        樓主  發表于: 2018-07-08 16:46
        一共9組燈管,1-9層。1、4、7用的是A相火線,2、5、8用的是B相火線,3、6、9用的是C相火線,燈管電壓是AC220V的,模塊是0-10V模擬量調壓的,模擬量輸出電壓都正確,要是就開1、4、7層或2、5、8層或3、6、9、A相B相C相電燈管亮度都正常可調節,要是同時開2相或3相的就不行了(也不是所有燈管都不行,還是不規律的有時第1層的不行,有時第三層不行有時幾層不行),給3V模擬量輸出亮度在5V模擬量的亮度,有的燈管帶有閃爍的現象。不過模擬量輸出電壓是對的也沒波動。大神幫忙看看這是什么問題?本人懷疑是零線的問題,客戶這邊變壓器中性點和大地是同一根線,零線就是取的這根線。
        peilei1031
        蘇州昆山的電氣自動化從業者...
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 392 個
        工控威望: 1797 點
        下載積分: 1039 分
        在線時間: 47(小時)
        注冊時間: 2013-09-24
        最后登錄: 2025-12-07
        查看peilei1031的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2018-07-08 16:52
        設計出來就有問題,三相不平衡
        努力學工控
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 77 個
        工控威望: 2035 點
        下載積分: 25346 分
        在線時間: 573(小時)
        注冊時間: 2017-03-27
        最后登錄: 2025-12-26
        查看努力學工控的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2018-07-08 16:58
        引用
        引用第1樓peilei1031于2018-07-08 16:52發表的  :
        設計出來就有問題,三相不平衡

        怎么可能做到三相平衡?只能說三相相對平衡
        老兔子
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 657 個
        工控威望: 833 點
        下載積分: 6765 分
        在線時間: 553(小時)
        注冊時間: 2008-06-27
        最后登錄: 2025-12-26
        查看老兔子的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2018-07-08 20:18
        三相模擬量調節模塊的觸發同步問題。

        檢查三相觸發信號(各自獨立)是不是正確。
        john42tw
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 1317 個
        工控威望: 6132 點
        下載積分: 58791 分
        在線時間: 1141(小時)
        注冊時間: 2012-04-24
        最后登錄: 2025-12-26
        查看john42tw的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2018-07-09 08:00
        1.看接線圖。
        2.變壓器容量。
        3.推測功率不足,推不動。
        dgamen
        歲月不饒人
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 310 個
        工控威望: 423 點
        下載積分: 2035 分
        在線時間: 565(小時)
        注冊時間: 2016-05-23
        最后登錄: 2022-04-04
        查看dgamen的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2018-07-09 11:46
        嚴重懷疑控制通斷或調壓接的是零線
        努力學工控
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 77 個
        工控威望: 2035 點
        下載積分: 25346 分
        在線時間: 573(小時)
        注冊時間: 2017-03-27
        最后登錄: 2025-12-26
        查看努力學工控的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2018-07-10 09:37
        引用
        引用第5樓dgamen于2018-07-09 11:46發表的  :
        嚴重懷疑控制通斷或調壓接的是零線

        調壓的是模擬量,每個模塊都是單獨用的2芯屏蔽線
        yrm258
        人生就像一臺PLC。人可以選擇誰的指令,PLC沒有選擇。
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 337 個
        工控威望: 1226 點
        下載積分: 1137 分
        在線時間: 91(小時)
        注冊時間: 2015-09-11
        最后登錄: 2025-12-12
        查看yrm258的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2018-07-10 11:02
        你的這個變壓器是輸入三相380V的嗎?那輸出就自帶零線了,怎么還要去和地線相連?這樣三相會很不穩定。
        人生沒有如果只有后果
        努力學工控
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 77 個
        工控威望: 2035 點
        下載積分: 25346 分
        在線時間: 573(小時)
        注冊時間: 2017-03-27
        最后登錄: 2025-12-26
        查看努力學工控的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2018-07-10 11:13
        引用
        引用第7樓yrm258于2018-07-10 11:02發表的  :
        你的這個變壓器是輸入三相380V的嗎?那輸出就自帶零線了,怎么還要去和地線相連?這樣三相會很不穩定。

        是那種容量特別大的那種,高壓電進線的那種,我們這邊叫方bang,學名真不懂叫啥
        nightblueblu
        道阻且長,窮且益堅。
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1050 個
        工控威望: 1871 點
        下載積分: 309 分
        在線時間: 1166(小時)
        注冊時間: 2017-02-09
        最后登錄: 2025-12-23
        查看nightblueblu的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2018-07-10 16:17
        中性線和地線不一樣好吧   按照你這的用法就是把三相電拆成3組220V然后跟中性線形成回路    如果中性線接地  這種情況下如果安有接漏電開關  一定跳閘
        Your happiness is everything.
        努力學工控
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 77 個
        工控威望: 2035 點
        下載積分: 25346 分
        在線時間: 573(小時)
        注冊時間: 2017-03-27
        最后登錄: 2025-12-26
        查看努力學工控的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2018-07-11 10:56
        引用
        引用第9樓nightblueblu于2018-07-10 16:17發表的  :
        中性線和地線不一樣好吧   按照你這的用法就是把三相電拆成3組220V然后跟中性線形成回路    如果中性線接地  這種情況下如果安有接漏電開關  一定跳閘

        關鍵沒有漏電開關,我想讓客戶讓電力公司把中性線和地線分開,電力公司說分開的話容易燒設備我也是無語了。然后三相電壓還高都420V了
        汪傳福
        苦逼的工控人!非標機械設計開發!!電話13689531809
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 618 個
        工控威望: 2514 點
        下載積分: 704 分
        在線時間: 168(小時)
        注冊時間: 2017-03-24
        最后登錄: 2024-01-13
        查看汪傳福的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2018-07-11 19:31
        引用
        引用第10樓510231656于2018-07-11 10:56發表的  :

        關鍵沒有漏電開關,我想讓客戶讓電力公司把中性線和地線分開,電力公司說分開的話容易燒設備我也是無語了。然后三相電壓還高都420V了

        你應該用你這個變壓器的中性線,另外在做一個地線,就可以了呀
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 国产亚洲综合区成人国产| 丝袜美腿亚洲综合在线观看视频| 国内精品视频区在线2021| 亚洲高潮喷水无码AV电影| GV无码免费无禁网站男男| 色欲综合久久中文字幕网| 秋霞AV鲁丝片一区二区| 91精品少妇一区二区三区蜜桃臀| 日本久久一区二区三区高清| 日本一区二区精品色超碰| 国产太嫩了在线观看| 无码人妻h动漫| 国产chinese男男gaygay网站| 日韩高清国产中文字幕| 亚洲理论电影在线观看| 成人区人妻精品一区二区| 成人精品一区日本无码网| 中文字幕日韩国产精品| 亚洲国产成人一区二区在线 | 国产福利在线免费观看| 99热久久这里只有精品| 久久人妻无码一区二区三区av | 正在播放国产精品白丝在线| caoporn成人免费公开| 欧美性猛片aaaaaaa做受| 亚洲中文字幕一区二区| 99精品福利视频| 国产精品一区二区蜜臀av| 国产在线观看91精品亚瑟| 四虎永久在线精品免费看| 日韩乱码人妻无码中文字幕| 午夜福利看片在线观看| 人妻人人做人做人人爱| 亚洲国产成人无码网站| 少妇熟女久久综合网色欲| 国产一区二区三区色区| 亚洲人成网站77777在线观看| 亚洲伊人久久综合精品| 亚洲国产精品综合久久网各| 国产成人精品18| 国产精品内射在线免费看|