        樓主  發表于: 2018-07-19 15:55
        圖片:
        三菱伺服驅動器MR-J4-10A,與PLC接線后電機不動,接線如圖,程序如右上角。+24V接了DICOM20、21腳、12腳
        seallyzoom
        和尚與屠夫的區別,就是一個吃素一個吃葷
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 547 個
        工控威望: 758 點
        下載積分: 5369 分
        在線時間: 421(小時)
        注冊時間: 2010-07-23
        最后登錄: 2025-09-06
        查看seallyzoom的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2018-07-19 16:19
        輸出0個,會動嗎?
        樓主留言:
        K0是不指定脈沖總數,一直發
        工程剩貨工控產品,低價處理有需要可聯系,或交流交換學習
        huiming
        技術交流
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 643 個
        工控威望: 6022 點
        下載積分: 4713 分
        在線時間: 587(小時)
        注冊時間: 2011-03-09
        最后登錄: 2025-10-28
        查看huiming的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2018-07-19 16:26
        PA13設置沒有,  0101
        樓主留言:
        試過了,驅動監控上的脈沖累計有計數了,但是電機還是沒動
        士林變頻器代理 18312516885
        vir智能
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 57 個
        工控威望: 200 點
        下載積分: 851 分
        在線時間: 44(小時)
        注冊時間: 2017-06-09
        最后登錄: 2022-05-15
        查看vir智能的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2018-07-19 16:46
        圖片:
        對驅動器監控發現,脈沖沒有輸入,脈沖累計一直是0
        aorry
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 650 個
        工控威望: 2841 點
        下載積分: 62492 分
        在線時間: 1873(小時)
        注冊時間: 2010-03-29
        最后登錄: 2025-10-28
        查看aorry的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2018-07-19 17:41
        NP要接PLC的COM0口
        樓主留言:
        試過了還是沒動
        sjbandmm
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 255 個
        工控威望: 424 點
        下載積分: 1021 分
        在線時間: 178(小時)
        注冊時間: 2008-08-23
        最后登錄: 2025-10-27
        查看sjbandmm的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2018-07-19 19:20
        opc 端子接24v
        樓主留言:
        OPC是12腳,有接的
        724438166
        聯系方式qq 724438166
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 366 個
        工控威望: 443 點
        下載積分: 7872 分
        在線時間: 302(小時)
        注冊時間: 2014-06-22
        最后登錄: 2025-09-03
        查看724438166的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2018-07-19 22:39
        查看驅動器晶體管,各信號是否正常
        樓主留言:
        各路接線都正常,有電,脈沖輸入驅動器顯示有脈沖累計,電機就是不轉動
        jeffwang2011
        千里獨行客
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 966 個
        工控威望: 6061 點
        下載積分: 2034 分
        在線時間: 988(小時)
        注冊時間: 2015-02-28
        最后登錄: 2021-11-02
        查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2018-07-20 09:29
        按照你的接線和參數,看不出哪里有問題,你的PLC的Y0的接線也發上來看下吧。

        PLC是集電極開路輸出的,Y0接PP,COM0接0V。
        [ 此帖被jeffwang2011在2018-07-20 09:51重新編輯 ]
        泰山之石
        A
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2300 個
        工控威望: 2616 點
        下載積分: 11942 分
        在線時間: 930(小時)
        注冊時間: 2008-11-12
        最后登錄: 2025-10-28
        查看泰山之石的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2018-07-20 09:37
        應該他的NP接電源的正極吧,不知伺服說明書上的接線圖是什么?PLC的接線如何是什么型號的?
        vir智能
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 57 個
        工控威望: 200 點
        下載積分: 851 分
        在線時間: 44(小時)
        注冊時間: 2017-06-09
        最后登錄: 2022-05-15
        查看vir智能的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2018-07-21 13:38
        問題解決了!是齒輪比沒設置,線路是正確的。
        eledesigner
        懂一點點
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2040 個
        工控威望: 2308 點
        下載積分: 3121 分
        在線時間: 2450(小時)
        注冊時間: 2009-08-21
        最后登錄: 2025-10-28
        查看eledesigner的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2018-07-21 15:35
        引用
        引用第9樓vir智能于2018-07-21 13:38發表的  :
        問題解決了!是齒輪比沒設置,線路是正確的。
        沒設電子齒輪比,電機也是會動的,就是非常的慢。
        bruce2020
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 1305 個
        工控威望: 1583 點
        下載積分: 3957 分
        在線時間: 897(小時)
        注冊時間: 2017-11-25
        最后登錄: 2025-10-05
        查看bruce2020的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2018-07-21 15:53
        搞得一手好烏龍。
        如果是沒有設置控制器的這幾個參數,如PA05(10000)   PA06(1)   PA07(1)   PA13(100h)   PA21,(0001h)全部用默認值。說明實際上是用的是電子齒輪比為1:1,
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 熟女精品国产一区二区三区| 亚洲一区二区日韩综合久久| 亚洲人成人一区二区三区| 2020国产欧洲精品网站| 国产香蕉尹人在线视频你懂的| 2020国产欧洲精品网站| 久久99亚洲精品久久久久| 最近最新中文字幕视频| 尤物久久国产精品免费| 天堂中文8资源在线8| 99热亚洲人色精品国产88| 老鸭窝在钱视频| 国产毛片基地| 伊人天天久大香线蕉av色| 99国产欧美精品久久久蜜芽| 国产精品久久自在自2021| 美腿丝袜亚洲综合在线视频| 一道本AV免费不卡播放| 久久国产乱子精品免费女| 精品亚洲无人区一区二区| 97se亚洲综合自在线| 精品无码午夜福利理论片| 亚洲精品中文字幕无乱码| 免费观看欧美猛交视频黑人| 线观看的国产成人av天堂| 大地资源免费视频观看| 久久人人爽人人爽人人片dvd| 国产系列高清精品第一页| 狠狠做深爱婷婷久久综合一区| 色综合色综合久久综合频道| 国产95在线 | 欧美| 下面一进一出好爽视频| 饥渴的熟妇张开腿呻吟视频| 国产精品入口麻豆| 中文字幕在线不卡一区二区| 日韩伦理片| 欧美一级黄色影院| 2019天天拍拍天天爽视频| 亚洲国产五月综合网| 国产中文字幕精品视频| 免费观看欧美猛交视频黑人|