        如圖所示,就是右邊的這個施耐德的  vigi ic65 ele

        它電流相關的主要參數有兩個,一個是“額定電流”,一個是“剩余電流靈敏度”,

        我就是想問下  它的這兩個值該怎么選呢?  “額定電流”應該與它旁邊的斷路器額定電流一樣嗎?如果旁邊的斷路器是63A,這個漏電保護器的額定電流也選63A,相應的,如果是斷路器是40A,那么漏保的額定電流也是40A,是這樣的嗎?

        還有  “剩余電流靈敏度”又該怎么選呢?看到有30mA,300mA的等規格啊~

        謝謝大家指教!
        spirita
        初級工程師
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 126 個
        工控威望: 1357 點
        下載積分: 11388 分
        在線時間: 569(小時)
        注冊時間: 2017-12-22
        最后登錄: 2025-12-27
        查看spirita的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2018-07-10 14:14
        普通開關加漏電保護器單元,保護人用30ma,電路總開關用300ma的
        spirita
        初級工程師
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 126 個
        工控威望: 1357 點
        下載積分: 11388 分
        在線時間: 569(小時)
        注冊時間: 2017-12-22
        最后登錄: 2025-12-27
        查看spirita的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2018-07-10 14:15
        一般設備選30ma的


        車間配電箱才用300ma的

        主站蜘蛛池模板: 无码内射中文字幕岛国片 | 国产高清在线精品一区不卡| 国产乱人伦偷精品视频下| 免费国产好深啊好涨好硬视频| 国产真正老熟女无套内射| 精品一区二区三区在线成人| 亚洲一卡2卡3卡4卡 精品| 午夜av高清在线观看| 午夜男女爽爽影院免费视频| 人妻偷拍一区二区三区| 亚洲av中文乱码一区二| 9久久伊人精品综合| 天堂女人av一区二区| а∨天堂一区中文字幕| 久久精品蜜芽亚洲国产AV| 国产啪视频免费观看视频| 亚洲AV无码国产在丝袜APP| 国产午夜亚洲精品国产成人| 亚洲一区二区三区高清在线观看| 九九热精品在线免费视频| gogogo免费高清在线| julia中文字幕久久亚洲| 亚洲男人AV天堂午夜在| 国产精品涩涩涩视频网站| 亚洲成色精品一二三区| 国产在线乱子伦一区二区| 狠狠亚洲超碰狼人久久| 华人在线亚洲欧美精品| 国产一区二区不卡老阿姨| 国产亚洲无线码一区二区| 大伊香蕉精品视频在线| 天堂一区二区三区av| 性少妇tubevⅰdeos高清| 日韩欧美视频一区二区三区| 欧美国产日韩在线三区| 免费看a毛片| 99视频30精品视频在线观看| 无码精品人妻一区二区三区中| 3d无码纯肉动漫在线观看| 国产午夜精品福利91| 377P欧洲日本亚洲大胆|