        樓主  發表于: 2018-12-18 16:38
        我用MPI數據線,如附件圖片所示,用starter軟件連接西門子S120_CU310_DP變頻器,怎么搞都是連接不成功,提示如附件圖片所示,是不是驅動沒裝好?還是其他什么原因,這MPI的數據線的驅動去哪下載?該怎么樣才能連接成功呢?以讀取變頻器的參數設置。
          
          
        專心學工控技術,請各位幫忙指教
        guochunyi
        直讀解西門屏HMI口令 。。。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 5 篇
        發帖數量: 8311 個
        工控威望: 10445 點
        下載積分: 21253 分
        在線時間: 3122(小時)
        注冊時間: 2007-03-01
        最后登錄: 2025-08-28
        查看guochunyi的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2018-12-18 17:57
        這個適配器的驅動,在step7 5.4 sp5以上版本自帶了。s120走的dp通訊,你適配器插到plc了嗎?適配器支持你的dp總線的通訊速率嗎?
        scout功能更強大,包含了starter軟件的。

        這個控制器支持232串口通訊。
        可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
        xiakebiao
        工控老人
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 1157 個
        工控威望: 8697 點
        下載積分: 96310 分
        在線時間: 845(小時)
        注冊時間: 2008-12-21
        最后登錄: 2023-07-10
        查看xiakebiao的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2018-12-18 18:07
        無法連接到選定的目標設備!是原裝適配器嗎?連接到MPI口了嗎?能和step7軟件連接上嗎?看來你是個新手。
        [ 此帖被xiakebiao在2018-12-18 18:12重新編輯 ]
        陳大圍
        工控新人,還請多多指教
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 878 個
        工控威望: 1161 點
        下載積分: 8915 分
        在線時間: 1862(小時)
        注冊時間: 2011-04-17
        最后登錄: 2025-08-07
        查看陳大圍的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2018-12-19 10:47
        大佬,我這不是連step 7軟件,是連starter軟件,連的是S120變頻器,不是PLC,線纜是好的,沒問題
        專心學工控技術,請各位幫忙指教
        陳大圍
        工控新人,還請多多指教
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 878 個
        工控威望: 1161 點
        下載積分: 8915 分
        在線時間: 1862(小時)
        注冊時間: 2011-04-17
        最后登錄: 2025-08-07
        查看陳大圍的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2018-12-19 10:47
        引用
        引用第2樓xiakebiao于2018-12-18 18:07發表的  :
        無法連接到選定的目標設備!是原裝適配器嗎?連接到MPI口了嗎?能和step7軟件連接上嗎?看來你是個新手。

        大佬,我這不是連step 7軟件,是連starter軟件,連的是S120變頻器,不是PLC,線纜是好的,沒問題
        專心學工控技術,請各位幫忙指教
        陳大圍
        工控新人,還請多多指教
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 878 個
        工控威望: 1161 點
        下載積分: 8915 分
        在線時間: 1862(小時)
        注冊時間: 2011-04-17
        最后登錄: 2025-08-07
        查看陳大圍的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2018-12-19 10:51
        引用
        引用第1樓guochunyi于2018-12-18 17:57發表的  :
        這個適配器的驅動,在step7 5.4 sp5以上版本自帶了。s120走的dp通訊,你適配器插到plc了嗎?適配器支持你的dp總線的通訊速率嗎?
        scout功能更強大,包含了starter軟件的。

        這個控制器支持232串口通訊。

        版主,我這個線是好的,連西門子的PLC沒問題的,我現在線是插在變頻器上的,就是用STARTER軟件連變頻器,怎么也通訊不上,不知道是什么原因。
        專心學工控技術,請各位幫忙指教
        lvpretend
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1266 個
        工控威望: 1436 點
        下載積分: 3703 分
        在線時間: 324(小時)
        注冊時間: 2015-07-20
        最后登錄: 2025-02-25
        查看lvpretend的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2018-12-19 16:14
        你的數據線在PLC上測試過DP沒有?有些數據線MPI沒有問題,DP就有問題。
        guochunyi
        直讀解西門屏HMI口令 。。。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 5 篇
        發帖數量: 8311 個
        工控威望: 10445 點
        下載積分: 21253 分
        在線時間: 3122(小時)
        注冊時間: 2007-03-01
        最后登錄: 2025-08-28
        查看guochunyi的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2018-12-19 19:39
        引用
        引用第5樓陳大圍于2018-12-19 10:51發表的  :

        版主,我這個線是好的,連西門子的PLC沒問題的,我現在線是插在變頻器上的,就是用STARTER軟件連變頻器,怎么也通訊不上,不知道是什么原因。

        s120點dp通訊口帶了24v電源了嗎?問你是否連接到plc,就是因為這個通訊適配器需要從plc接口取電的,你連接到s120了,你的適配器的mpi power usb指示燈亮了嗎?
        這個適配器支持的通訊速率也不高的。

        考慮走232口吧,s120帶了232串口的。
        可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
        z061403
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 256 個
        工控威望: 390 點
        下載積分: 1243 分
        在線時間: 394(小時)
        注冊時間: 2011-11-17
        最后登錄: 2022-12-31
        查看z061403的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2018-12-19 21:02
        你這線老版本的,要24V 供電
        陳大圍
        工控新人,還請多多指教
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 878 個
        工控威望: 1161 點
        下載積分: 8915 分
        在線時間: 1862(小時)
        注冊時間: 2011-04-17
        最后登錄: 2025-08-07
        查看陳大圍的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2018-12-20 09:24
        引用
        引用第7樓guochunyi于2018-12-19 19:39發表的  :

        s120點dp通訊口帶了24v電源了嗎?問你是否連接到plc,就是因為這個通訊適配器需要從plc接口取電的,你連接到s120了,你的適配器的mpi power usb指示燈亮了嗎?
        這個適配器支持的通訊速率也不高的。

        考慮走232口吧,s120帶了232串口的。

        連的時候mpi power usb指示燈都有亮的哦,走232串口的話,是串口線就可以吧,那選用的驅動到時該選用哪個?
        專心學工控技術,請各位幫忙指教
        陳大圍
        工控新人,還請多多指教
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 878 個
        工控威望: 1161 點
        下載積分: 8915 分
        在線時間: 1862(小時)
        注冊時間: 2011-04-17
        最后登錄: 2025-08-07
        查看陳大圍的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2018-12-20 09:26
        引用
        引用第6樓lvpretend于2018-12-19 16:14發表的  :
        你的數據線在PLC上測試過DP沒有?有些數據線MPI沒有問題,DP就有問題。

        這根線DP那就沒測試過哦,MPI線還能適合DP通訊?
        專心學工控技術,請各位幫忙指教
        hjjjq
        多見者博,多聞者智,拒諫者塞,專己者孤
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 924 個
        工控威望: 1328 點
        下載積分: 3950 分
        在線時間: 270(小時)
        注冊時間: 2012-04-06
        最后登錄: 2025-07-20
        查看hjjjq的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2018-12-20 09:55
        仿CP5711適配器如果能走MPI連STEP7就可以走DP通信連接CU320。看看你的接口設置有沒有問題?如波特率、站號
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 日韩有码中文字幕国产| 久久亚洲精品情侣| 亚洲中文字幕一区二区| 亚洲一级特黄大片在线观看| 欧美日韩精品一区二区三区高清视频 | 亚洲国产精品区一区二区| 在线中文字幕亚洲日韩2020| 成人一区二区三区在线午夜| 国产L精品国产亚洲区在线观看 | 精品亚洲一区二区三区四区| 精品一区二区三区在线成人| 粉嫩av国产一区二区三区| 又色又爽又黄的视频网站| 一区二区三区四区亚洲自拍 | 夜夜添狠狠添高潮出水| 日本道高清一区二区三区| 亚洲欧美综合中文| 精品国产精品午夜福利| 少妇被粗大的猛烈进出69影院一| 一区二区三区国产不卡| 久久精品国产久精国产| 日韩精品无码区免费专区| 国产h视频在线观看| 亚洲中文字幕无码中字| 亚洲精品乱码久久观看网| 少妇人妻偷人精品系列| 国产精品麻豆成人av网| 99RE8这里有精品热视频 | 亚洲av无码之国产精品网址蜜芽| 亚洲人成色99999在线观看| 中文字幕久久国产精品| 国产乱码日产乱码精品精| 国产成人一区二区三区免费| 激情啪啪啪一区二区三区| 国产精品久久久尹人香蕉| 国模肉肉视频一区二区三区| 野花香电视剧免费观看全集高清播放 | 亚洲伊人久久综合影院| 亚洲综合视频一区二区三区| 国产第一区二区三区精品| 深夜av在线免费观看|