人8X人网站视频| 国产精品亚洲综合久久小说| 亚洲欧美日韩国产精品专区| 国产一区二区三区美女| 国产又黄又爽又刺激的免费网址| 亚洲日韩中文无码久久| 亚洲av无码一区东京热| 亚洲熟女片嫩草影院| 亚洲午夜成人精品无码app| 无码国模国产在线观看免费| WWW夜插内射视频网站| 老师扒下内裤让我爽了一夜|