<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go
        valentine_xu
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 78 個
        工控威望: 198 點
        下載積分: 615 分
        在線時間: 64(小時)
        注冊時間: 2011-04-27
        最后登錄: 2024-08-23
        查看valentine_xu的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2018-12-06 21:13
        我用三菱3u plc左邊帶一個3u-cnv-bd和fx3u485adp-mb.用通道一和三菱d700變頻器通訊,無法連接,用通道2也不行,rd和sd指示燈不亮。我把3u-cnv bd換成3u 485 bd和485adp mb,用通道2,正常。為什么,所有模塊都是新的,是不是fx3u plc用485adp mb必須用通道2,求解
        valentine_xu
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 78 個
        工控威望: 198 點
        下載積分: 615 分
        在線時間: 64(小時)
        注冊時間: 2011-04-27
        最后登錄: 2024-08-23
        查看valentine_xu的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2018-12-07 11:43
        怎么沒有大神回答啊,大神求組啊
        valentine_xu
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 78 個
        工控威望: 198 點
        下載積分: 615 分
        在線時間: 64(小時)
        注冊時間: 2011-04-27
        最后登錄: 2024-08-23
        查看valentine_xu的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2018-12-08 09:29
        沒人碰到過這樣的問題嗎?各位大神求幫助啊
        baozi_mantou
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 10 個
        工控威望: 103 點
        下載積分: 688 分
        在線時間: 7(小時)
        注冊時間: 2016-12-23
        最后登錄: 2025-03-06
        查看baozi_mantou的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2018-12-10 15:10
        變頻器需要進行參數設定,包含79號參數設置為0/2,340號參數設置為1。然后按照PLC  CH1設定變頻器117-124號參數,主要設置波特率/數據位/停止位等。
        樓主留言:
        都設置過了,沒有問題,但是就是用通道一通訊不了,m8411不接通
        source08
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 530 個
        工控威望: 7125 點
        下載積分: 10806 分
        在線時間: 223(小時)
        注冊時間: 2011-03-01
        最后登錄: 2025-10-27
        查看source08的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2018-12-10 17:22
        RS485-BD模塊是需要用無協議通信方式才可以,不支持RTU通信方式。
        source08
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 530 個
        工控威望: 7125 點
        下載積分: 10806 分
        在線時間: 223(小時)
        注冊時間: 2011-03-01
        最后登錄: 2025-10-27
        查看source08的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2018-12-10 17:27
        你需要用FX3U-485ADP
        樓主留言:
        我用了485 adp mb用通道一通訊不上,加了一個485 bd 才用通道2通訊上,還是用mb模塊,485 bd沒接線
        valentine_xu
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 78 個
        工控威望: 198 點
        下載積分: 615 分
        在線時間: 64(小時)
        注冊時間: 2011-04-27
        最后登錄: 2024-08-23
        查看valentine_xu的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2018-12-10 19:59
        圖片:
        編程之后顯示這樣的
        zmrs163
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 422 個
        工控威望: 573 點
        下載積分: 1592 分
        在線時間: 347(小時)
        注冊時間: 2017-06-12
        最后登錄: 2025-10-28
        查看zmrs163的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2018-12-10 21:08
        由PLC從右往左為第一第二通道,也就是說第一通道只能是BD板,第二通道只能是適配器
        樓主留言:
        我第一個接的是fx3u cnv bd然后接的是485 adp mb 用通道一通訊不上,但是我在接一個485 adp mb用通道二通訊,完全正常,這是為什么
        wangyuh7400
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 199 個
        工控威望: 1604 點
        下載積分: 4481 分
        在線時間: 142(小時)
        注冊時間: 2016-08-15
        最后登錄: 2025-10-09
        查看wangyuh7400的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2018-12-11 10:02
        通道1和通道2都可以用485ADP,你應該是程序里面通信設定里面寫錯了,看你程序是通道1的,注意更改完后重啟下。
        樓主留言:
        重啟很多次不行啊
        [ 此帖被wangyuh7400在2018-12-11 10:14重新編輯 ]
        wangyuh7400
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 199 個
        工控威望: 1604 點
        下載積分: 4481 分
        在線時間: 142(小時)
        注冊時間: 2016-08-15
        最后登錄: 2025-10-09
        查看wangyuh7400的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2018-12-11 12:04
        圖片上監控的D8400值怎么是7319,這個數據是不對的,bit10,11不能被使用,查下原因,再d8402的看下故障碼
        樓主留言:
        就是不知道為什么,應該是4247換成16進制是1097.通訊不上,8402報警程序后面也寫了,數值是零,沒通訊
        [ 此帖被wangyuh7400在2018-12-11 12:14重新編輯 ]
        wangyuh7400
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 199 個
        工控威望: 1604 點
        下載積分: 4481 分
        在線時間: 142(小時)
        注冊時間: 2016-08-15
        最后登錄: 2025-10-09
        查看wangyuh7400的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2018-12-12 09:00
        問題就出在D8400上
        PLC診斷下看看故障碼
        把PLC存儲器清零,再新建個最簡程序就寫通信設定和一條讀指令,再看看D8400樣值有沒和設定的一樣
        樓主留言:
        清零好幾次了,不行。模塊都是新的不會有問題。后來就寫了兩句,賦值給d8400和8401,還是這樣,我診斷plc看下,謝謝你😊
        [ 此帖被wangyuh7400在2018-12-12 10:18重新編輯 ]
        wangyuh7400
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 199 個
        工控威望: 1604 點
        下載積分: 4481 分
        在線時間: 142(小時)
        注冊時間: 2016-08-15
        最后登錄: 2025-10-09
        查看wangyuh7400的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2018-12-12 12:11
        那有可能FX3u-CNV-BD板卡不好,我一直用FX3U-CNV-BD+FX3U485-ADP-MB都沒問題的
        樓主留言:
        大神,我用的是新的,剛買的,所有模塊都是新的,你用通道一通訊的嗎?可以加你微信請教一下嗎😊,今天試了一下用fx3ga 和485adp mb 通訊,用通道一,直接就行了.搞迷糊了
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 亚洲精品一区二区三区大桥未久| 日韩精品一区二区三区中文| 久久人人97超碰爱香蕉| 成人免费AA片在线观看| 日韩中文免费一区二区| 真实国产老熟女无套中出| 國产AV天堂| 毛片免费观看视频| 国产三级精品三级在线观看| 国产成a人亚洲精v品无码| 亚洲综合色在线视频WWW| 秋霞电影院午夜无码免费视频| jizz视频在线观看| 手机看片日本在线观看视频| 国产午夜福利精品视频| 亚洲av成人无码精品电影在线| 亚洲男女内射在线播放| 亚洲av无码一区二区乱子仑| 99久久精品6在线播放| 日韩大片高清播放器| 久久www视频| 亚洲特黄色片一区二区三区| 国产AV影片麻豆精品传媒| 亚洲丰满老熟女激情av| 亚洲无人区一区二区三区| gogogo高清在线观看视频中文| 亚洲午夜福利AV一区二区无码| 亚洲真人无码永久在线| 精品一精品国产一级毛片| 国产免费高清69式视频在线观看| 国产一区二区三区内射高清| 狠狠色噜噜狠狠狠狠888奇米| HEYZO无码中文字幕人妻| 青青青草国产熟女大香蕉| 99久久99久久久精品久久| 国内精品人妻一区二区三区| 久久人与动人物a级毛片| 真人在线射美女视频在线观看| 99精品久久久中文字幕| 日本熟妇hdsex视频| 亚洲精品国产字幕久久麻豆|