        請教一下,我們公司做電器柜設計的時候都會在NFB總開關下面加交流接觸器,用24V直流控制,然后NFB下來過接觸器的RST下去接各個斷路器,這個接觸器是用按鈕做控制的我能理解,有時候每一個外圍設備都會單獨添加一個接觸器,很不理解,我如果不要接觸器直接相線下來和用接觸器中轉我想請問一下接觸器除了做直流控交流這種邏輯外,還有什么其他功能?百度說滅弧?防止啟動電流過大?。

        下面兩張圖K1和K101,       K101是做啟動的,為什么不選一個大一點的接觸器直接接到主電路中,要多此一舉再控制一下K1,再用K1來控制主電路呢?求解,謝謝!
        laiweil
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 15 個
        工控威望: 119 點
        下載積分: 544 分
        在線時間: 8(小時)
        注冊時間: 2018-06-27
        最后登錄: 2020-04-02
        查看laiweil的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2018-08-20 17:46
        雖然我看不太懂這種圖,不過這個不是K101的輔助觸點啟動K1的線圈嗎?
        向往自由
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 70 個
        工控威望: 169 點
        下載積分: 36964 分
        在線時間: 151(小時)
        注冊時間: 2016-08-19
        最后登錄: 2025-10-27
        查看向往自由的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2018-08-20 18:00
        還有失壓保護作用
        往事如風
        科技改變制造
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 11840 個
        工控威望: 19635 點
        下載積分: 15054 分
        在線時間: 2819(小時)
        注冊時間: 2013-01-31
        最后登錄: 2025-10-30
        查看往事如風的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2018-08-20 18:44
        1、為的是遠程安全控制(出于安全,比如用按鈕啟動,這樣一旦出現電氣短路配電柜空開跳閘,不至于讓操作者嚇一條)
        2、具備了欠壓保護(欠壓接觸器就跳開)
        3、可以實現程序順序啟動,避免沖擊電流過大,或者關機有順序控制,如有些燃燒系統要求風機必須在主系統停止后延時一段時間才能停止。
        三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
        peilei1031
        蘇州昆山的電氣自動化從業者...
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 392 個
        工控威望: 1797 點
        下載積分: 1039 分
        在線時間: 47(小時)
        注冊時間: 2013-09-24
        最后登錄: 2025-10-19
        查看peilei1031的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2018-08-21 08:27
        接觸器加空開配合是起到隔離的作用,
        hmilydyk
        自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 464 個
        工控威望: 597 點
        下載積分: 1153 分
        在線時間: 167(小時)
        注冊時間: 2012-08-21
        最后登錄: 2024-06-17
        查看hmilydyk的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2018-08-21 08:37
        有沒有緊急停止的功能?
        jeffwang2011
        千里獨行客
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 966 個
        工控威望: 6061 點
        下載積分: 2034 分
        在線時間: 988(小時)
        注冊時間: 2015-02-28
        最后登錄: 2021-11-02
        查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2018-08-21 09:49
        不習慣看這種圖紙,線繞來繞去搞得好復雜的樣子。。。
        a239440265
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 130 個
        工控威望: 275 點
        下載積分: 751 分
        在線時間: 111(小時)
        注冊時間: 2016-01-22
        最后登錄: 2025-03-02
        查看a239440265的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2018-08-22 15:20
        引用
        引用第3樓往事如風于2018-08-20 18:44發表的  :
        1、為的是遠程安全控制(出于安全,比如用按鈕啟動,這樣一旦出現電氣短路配電柜空開跳閘,不至于讓操作者嚇一條)
        2、具備了欠壓保護(欠壓接觸器就跳開)
        3、可以實現程序順序啟動,避免沖擊電流過大,或者關機有順序控制,如有些燃燒系統要求風機必須在主系統停止后延時一段時間才能停止。

        謝謝,我應該明白了

        主站蜘蛛池模板: 伊人激情一区二区三区av| 五月婷网站| 精品国产亚洲av麻豆特色| 国产精品亚洲二区在线播放| 久久国产精品夜色| 人妻日韩人妻中文字幕| 亚洲午夜福利精品一二飞| 欧美激情视频一区二区三区免费 | av天堂精品久久久久| 亚洲国产一区二区三区久| 加勒比无码人妻东京热 | A级毛片100部免费看| 91嫩草尤物在线观看| 亚洲国产精品美日韩久久| 国产精品久久久久9999| 亚洲一区黄色| 18禁超污无遮挡无码网址| 男男欧美一区二区| 国产精品多p对白交换绿帽| 亚洲AV成人无码久久精品四虎| 国产成人精品18| 国产成人乱色伦区| 边吃奶边摸下我好爽视频免费| 亚洲第一香蕉视频啪啪爽| 亚洲婷婷丁香| 美腿丝袜亚洲综合在线视频| 久久精产国品一二三产品| 国产美女久久久亚洲综合| 亚洲成人av综合一区| 吉川爱美一区二区三区视频| 无码欧亚熟妇人妻AV在线外遇| 骚片av蜜桃精品一区| 久热久视频免费在线观看| 亚洲老女人区一区二视频| 亚洲精品一区二区三区蜜臀| 人人做人人澡人人人爽| 亚洲 小说区 图片区 都市| 亚洲高清无在码在线无弹窗| 又大又粗又硬又爽黄毛少妇| 国产无套乱子伦精彩是白视频| 日韩东京热一区二区三区|