        如圖所示,就是右邊的這個施耐德的  vigi ic65 ele

        它電流相關的主要參數有兩個,一個是“額定電流”,一個是“剩余電流靈敏度”,

        我就是想問下  它的這兩個值該怎么選呢?  “額定電流”應該與它旁邊的斷路器額定電流一樣嗎?如果旁邊的斷路器是63A,這個漏電保護器的額定電流也選63A,相應的,如果是斷路器是40A,那么漏保的額定電流也是40A,是這樣的嗎?

        還有  “剩余電流靈敏度”又該怎么選呢?看到有30mA,300mA的等規格啊~

        謝謝大家指教!
        spirita
        初級工程師
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 126 個
        工控威望: 1357 點
        下載積分: 11388 分
        在線時間: 565(小時)
        注冊時間: 2017-12-22
        最后登錄: 2025-11-01
        查看spirita的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2018-07-10 14:14
        普通開關加漏電保護器單元,保護人用30ma,電路總開關用300ma的
        michael.guan
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 201 個
        工控威望: 347 點
        下載積分: 593 分
        在線時間: 70(小時)
        注冊時間: 2018-03-23
        最后登錄: 2025-10-16
        查看michael.guan的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2018-07-10 14:14
        1. 漏電保護器的額定電流要大于等于與之配合的斷路器的電流;
        2. 剩余電流越小,靈敏度越高,30mA的基本上是只要有漏電或是相序不平衡就會跳,而300mA的靈敏度就明顯不如30mA的。
        spirita
        初級工程師
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 126 個
        工控威望: 1357 點
        下載積分: 11388 分
        在線時間: 565(小時)
        注冊時間: 2017-12-22
        最后登錄: 2025-11-01
        查看spirita的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2018-07-10 14:15
        一般設備選30ma的


        車間配電箱才用300ma的
        814382100
        學無止境
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 576 個
        工控威望: 745 點
        下載積分: 1902 分
        在線時間: 167(小時)
        注冊時間: 2016-10-29
        最后登錄: 2025-10-30
        查看814382100的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2018-07-10 14:47
        選型時先計算出所有負載的最大電流,再選用漏電保護器的額定電流,一般漏電保護器的額定電流越大,額定漏電動作電流越大,
        漏電電流根據安裝環境的不同,要求也選型也不一樣,15MA   30AM  或更大  看負載是什么設備選小了誤動作 ,大了燒設備

        主站蜘蛛池模板: 亚洲最大av一区二区| 欧美综合婷婷欧美综合五月| 被拉到野外强要好爽| 精品亚洲欧美中文字幕在线看| 国产在线欧美日韩精品一区| 最新永久免费AV无码网站| 午夜免费福利小电影| 成人精品一区日本无码网| 国产熟女一区二区三区四区| 巨胸不知火舞露双奶头无遮挡| 人妻中文字幕免费观看| 欧美成人www免费全部网站| 亚洲无av在线中文字幕| 在线国产极品尤物你懂的| 久久99热精品这里久久精品| 又色又爽又黄又无遮挡的网站| 国产性色的免费视频网站| 久久亚洲av成人无码软件| 精品无码一区在线观看| 亚洲欧美在线观看一区二区| 精品久久综合一区二区| 一本大道久久东京热AV| 在线观看欧美精品二区| 亚洲精品熟女一区二区| 成人亚洲精品久久久久| 最近中文字幕国产精品| 四虎成人在线观看免费| 伊人av超碰伊人久久久| 中文字幕无线码中文字幕免费| 中文字幕66页| 奇米四色7777中文字幕| 精品av国产一区二区三区| 久久99精品久久久久麻豆| 午夜福利在线永久视频| 国产一区二区三区4区| 成人无码午夜在线观看| 亚洲精品片911| 亚洲大尺度无码专区尤物| 国产一级黄色av影片| 中国性欧美videofree精品| 国产在线一区二区不卡|