<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go
        沒有錢爺裝逼
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 86 個
        工控威望: 292 點
        下載積分: 5699 分
        在線時間: 54(小時)
        注冊時間: 2013-08-23
        最后登錄: 2025-07-19
        查看沒有錢爺裝逼的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2018-12-19 10:27
        圖片:
        星三角啟動電路圖,不想畫控制回路,太麻煩了,不容易理解,直接用PLC控制接觸器
        如圖:星三角主回路和控制回路梯形圖
        求大神看看有沒有錯誤,謝謝!
        hxl202319
        工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 1705 個
        工控威望: 10138 點
        下載積分: 62663 分
        在線時間: 2699(小時)
        注冊時間: 2007-03-26
        最后登錄: 2025-10-25
        查看hxl202319的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2018-12-19 10:40
        看了下梯形圖,你的梯形圖應該沒法轉換成三角形,就是說Y2不能接通。
        樓主留言:
        忘記了,在Y2常閉后面再加個T0常閉,多謝
        簽名無效了,麻雀不見了!
        spsp8315
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 101 個
        工控威望: 292 點
        下載積分: 524 分
        在線時間: 221(小時)
        注冊時間: 2007-04-10
        最后登錄: 2025-10-27
        查看spsp8315的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2018-12-19 12:05

          
        樓主留言:
        真誠感謝!
        靜夜思飄
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 129 個
        工控威望: 233 點
        下載積分: 2500 分
        在線時間: 74(小時)
        注冊時間: 2017-03-09
        最后登錄: 2022-06-28
        查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2018-12-19 15:44
        最好用接觸器觸點反饋信號作為PLC的相關互鎖輸入。而不是單純用PLC內部繼電器。因為牽扯到接觸器可能出現的機械故障造成短路。比如觸點黏連的話,即使線圈已經斷電但主觸點依然導通,這時星三角轉換瞬間可能造成短路。如果用觸點進行反饋互鎖信號,可避免此種故障。
        lin10663
        Ivan
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3780 個
        工控威望: 4383 點
        下載積分: 149186 分
        在線時間: 6779(小時)
        注冊時間: 2016-10-23
        最后登錄: 2025-10-27
        查看lin10663的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2018-12-19 16:06
        圖片:
            
        樓主留言:
        主電路為什么是1和6,3和2,5和4;接1和2,3和4,5和6是不是轉向有問題了????
        努力~學習
        QQ:1796367739    VX:IVAN10663
        老兔子
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 654 個
        工控威望: 830 點
        下載積分: 6759 分
        在線時間: 544(小時)
        注冊時間: 2008-06-27
        最后登錄: 2025-10-27
        查看老兔子的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2018-12-19 19:58
        用Y2控制斷開Y3有危險。

        也就是說,你的角接接觸器閉合后,星接接觸器才斷開,如果實際元件沒有做機械觸點連鎖的話,有可能會造成短路。
        fsjnzhy
        級別: 工控俠客

        精華主題: 0
        發帖數量: 1047 個
        工控威望: 2294 點
        下載積分: 109010 分
        在線時間: 1309(小時)
        注冊時間: 2011-12-15
        最后登錄: 2022-09-28
        查看fsjnzhy的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2018-12-19 21:20
        圖片:
        給一個程序截圖你參考。
        apei2014
        工控的世界,我不懂
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1198 個
        工控威望: 1871 點
        下載積分: 83152 分
        在線時間: 551(小時)
        注冊時間: 2016-08-15
        最后登錄: 2025-10-27
        查看apei2014的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2018-12-20 08:52
        我見過,45KW的風機星三角啟動,用程序控制,炸了,
        樓主留言:
        真誠感謝!學到了
        東隅已逝,桑榆非晚。
        clvq427
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 52 個
        工控威望: 128 點
        下載積分: 5581 分
        在線時間: 23(小時)
        注冊時間: 2018-03-15
        最后登錄: 2022-07-24
        查看clvq427的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2018-12-20 13:31
        看來層主也是經歷過教訓的人。在條件允許的情況下建議樓主考慮一下這個
        引用
        引用第3樓靜夜思飄于2018-12-19 15:44發表的  :
        最好用接觸器觸點反饋信號作為PLC的相關互鎖輸入。而不是單純用PLC內部繼電器。因為牽扯到接觸器可能出現的機械故障造成短路。比如觸點黏連的話,即使線圈已經斷電但主觸點依然導通,這時星三角轉換瞬間可能造成短路。如果用觸點進行反饋互鎖信號,可避免此種故障。
        gaoyadian
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 171 個
        工控威望: 339 點
        下載積分: 2757 分
        在線時間: 672(小時)
        注冊時間: 2011-08-07
        最后登錄: 2025-05-05
        查看gaoyadian的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2018-12-20 15:20
        程序里面加延時,星釋放50毫秒后,角合上。
        馮夫亮
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 32 個
        工控威望: 115 點
        下載積分: 552 分
        在線時間: 16(小時)
        注冊時間: 2018-11-02
        最后登錄: 2025-10-27
        查看馮夫亮的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2018-12-21 14:03
        個人感覺應該是星接觸器啟動后,用星接觸器的觸點接通主路接觸器好一點,有的功率很大的要考慮啟動時瞬時電流對接觸器觸點的沖擊。
        風吹屁涼
        小菜鳥
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 39 個
        工控威望: 310 點
        下載積分: 661 分
        在線時間: 13(小時)
        注冊時間: 2018-10-29
        最后登錄: 2025-08-05
        查看風吹屁涼的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2018-12-21 14:32
        能用點復位的指令么
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 诱人的老师hd中文字幕| 精品久久久久久无码人妻蜜桃| 高清无码18| 国产 中文 制服丝袜 另类| 啦啦啦www高清在线观看视频| 一区二区韩国福利网站| 一级国产在线观看高清| 色久综合色久综合色久综合 | 亚欧美闷骚院| 蜜臀一区二区三区精品免费| 国产麻豆成人传媒免费观看| 姐姐6电视剧在线观看| 中文字幕在线观看一区二区| 最新可播放男同志69gay| 性国产vⅰdeosfree高清| 国产一区,二区,三区免费视频| 老太大性另类xxxⅹ| 天堂a无码a无线孕交| 国产一级精品在线免费看| 亚洲人成电影网站色mp4| 久久97人人超人人超碰超国产| 国产亚洲欧美日韩在线一区| 国产精品女同一区二区| 国内揄拍国产精品人妻门事件| 天天色天天综合网| 国产suv精品一区二区五| 在线播放国产精品一品道| 国产网友愉拍精品视频手机| 亚洲区福利视频免费看| 风韵丰满妇啪啪区老老熟女杏吧| 亚洲欧美精品综合一区| 亚洲一区二区不卡av| 国产大尺度一区二区视频| 国偷自产一区二区三区在线视频| 韩国三级在线 中文字幕 无码| 亚洲精中文字幕二区三区| 性大毛片视频| 亚洲最大在线精品| 美欧日韩一区二区三区视频 | 天天影视色香欲综合久久| 国产免费踩踏调教视频|