<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 2/2     Go
        cailiang123
        CAILIANG
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 396 個
        工控威望: 1543 點
        下載積分: 18434 分
        在線時間: 665(小時)
        注冊時間: 2010-01-18
        最后登錄: 2025-09-20
        查看cailiang123的 主題 / 回貼
        12樓  發表于: 2018-09-05 22:14
        控制驅動器的供電220V是用個1P的空氣開關,只斷開火線,這沒有什么問題呀!
        泰山之石
        A
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2321 個
        工控威望: 2637 點
        下載積分: 11984 分
        在線時間: 934(小時)
        注冊時間: 2008-11-12
        最后登錄: 2025-12-19
        查看泰山之石的 主題 / 回貼
        13樓  發表于: 2018-09-06 08:21
        單相220V的設備一般都是小設備,設備插頭線如何能確定你1P開關就一定能控制火線。
        樓主留言:
        松下伺服是220V電源供電的,設備供電3相380V和單相220V都有
        dalao123
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 969 個
        工控威望: 1138 點
        下載積分: 11427 分
        在線時間: 643(小時)
        注冊時間: 2011-05-29
        最后登錄: 2025-12-21
        查看dalao123的 主題 / 回貼
        14樓  發表于: 2018-09-06 10:55
        斷電不是要全部斷開嗎。搞不懂。
        plc
        515932914
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 68 個
        工控威望: 179 點
        下載積分: 2186 分
        在線時間: 63(小時)
        注冊時間: 2012-09-22
        最后登錄: 2025-12-17
        查看515932914的 主題 / 回貼
        15樓  發表于: 2018-09-07 14:32
        引用
        引用第12樓cailiang123于2018-09-05 22:14發表的  :
        控制驅動器的供電220V是用個1P的空氣開關,只斷開火線,這沒有什么問題呀!

        完全沒毛病啊,公司專業自動化點膠灌膠設備的,急停按鈕都只斷開火線,設備供電有單相3線和3相5線都有,伺服三菱松下雷賽各種各樣的,從來沒出現過因為只斷開火線而出現問題的,雖然那么做不是很妥當!但是也沒什么毛病
        wu32u2
        耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1108 個
        工控威望: 1474 點
        下載積分: 1772 分
        在線時間: 994(小時)
        注冊時間: 2010-03-01
        最后登錄: 2025-08-23
        查看wu32u2的 主題 / 回貼
        16樓  發表于: 2018-09-07 17:18
        樓主你的認識搞反了,零線最好別斷開,從設備電源總開關開始就別經過接觸器,空氣開關,斷路器等等了保證零線的一路暢通,這是我們廠的電工頭頭說的,獲得過電工大師稱號,全市就兩名額,我覺得他的話值得一信。。。
        樓主留言:
        但是看手冊的話,好像廠家要求裝的空開是能同時斷開零線和火線的
        成功的路上需要幫助
        njshenxian
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 124 個
        工控威望: 227 點
        下載積分: 126335 分
        在線時間: 375(小時)
        注冊時間: 2017-02-26
        最后登錄: 2025-12-22
        查看njshenxian的 主題 / 回貼
        17樓  發表于: 2018-09-09 13:23
        引用
        引用第16樓wu32u2于2018-09-07 17:18發表的  :
        樓主你的認識搞反了,零線最好別斷開,從設備電源總開關開始就別經過接觸器,空氣開關,斷路器等等了保證零線的一路暢通,這是我們廠的電工頭頭說的,獲得過電工大師稱號,全市就兩名額,我覺得他的話值得一信。。。

        你學的什么玩意?零線不裝開關熔斷器之類的是出于安全目的的,而且,是和保護接零措施相關的。做了保護接零的話,你摸到外殼不會有電的。當零線斷線而又發生相線接外殼了,那么你摸的就相當于相線了。
        樓主留言:
        我們的設備都是保護接地,不會做保護接零啊。
        njshenxian
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 124 個
        工控威望: 227 點
        下載積分: 126335 分
        在線時間: 375(小時)
        注冊時間: 2017-02-26
        最后登錄: 2025-12-22
        查看njshenxian的 主題 / 回貼
        18樓  發表于: 2018-09-09 13:29
        引用
        引用樓主376236753于2018-08-30 16:20發表的 伺服電機供電 :
        松下伺服電機,公司為了省錢,控制驅動器的供電220V是用個1P的空氣開關,只斷開火線,請問下這樣會有危險嗎?有時候甚至一個空開同時控制3個驅動器,這樣會不會有問題。有一次松下伺服驅動燒了好幾個,根據現場情況反映是零線段了,現在供電是3相5線制。請問下松下伺服驅動是不是用2P的空氣開關斷開供電比較好

        這種接法沒毛病,規范上沒問題的。但是,你說的燒了驅動的問題,應該是零線斷了后,由于你們在三相負載平衡方面沒做考慮,使得三相不平衡后,某一相的驅動器供電電壓升高造成。而且,零線斷,更證明你們負荷平衡的不好。在三相平衡的情況下,零線電流是為0的。在供電規范方面,零線的線徑匹配上只要求是相線線徑的一半就可以了。就是因為三相平衡好的情況下零線電流小。
        rongbing
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1202 個
        工控威望: 1440 點
        下載積分: 31677 分
        在線時間: 336(小時)
        注冊時間: 2015-02-15
        最后登錄: 2025-12-20
        查看rongbing的 主題 / 回貼
        19樓  發表于: 2018-09-09 17:20
        伺服驅動器是不允許斷開零線的
        樓主留言:
        這個有什么原因嗎?我看伺服的手冊上面上面配的都是空開都是2線的,可以同時斷開火線和零線啊。廠家應該不會搞錯吧
        tingfenghu
        級別: 工控俠客

        精華主題: 0
        發帖數量: 2784 個
        工控威望: 3642 點
        下載積分: 3568 分
        在線時間: 3836(小時)
        注冊時間: 2007-11-04
        最后登錄: 2025-12-21
        查看tingfenghu的 主題 / 回貼
        20樓  發表于: 2018-09-09 19:42
        引用
        引用第8樓eledesigner于2018-09-04 08:58發表的  :
        是為了省錢用1p空開嗎,厲害。

        起重,電梯,空調壓縮機之類基本會裝,
        就螺桿空壓機沒有見過裝相序保護的。
        其它設備基本不裝。
        二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
        http://shop58129605.taobao.com/
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 2/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 伊人久久综合无码成人网| 成人一区二区三区久久精品| 久久精品国产99久久丝袜| 六十熟妇乱子伦视频| 起碰免费公开97在线视频| 国产午夜一区二区在线观看| 亚洲码和欧洲码一二三四| 日韩亚洲国产综合高清| 亚洲高清国产拍精品熟女| 无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡| 精品国产污污免费网站| 久久道精品一区二区三区| 国内精品久久久久影院网站| 天天噜噜日日久久综合网| 暖暖免费观看电视在线高清| 少妇爽到呻吟的视频| 成年女人碰碰碰视频播放| 欧美国产中文| 办公室强奷漂亮少妇同事| 国产人妻人伦精品无码麻豆| 国产精品会所一区二区三区| 免费无码黄十八禁网站| 大尺度国产一区二区视频| 怡春院久久国语视频免费| 91青青草视频在线观看| 日本一道一区二区视频| 综合久久婷婷综合久久| 公天天吃我奶躁我的在| 亚洲欧洲日韩久久狠狠爱| 伊人久久大香线蕉成人| 蜜臀视频在线观看一区二区| 深夜精品免费在线观看| 久久99精品国产99久久6不卡| 人妻丝袜无码专区视频网站| 亚洲一区二区三区成人网站| 国产精品国三级国产专区| 337P日本欧洲亚洲大胆在线| 一个色综合国产色综合| 久久精品一区二区东京热| 久久久久久久久18禁秘| 国产亚洲精品久久yy50|