• <cite id="uwv89"></cite>
      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go
        飛龍舞天
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 313 個
        工控威望: 442 點
        下載積分: 1046 分
        在線時間: 479(小時)
        注冊時間: 2014-06-24
        最后登錄: 2025-08-31
        查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2019-01-17 16:31
        圖片:
        在一設備中,有幾個輸入點用到上升沿,有時候會誤動作,懷疑是收到干擾所致,故想到以下的程序,大家分析一下該程序的可行性,如有什么好的辦法請指導一下。
        liuqiang2012
        慎言慎行,三思而后行!
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 304 個
        工控威望: 505 點
        下載積分: 967 分
        在線時間: 550(小時)
        注冊時間: 2012-06-08
        最后登錄: 2025-08-29
        查看liuqiang2012的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2019-01-17 17:17
        LD X0 OUT T0 K2
        LD T0  SET M0
        搞工控不自學不行,因為你一天不學你就落后了,這就是這個行業的特點
        靜夜思飄
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 130 個
        工控威望: 233 點
        下載積分: 2500 分
        在線時間: 74(小時)
        注冊時間: 2017-03-09
        最后登錄: 2022-06-28
        查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2019-01-18 08:32
        看不懂為何用上升沿,最后的結果明明是>0.2秒的脈沖啟動。在俺看來第一行沒有啥作用,直接X1控制時間繼電器達到一樣的作用。還有你這0。2秒的延遲是否會影響到其他功能?
        wangnaizhi
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1323 個
        工控威望: 2029 點
        下載積分: 4071 分
        在線時間: 1089(小時)
        注冊時間: 2015-08-31
        最后登錄: 2025-08-30
        查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2019-01-18 16:37
        一般就算是上升沿觸發的程序 也不可能一條支路上面直接上升沿去觸發 肯定會有前置條件 我寫程序的時候就喜歡用上升沿 感覺這樣可以防止誤動作 防治出現邏輯上的BUG影響動作
        飛龍舞天
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 313 個
        工控威望: 442 點
        下載積分: 1046 分
        在線時間: 479(小時)
        注冊時間: 2014-06-24
        最后登錄: 2025-08-31
        查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2019-01-18 17:38
        看來你們都沒弄懂上升沿的作用,假設一個工位上有個檢測開關x1,有個手動按鈕x10,工藝需求是按一下x10,工位x1上如果有工件,需要把工件傳送到下一個工位,同時把上一個工位的工件傳送過來,x1檢測到位后馬上停止

        如x1上沒有工件,則直接從上一工位傳送,x1檢測到位后馬上停止。

        這個用x1的上升沿很好控制的。關鍵問題是會受到干擾

        如果不用x1 的上升沿,大家有什么好的方法,程序盡量簡潔
        飛龍舞天
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 313 個
        工控威望: 442 點
        下載積分: 1046 分
        在線時間: 479(小時)
        注冊時間: 2014-06-24
        最后登錄: 2025-08-31
        查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2019-01-18 17:54
        我那思路是,干擾脈沖的寬度一般就200ms左右。正常情況下,工件到位x1后,上升沿置位m1.x1也導通,這是就計時。
          而要是干擾脈沖的話,x1的導通時間不會超過t1的定時時間的,就把干擾脈沖拒之門外了
        hmiwj001
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 431 個
        工控威望: 690 點
        下載積分: 483 分
        在線時間: 541(小時)
        注冊時間: 2018-05-30
        最后登錄: 2025-08-24
        查看hmiwj001的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2019-01-18 20:20
        樓主,你那邊什么干擾脈沖?200ms左右?   
        lvpretend
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1266 個
        工控威望: 1436 點
        下載積分: 3703 分
        在線時間: 324(小時)
        注冊時間: 2015-07-20
        最后登錄: 2025-02-25
        查看lvpretend的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2019-01-20 11:14
        引用
        引用第5樓飛龍舞天于2019-01-18 17:54發表的  :
        我那思路是,干擾脈沖的寬度一般就200ms左右。正常情況下,工件到位x1后,上升沿置位m1.x1也導通,這是就計時。
          而要是干擾脈沖的話,x1的導通時間不會超過t1的定時時間的,就把干擾脈沖拒之門外了

        能有200mS就不是干擾的問題了,系統存在故障。
        直接調整輸入點濾波時間就可以很好的解決問題了。
        飛龍舞天
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 313 個
        工控威望: 442 點
        下載積分: 1046 分
        在線時間: 479(小時)
        注冊時間: 2014-06-24
        最后登錄: 2025-08-31
        查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2019-01-20 18:17
        我是假設200ms,具體多少現場調試才知道,幾乎可以肯定是干擾,程序沒問題
        wangnaizhi
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1323 個
        工控威望: 2029 點
        下載積分: 4071 分
        在線時間: 1089(小時)
        注冊時間: 2015-08-31
        最后登錄: 2025-08-30
        查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2019-01-20 22:15
        應該是你感應器可能有點問題  試著把感應器換個新的再試試  我感覺干擾是不會影響你輸入的
        靜夜思飄
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 130 個
        工控威望: 233 點
        下載積分: 2500 分
        在線時間: 74(小時)
        注冊時間: 2017-03-09
        最后登錄: 2022-06-28
        查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2019-01-21 09:33
        如果確認干擾脈沖低于200MS,且這延遲200MS對系統沒影響,可以直接X1控制T1,然后用T1的上升沿控制M2
        這樣兩條語句及節省一個內部繼電器就能達到你這個要求、
        飛龍舞天
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 313 個
        工控威望: 442 點
        下載積分: 1046 分
        在線時間: 479(小時)
        注冊時間: 2014-06-24
        最后登錄: 2025-08-31
        查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2019-01-21 11:03
        引用
        引用第10樓靜夜思飄于2019-01-21 09:33發表的  :
        如果確認干擾脈沖低于200MS,且這延遲200MS對系統沒影響,可以直接X1控制T1,然后用T1的上升沿控制M2
        這樣兩條語句及節省一個內部繼電器就能達到你這個要求、


        看來你還沒弄明白上升沿的作用,假設工位上有物體,要下一個物體到來才停止就要用上升沿檢測
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 久播影院无码中文字幕| 亚洲精品中文字幕二区| 熟妇人妻久久春色视频网| 中文字幕av日韩有码| 国产AV影片麻豆精品传媒| 九九热精品免费视频| 国产成人午夜福利在线播放| 在线a亚洲老鸭窝天堂| 久久天天躁狠狠躁夜夜躁2o2o| 国产精品永久免费无遮挡| 深夜精品免费在线观看| 激情五月日韩中文字幕| 亚洲乱色一区二区三区丝袜| 亚洲人成电影网站色mp4| 久久天天躁狠狠躁夜夜2020老熟妇| 国产高清在线精品一区不卡| 无码国模国产在线观看免费| 国产成人无码A区在线观看视频| 免费无码AV一区二区波多野结衣| 国产成人免费高清激情视频| 亚洲欧美日韩人成在线播放| 国产资源精品中文字幕| 精品久久久久无码| 人妻激情一区二区三区四区| 免费高清特级毛片A片| 国产精品一二三区久久狼| 精品国产成人国产在线观看| 最近中文字幕完整版hd| 亚洲一区二区国产av| 中文字幕日韩精品人妻| 国产va免费精品观看| 人妻少妇偷人一区二区| 日本中文一区二区三区亚洲| 亚洲一精品一区二区三区| 色AV专区无码影音先锋| 久久国产精品乱子乱精品| 日韩国产成人精品视频| 最新亚洲av日韩av二区| 久久蜜臀av一区三区| 欧美黑吊大战白妞| 春菜花亚洲一区二区三区|