        請問各位前輩
        程式中用Timx時要觸發抓取資料
        但使用timx時一段時間,如5分鐘總是多個1秒出來
        因用Timx時程式感覺有周期問題,
        時間要抓的最小單位為0.1秒作累加
        若使用周期計時Task,有具體做法給小弟參考?

        目前使用觸摸屏的作法解決,
        但以后若換了觸摸屏又得研究觸摸屏的使用
        若PLC使用周期Task,來周期計時有具體做法?
        編號及輸出要如何使用
        PLC目前使用CP1H或CP1E

        查到周期Task編號有4與14
        只是時間周期到要如何處發使用

        14:重置后開始
        4:不重置便開始
        [ 此帖被sunnykmc在2018-07-16 17:22重新編輯 ]
        sunnykmc
        SunnyKMC
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 280 個
        工控威望: 3746 點
        下載積分: 29199 分
        在線時間: 414(小時)
        注冊時間: 2014-04-20
        最后登錄: 2026-01-17
        查看sunnykmc的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2018-09-17 08:31
        目前使用PLC萬年歷內部時鐘來改善
        但內部時鐘最小只有秒
        [ 此帖被sunnykmc在2018-09-17 08:37重新編輯 ]
        hlq_0815
        人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 1907 個
        工控威望: 4590 點
        下載積分: 7809 分
        在線時間: 1553(小時)
        注冊時間: 2008-07-03
        最后登錄: 2026-03-15
        查看hlq_0815的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2018-09-17 10:18
        如果覺得0.1秒不夠精確,可以用0.01秒或0.001的定時器
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+5(sunnykmc) 熱心助人!
      3. 人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
        sunnykmc
        SunnyKMC
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 280 個
        工控威望: 3746 點
        下載積分: 29199 分
        在線時間: 414(小時)
        注冊時間: 2014-04-20
        最后登錄: 2026-01-17
        查看sunnykmc的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2018-09-17 15:16
        之前有用0.1秒的脈波作時間累計,固定到1.0秒先歸零,并持續累計秒數到想要的秒數后觸發紀錄,但因為程式過長,會被掃描周期影響.每隔一段時間就延遞一秒作紀錄,假如啟動以00秒為開始,這過了幾個小時就不是00秒可能跑到01~59秒之間數值.
        目前是用TIMX為計時
        [ 此帖被sunnykmc在2018-09-17 15:23重新編輯 ]
        廖俊斌
        技術交流,微信:qq719157978,扣扣:7191579
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 126 個
        工控威望: 224 點
        下載積分: 64441 分
        在線時間: 72(小時)
        注冊時間: 2017-05-14
        最后登錄: 2026-03-16
        查看廖俊斌的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2018-09-17 21:35
        可以使用系統0.1,0.02時鐘脈沖和計數器配合做成計時器。斷電保持,還穩定。
        本帖最近評分記錄:
      4. 下載積分:+5(sunnykmc) 真誠感謝!
        sunnykmc
        SunnyKMC
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 280 個
        工控威望: 3746 點
        下載積分: 29199 分
        在線時間: 414(小時)
        注冊時間: 2014-04-20
        最后登錄: 2026-01-17
        查看sunnykmc的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2018-09-21 14:38
        使用
        1.周期中斷task(CP1H似乎比較準,CP1E 每一兩個小時就偏了)
        可能是程式過長問題
        OR
        2.時鐘脈沖0.2S,配合萬年歷分秒值差異
        解決了


        目前CP1E 使用 0.2時鐘脈沖,配合萬年歷分秒值差異(0.1S有時隔天重開機,居然飄過幾秒,所以用0.2S)
        有點小浮動漂漂但可接受

        缺點是第一秒內不準
        但曲線圖時間抓很長
        第一秒時間應該沒會計較,
        只會看過程會不會跳得太多
        [ 此帖被sunnykmc在2018-09-21 14:47重新編輯 ]
        廖俊斌
        技術交流,微信:qq719157978,扣扣:7191579
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 126 個
        工控威望: 224 點
        下載積分: 64441 分
        在線時間: 72(小時)
        注冊時間: 2017-05-14
        最后登錄: 2026-03-16
        查看廖俊斌的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2018-09-21 14:55
        使用0.02的系統脈沖啊,這還不夠快?
        sunnykmc
        SunnyKMC
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 280 個
        工控威望: 3746 點
        下載積分: 29199 分
        在線時間: 414(小時)
        注冊時間: 2014-04-20
        最后登錄: 2026-01-17
        查看sunnykmc的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2018-09-21 15:02
        引用
        引用第6樓廖俊斌于2018-09-21 14:55發表的  :
        使用0.02的系統脈沖啊,這還不夠快?


        目前是卡PLC掃描周期的問題
        約5分鐘出現延遞1秒

        系統脈沖配合萬年歷連0.1s系統脈沖都偶而出現問題
        在找機會有時間
        測試看看其他方式

        使用HMI周期觸發是完全沒問題
        只是目前的富士不能用占存器作任意周期觸發調整
        廖俊斌
        技術交流,微信:qq719157978,扣扣:7191579
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 126 個
        工控威望: 224 點
        下載積分: 64441 分
        在線時間: 72(小時)
        注冊時間: 2017-05-14
        最后登錄: 2026-03-16
        查看廖俊斌的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2018-09-21 15:30
        引用
        引用第7樓sunnykmc于2018-09-21 15:02發表的  :


        目前是卡PLC掃描周期的問題
        約5分鐘出現延遞1秒

        .......



        那你可以嘗試使用高速,超高速計時器。或者使用定時中斷,定時中斷不受掃描周期的影響。

        主站蜘蛛池模板: 亚洲AV成人无码久久精品四虎| 五月天免费中文字幕av| 尤物视频色版在线观看| 亚洲最大国产精品黄色| 国产综合精品日本亚洲777| 五月天天天综合精品无码| 日韩成av在线免费观看| 香蕉久久久久久久AV网站| 亚洲中文字幕无码爆乳| 精品国产美女福到在线不卡| 色优久久久久综合网鬼色| 亚洲国产中文字幕在线视频综合 | 天天射—综合中文网| 男女真人国产牲交a做片野外| 日本丶国产丶欧美色综合| 岛国一区二区三区高清视频| 99久久激情国产精品| 久久99国产精一区二区三区!| 欧美熟妇另类久久久久久多毛| 国产高潮大叫在线观看| 性生交片免费无码看人| 亚洲午夜精品国产电影在线观看 | 特级做a爰片毛片免费看无码 | 夜夜添无码一区二区三区| 精品久久久久久无码专区| 精品久久久久中文字幕APP| 久久99精品国产99久久6尤物| 国产在线精彩自拍视频| 亚洲第一香蕉视频啪啪爽| 国产在线精品中文字幕| 国产初高中生视频在线观看| 日本中文一区二区三区亚洲| 欧美XXXX黑人又粗又长精品| 少妇被搞高潮在线免费观看| 中文字幕精品av一区二区五区| 国产91麻豆视频免费看| 日本高清一区免费中文视频| 少妇午夜啪爽嗷嗷叫视频| 无码人妻精品一区二| 97天天摸天天爽天天碰| 一区二区三区国产不卡|