        請各位大神幫忙,下面的PLC程序怎樣寫?一橦樓有19層,每一層有一個門,每個門有一把電磁鎖,一個紅燈(紅燈亮不能開門),一個綠燈(綠燈亮可以開門),一個蜂鳴器(蜂鳴器響表示開門超時,關好門后灰復不響),一個刷卡器,電磁鎖用刷卡或密碼通過PLC控制開和關,為了安全當有一個門打開時,別的門打不開,要達到互鎖;當所有的門都關好時,所有綠燈亮,紅燈不亮,這時可以刷卡打開任意一個門,門打開后,綠燈滅,紅燈亮。如果門打開超時,蜂鳴器響,關好門后灰復正常,
        德力環保
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 12 個
        工控威望: 56 點
        下載積分: 693 分
        在線時間: 6(小時)
        注冊時間: 2018-07-24
        最后登錄: 2018-08-18
        查看德力環保的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2018-07-24 11:15

        nightblueblu
        道阻且長,窮且益堅。
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1050 個
        工控威望: 1871 點
        下載積分: 309 分
        在線時間: 1165(小時)
        注冊時間: 2017-02-09
        最后登錄: 2025-10-14
        查看nightblueblu的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2018-07-24 11:46
        邏輯倒是不復雜   你這個電磁鎖打開關閉的信號怎么傳輸給PLC?  靠通信?  還是用傳感器
        Your happiness is everything.
        遇上方知有
        路漫漫其修遠兮 吾將上下而求索
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 362 個
        工控威望: 736 點
        下載積分: 4077 分
        在線時間: 77(小時)
        注冊時間: 2017-07-16
        最后登錄: 2025-09-12
        查看遇上方知有的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2018-07-24 11:47
        這個好寫啊,都是同樣的功能
        路漫漫其修遠兮 吾將上下而求索
        德力環保
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 12 個
        工控威望: 56 點
        下載積分: 693 分
        在線時間: 6(小時)
        注冊時間: 2018-07-24
        最后登錄: 2018-08-18
        查看德力環保的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2018-07-24 11:50
        其實我也不太懂,打算想通過modbus通信協議來實現,刷卡器上有485通信接口。
        周先生
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 256 個
        工控威望: 339 點
        下載積分: 8015 分
        在線時間: 85(小時)
        注冊時間: 2018-03-19
        最后登錄: 2025-10-31
        查看周先生的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2018-07-24 11:52
        把所有綠燈亮作為開門條件,這樣保證同時只有一個門能開
        德力環保
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 12 個
        工控威望: 56 點
        下載積分: 693 分
        在線時間: 6(小時)
        注冊時間: 2018-07-24
        最后登錄: 2018-08-18
        查看德力環保的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2018-07-24 11:53
        幫我寫出PLC程序吧。
        nightblueblu
        道阻且長,窮且益堅。
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1050 個
        工控威望: 1871 點
        下載積分: 309 分
        在線時間: 1165(小時)
        注冊時間: 2017-02-09
        最后登錄: 2025-10-14
        查看nightblueblu的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2018-07-24 11:55
        引用
        引用第4樓德力環保于2018-07-24 11:50發表的  :
        其實我也不太懂,打算想通過modbus通信協議來實現,刷卡器上有485通信接口。

        有485就好說了,19個而已,直接把每樓的485口并起來,編好站號接到PLC上,輪詢方式通信就行,延遲基本上不影響使用

        19樓距離還是有點長,雖說485通信距離1200米,還是建議不要超過1000米,使用雙絞屏蔽線
        Your happiness is everything.
        德力環保
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 12 個
        工控威望: 56 點
        下載積分: 693 分
        在線時間: 6(小時)
        注冊時間: 2018-07-24
        最后登錄: 2018-08-18
        查看德力環保的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2018-07-24 11:59
        如果是并聯的,鎖,紅燈,綠燈,蜂鳴器,每一個兩根線,即使零線共用,全部接好到PLC后,19層一起線太多了。所以并聯不好。最好是串聯。
        凌晨0.0
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 49 個
        工控威望: 122 點
        下載積分: 766 分
        在線時間: 16(小時)
        注冊時間: 2018-06-28
        最后登錄: 2025-09-16
        查看凌晨0.0的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2018-07-24 12:00
        電梯?
        德力環保
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 12 個
        工控威望: 56 點
        下載積分: 693 分
        在線時間: 6(小時)
        注冊時間: 2018-07-24
        最后登錄: 2018-08-18
        查看德力環保的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2018-07-24 12:02
        不是電梯,但和電梯差不多的,比電梯簡單
        nightblueblu
        道阻且長,窮且益堅。
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1050 個
        工控威望: 1871 點
        下載積分: 309 分
        在線時間: 1165(小時)
        注冊時間: 2017-02-09
        最后登錄: 2025-10-14
        查看nightblueblu的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2018-07-24 13:07
        引用
        引用第8樓德力環保于2018-07-24 11:59發表的  :
        如果是并聯的,鎖,紅燈,綠燈,蜂鳴器,每一個兩根線,即使零線共用,全部接好到PLC后,19層一起線太多了。所以并聯不好。最好是串聯。

        我說的是485通訊線
        樓主留言:
        有道理
        Your happiness is everything.
        • «
        • 1
        • 2
        • 3
        • »
        • Pages: 1/3     Go

        主站蜘蛛池模板: 69久久国产露脸精品国产| 日韩一区在线中文字幕| 亚洲AⅤ波多系列中文字幕| 在线精品自拍亚洲第一区| 精品国产福利一区二区| 亚洲精品国产字幕久久不卡| 国产真实精品久久二三区| 国产一级三级三级在线视| 亚洲色大成网站WWW国产| 日本中文一二区有码在线| 中文无码av一区二区三区| 亚洲最大成人av免费看| 免费二级毛片在线播放| 国产免费午夜福利片在线| 国产精品美女久久久久久麻豆| 亚洲精品无码日韩国产不卡av| 中文字幕在线精品人妻| a狠狠久久蜜臀婷色中文网| 亚洲人成色99999在线观看| 日韩视频中文字幕精品偷拍| 噜噜久久噜噜久久鬼88| 最新欧美精品一区二区三区| 国产精品成人久久电影| 亚洲国产欧美在线人成app| 亚洲老熟女乱女一区二区| 人妻丝袜无码专区视频网站| 国产亚洲无线码一区二区| 国产一区二区不卡在线| 日本一道一区二区视频| 国产尤物精品自在拍视频首页| 国产精品亚洲综合色区丝瓜 | 伊人欧美在线| 最新亚洲av日韩av二区| 亚洲成av人片无码不卡播放器| 欧美xxxx性bbbbb喷水| 国产99在线 | 亚洲| 国产喷水1区2区3区咪咪爱AV| 国精品无码一区二区三区在线看| 国产AV一区二区精品久久凹凸| 亚洲成人av综合一区| 91日本在线观看亚洲精品|