        在一設備中,有幾個輸入點用到上升沿,有時候會誤動作,懷疑是收到干擾所致,故想到以下的程序,大家分析一下該程序的可行性,如有什么好的辦法請指導一下。
        liuqiang2012
        慎言慎行,三思而后行!
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 293 個
        工控威望: 505 點
        下載積分: 967 分
        在線時間: 550(小時)
        注冊時間: 2012-06-08
        最后登錄: 2025-09-10
        查看liuqiang2012的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2019-01-17 17:17
        LD X0 OUT T0 K2
        LD T0  SET M0
        搞工控不自學不行,因為你一天不學你就落后了,這就是這個行業的特點
        靜夜思飄
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 129 個
        工控威望: 233 點
        下載積分: 2500 分
        在線時間: 74(小時)
        注冊時間: 2017-03-09
        最后登錄: 2022-06-28
        查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2019-01-18 08:32
        看不懂為何用上升沿,最后的結果明明是>0.2秒的脈沖啟動。在俺看來第一行沒有啥作用,直接X1控制時間繼電器達到一樣的作用。還有你這0。2秒的延遲是否會影響到其他功能?
        wangnaizhi
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1338 個
        工控威望: 2244 點
        下載積分: 3192 分
        在線時間: 1131(小時)
        注冊時間: 2015-08-31
        最后登錄: 2025-11-01
        查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2019-01-18 16:37
        一般就算是上升沿觸發的程序 也不可能一條支路上面直接上升沿去觸發 肯定會有前置條件 我寫程序的時候就喜歡用上升沿 感覺這樣可以防止誤動作 防治出現邏輯上的BUG影響動作
        飛龍舞天
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 308 個
        工控威望: 444 點
        下載積分: 1050 分
        在線時間: 497(小時)
        注冊時間: 2014-06-24
        最后登錄: 2025-11-01
        查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2019-01-18 17:38
        看來你們都沒弄懂上升沿的作用,假設一個工位上有個檢測開關x1,有個手動按鈕x10,工藝需求是按一下x10,工位x1上如果有工件,需要把工件傳送到下一個工位,同時把上一個工位的工件傳送過來,x1檢測到位后馬上停止

        如x1上沒有工件,則直接從上一工位傳送,x1檢測到位后馬上停止。

        這個用x1的上升沿很好控制的。關鍵問題是會受到干擾

        如果不用x1 的上升沿,大家有什么好的方法,程序盡量簡潔
        飛龍舞天
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 308 個
        工控威望: 444 點
        下載積分: 1050 分
        在線時間: 497(小時)
        注冊時間: 2014-06-24
        最后登錄: 2025-11-01
        查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2019-01-18 17:54
        我那思路是,干擾脈沖的寬度一般就200ms左右。正常情況下,工件到位x1后,上升沿置位m1.x1也導通,這是就計時。
          而要是干擾脈沖的話,x1的導通時間不會超過t1的定時時間的,就把干擾脈沖拒之門外了
        hmiwj001
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 424 個
        工控威望: 690 點
        下載積分: 483 分
        在線時間: 541(小時)
        注冊時間: 2018-05-30
        最后登錄: 2025-08-24
        查看hmiwj001的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2019-01-18 20:20
        樓主,你那邊什么干擾脈沖?200ms左右?   
        lvpretend
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1232 個
        工控威望: 1438 點
        下載積分: 3707 分
        在線時間: 325(小時)
        注冊時間: 2015-07-20
        最后登錄: 2025-10-28
        查看lvpretend的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2019-01-20 11:14
        引用
        引用第5樓飛龍舞天于2019-01-18 17:54發表的  :
        我那思路是,干擾脈沖的寬度一般就200ms左右。正常情況下,工件到位x1后,上升沿置位m1.x1也導通,這是就計時。
          而要是干擾脈沖的話,x1的導通時間不會超過t1的定時時間的,就把干擾脈沖拒之門外了

        能有200mS就不是干擾的問題了,系統存在故障。
        直接調整輸入點濾波時間就可以很好的解決問題了。
        飛龍舞天
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 308 個
        工控威望: 444 點
        下載積分: 1050 分
        在線時間: 497(小時)
        注冊時間: 2014-06-24
        最后登錄: 2025-11-01
        查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2019-01-20 18:17
        我是假設200ms,具體多少現場調試才知道,幾乎可以肯定是干擾,程序沒問題
        wangnaizhi
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1338 個
        工控威望: 2244 點
        下載積分: 3192 分
        在線時間: 1131(小時)
        注冊時間: 2015-08-31
        最后登錄: 2025-11-01
        查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2019-01-20 22:15
        應該是你感應器可能有點問題  試著把感應器換個新的再試試  我感覺干擾是不會影響你輸入的
        靜夜思飄
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 129 個
        工控威望: 233 點
        下載積分: 2500 分
        在線時間: 74(小時)
        注冊時間: 2017-03-09
        最后登錄: 2022-06-28
        查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2019-01-21 09:33
        如果確認干擾脈沖低于200MS,且這延遲200MS對系統沒影響,可以直接X1控制T1,然后用T1的上升沿控制M2
        這樣兩條語句及節省一個內部繼電器就能達到你這個要求、
        飛龍舞天
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 308 個
        工控威望: 444 點
        下載積分: 1050 分
        在線時間: 497(小時)
        注冊時間: 2014-06-24
        最后登錄: 2025-11-01
        查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2019-01-21 11:03
        引用
        引用第10樓靜夜思飄于2019-01-21 09:33發表的  :
        如果確認干擾脈沖低于200MS,且這延遲200MS對系統沒影響,可以直接X1控制T1,然后用T1的上升沿控制M2
        這樣兩條語句及節省一個內部繼電器就能達到你這個要求、


        看來你還沒弄明白上升沿的作用,假設工位上有物體,要下一個物體到來才停止就要用上升沿檢測
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 成av人电影在线观看| 色系免费一区二区三区| 国产午夜福利视频一区二区| 亚洲AV无码一二区三区在线播放| 亚洲午夜无码AV不卡| 久久香蕉国产线看观看亚洲片| 国产在线午夜不卡精品影院| 91久久精品美女高潮不断| 国产啪在线91| 国产精品国产三级国快看| 人妻精品动漫h无码| 欧美日韩视频综合一区无弹窗| 国产精品美女久久久久久麻豆| 丝袜美腿视频一区二区三区| 暖暖影院日本高清...免费| 伊人久久大香线蕉AV网禁呦| 四虎成人精品在永久在线| 亚洲国产精品综合久久网各| 日韩精品18禁一区二区| 人妻聚色窝窝人体WWW一区| 国产AV一区二区精品凹凸 | 久久精品伊人狠狠大香网| 人妻中文字幕亚洲一区| 久久亚洲国产精品一区二区| 自拍偷拍另类三级三色四色| 无码内射中文字幕岛国片| 久久精品人人做人人爽97| 九九热精品在线免费视频| 国产精品乱码高清在线观看| 国产一区二区亚洲精品| 国产SUV精品一区二区四| 久久国产福利国产秒拍| 中文字幕网红自拍偷拍视频| 国语自产少妇精品视频蜜桃| 久久嫩草影院免费看| 亚洲一本二区偷拍精品| 99久久99久久久精品久久| 亚洲国产成人AⅤ片在线观看| 精品一区二区免费不卡| 婷婷色中文字幕综合在线| 国产视频不卡一区二区三区|