        樓主  發表于: 2018-08-19 16:09
        大家好!最近做了一臺整形設備,伺服用的三菱的,一開始沒發現問題,到客戶那邊,調試壓鑄產品,開始認為是產品變形量大;
        后來測試讓伺服不停的倆個位置來回定位
        每次定位的位置發生變化,發現每次的定位的位置都往一個方向增加,有多有少,連續30次發現與原來的定位位置差了10mm
        這種問題,一般都是設備受到干擾導致;
        讓設備接地,所有能接地的都接了,讓0V接地;
        設備旁邊有一臺大的壓鑄機,離的很近;是不是受干擾了?
        大家分析一下;
        往事如風
        科技改變制造
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 11912 個
        工控威望: 19504 點
        下載積分: 14751 分
        在線時間: 2806(小時)
        注冊時間: 2013-01-31
        最后登錄: 2025-08-29
        查看往事如風的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2018-08-19 17:01
        樓主是采用相對定位控制方式還是絕對位置控制方式?
        三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
        gz000525
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 327 個
        工控威望: 1560 點
        下載積分: 76272 分
        在線時間: 1006(小時)
        注冊時間: 2013-07-19
        最后登錄: 2025-08-28
        查看gz000525的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2018-08-20 09:25
        可以參考

        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+3(heidelberg5) 真誠感謝!
      3. 下載積分:+1(libin520) 真誠感謝!
      4. 自我解救
        蒲城風信子
        微信QQ1733946494
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 557 個
        工控威望: 780 點
        下載積分: 1312 分
        在線時間: 290(小時)
        注冊時間: 2014-12-11
        最后登錄: 2025-09-02
        查看蒲城風信子的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2018-08-20 09:27
        伺服應該是沒有問題的。你將脈沖端直接并到高速計數器這邊,監控對比下就知道了。
        libin520
        雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
        級別: 工控俠客
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 2442 個
        工控威望: 2881 點
        下載積分: 4646 分
        在線時間: 1213(小時)
        注冊時間: 2008-10-24
        最后登錄: 2025-03-23
        查看libin520的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2018-08-20 12:20
        1、重點檢查,電子齒輪比,或者每轉脈沖數。脈沖當量根據導程的實際尺寸設小一些。0.01mm /pulse。再試。
        2、如果是JE伺服,PA13設為0311h;
        3、開關電源與電磁閥電源分開。最好用EMC防干擾比較好一些的開關電源。
        4、回原點速度和爬行速度慢一些。這個得看實際情況。和脈沖當量的設置。
        5、其他重點確認,參數、機械間隙、是否有干擾等問題。
        需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
        小滿和老鳥
        專注,堅持!
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 255 個
        工控威望: 371 點
        下載積分: 885 分
        在線時間: 83(小時)
        注冊時間: 2017-08-27
        最后登錄: 2025-05-27
        查看小滿和老鳥的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2018-08-20 13:45
        把壓鑄機電源斷掉再看看就知道是不是它干擾了。
        15989045817
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 76 個
        工控威望: 172 點
        下載積分: 557 分
        在線時間: 51(小時)
        注冊時間: 2015-01-29
        最后登錄: 2025-04-25
        查看15989045817的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2018-08-23 11:35
        查看一下PLC端發送脈沖與伺服驅動器端接受脈沖數是不是相等才好判斷
        zxong123
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 187 個
        工控威望: 485 點
        下載積分: 778 分
        在線時間: 355(小時)
        注冊時間: 2018-06-12
        最后登錄: 2025-01-20
        查看zxong123的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2018-08-23 14:24
        二樓大神說的很詳細了
        lewis3135
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 62 個
        工控威望: 162 點
        下載積分: 662 分
        在線時間: 83(小時)
        注冊時間: 2017-11-07
        最后登錄: 2025-07-09
        查看lewis3135的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2018-08-28 11:40
        應該是每轉移動量設錯了,或電子齒輪比錯了
        史煥龍
        史煥龍
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 57 個
        工控威望: 162 點
        下載積分: 13144 分
        在線時間: 134(小時)
        注冊時間: 2016-12-15
        最后登錄: 2025-07-24
        查看史煥龍的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2018-08-28 11:49
        xue     
        落葉333
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 74 個
        工控威望: 225 點
        下載積分: 284 分
        在線時間: 56(小時)
        注冊時間: 2009-07-01
        最后登錄: 2025-09-01
        查看落葉333的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2018-08-28 14:38
        學習下各位大神
        雨落櫻花
        好吃懶作
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 21 個
        工控威望: 122 點
        下載積分: 307 分
        在線時間: 60(小時)
        注冊時間: 2010-11-30
        最后登錄: 2025-08-26
        查看雨落櫻花的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2018-08-29 09:37
        檢查下伺服接受的脈沖是否和PLC發送的脈沖一致(伺服有對應的接受脈沖監控參數)
        若脈沖一致,檢查機械部分是否有間隙
        脈沖不一致的話,一般都是信號干擾導致,除接地接線規范,可以在脈沖接受端加個共模電感試試。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 亚洲区中文字幕日韩精品| 蜜臀精品视频一区二区三区| 亚洲码与欧洲码区别入口| 国产最大成人亚洲精品| 久久精品国产一区二区蜜芽| a毛片在线看片免费看 | 玩弄丰满少妇人妻视频| 少妇人妻偷人精品系列| 四川丰满少妇无套内谢| 国产一区二区三区十八禁| 久久精品国产福利亚洲av| 国产自产一区二区三区视频| 日本高清久久一区二区三区| 国产精品论一区二区三区| 中文字幕久久波多野结衣av| 色欲综合久久中文字幕网| 人妻伦理在线一二三区| 国产精品亚洲mnbav网站| 色老头亚洲成人免费影院| 91精品91久久久久久| 91久久性奴调教国产免费| 性无码专区无码| 国产乱码1卡二卡3卡四卡5| 久久中文字幕一区二区| 一本精品99久久精品77| 久久久久久综合网天天| 十八禁午夜福利免费网站| 九九热在线免费播放视频| 国产一区二区三中文字幕| 亚洲精品一区二区三区蜜| 久久精品国产99亚洲精品| 亚洲激情国产一区二区三区| 国产激情精品一区二区三区| 成人一区二区三区激情视频| 国产一区二区三区综合视频| 国产精品福利一区二区久久| 日本韩国日韩少妇熟女少妇| 国模无吗一区二区二区视频| 久久夜色精品国产亚洲av| 日韩高清不卡一区二区三区| 麻豆一区二区三区精品视频|