        圖片:
        圖片:
        圖片:
        圖片:
        大家好,正在學習了QJ71N-R2的通訊模塊,想做一個儀表232通訊,只需要讀取儀表的數據即可,本人參考手冊寫了PLC 的程序,(儀表目前還沒有購買所以暫時用串口調試軟件測試),當我用串口測試軟件發送數據時,QJ71C24N-R2模塊上CH1通道的SD信號燈會閃爍,說明他們之間的通訊是沒問題的。兩邊的通訊設置也一樣。( 問題:比如我通過測試軟件向PLC 發送數據,通過PLC程序監控卻沒有接收到數據,不知道什么地方錯誤,請指點,PLC設置及程序如下 模塊安裝在0槽口 ,使用通道1端口。
        [ 此帖被yangshuai在2019-03-05 14:11重新編輯 ]
        楓落云端
        施主,腳抬一下
        級別: 略有小成

        精華主題: 0
        發帖數量: 336 個
        工控威望: 465 點
        下載積分: 1549 分
        在線時間: 416(小時)
        注冊時間: 2017-10-10
        最后登錄: 2025-12-02
        查看楓落云端的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2019-03-08 10:51
        之前我也遇到過按照例子寫出來的能通訊上,后來就不管了;最近用到的時候,重新再編寫的時候就不行了,就算是把現場能用的程序原封不動拿過來,寫到測試的PLC上就是死活不能通訊上。串口模塊都確認過沒有問題,也試著換過模塊,都是通訊不上。各種找可能不一樣的地方都找遍了,現在現場要是再增加一個串口模塊,估計都沒把握能成功,只能碰運氣。驗證了那句最簡單也最困難。
        楓落云端
        施主,腳抬一下
        級別: 略有小成

        精華主題: 0
        發帖數量: 336 個
        工控威望: 465 點
        下載積分: 1549 分
        在線時間: 416(小時)
        注冊時間: 2017-10-10
        最后登錄: 2025-12-02
        查看楓落云端的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2019-03-09 09:18
        站長非常牛叉,一會我試試,估計八九不離十了,困擾了大半年,希望就是沒短接串口模塊的問題
        楓落云端
        施主,腳抬一下
        級別: 略有小成

        精華主題: 0
        發帖數量: 336 個
        工控威望: 465 點
        下載積分: 1549 分
        在線時間: 416(小時)
        注冊時間: 2017-10-10
        最后登錄: 2025-12-02
        查看楓落云端的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2019-03-09 13:31
        剛剛試過,串口模塊4\6短接,7\8短接  跟完全不接的效果一樣,只要發送端有數據發送,RD燈就會閃爍。
        但是發現有一個奇怪的現象,只有當串口調試助手發送的字節累計到1024個字符時,PLC端有數據顯示,感覺就是發送滿1024時把串口模塊的暫存溢出時才更新一次。

        另外需要注意的是
        QJ71C24N-R2串口模塊的2針是RX,3針是TX,跟站長發的圖是一致的。但跟通常的標準串口母頭不一樣。

        以下是通常的標準母頭針腳定義
        RS-232端(DB9母頭/孔型)引腳定義
        引腳序號     2          3          5          1、4、6           7、8
        信號定義    TXD     RXD      GND       內部相連       內部相連

        所以按標準定義的公針串口直接插到QJ71C24N-R2母口上是不行的,必須進行2\3針交叉后才能通訊。
        楓落云端
        施主,腳抬一下
        級別: 略有小成

        精華主題: 0
        發帖數量: 336 個
        工控威望: 465 點
        下載積分: 1549 分
        在線時間: 416(小時)
        注冊時間: 2017-10-10
        最后登錄: 2025-12-02
        查看楓落云端的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2019-03-09 16:12
        已經知道為什么串口模塊會緩存1024個字節才輸出到PLC了,(默認接收數據計數為0,就不會指定接收數,此時可接接收1024個字符滿后才會向PLC輸出)
        關鍵點在于結束符或者是接收數據計數的設置,詳細可查看《Q系列串行口通信模塊基礎篇》串口模塊的緩存存儲器G164和G165這兩個地址
        楓落云端
        施主,腳抬一下
        級別: 略有小成

        精華主題: 0
        發帖數量: 336 個
        工控威望: 465 點
        下載積分: 1549 分
        在線時間: 416(小時)
        注冊時間: 2017-10-10
        最后登錄: 2025-12-02
        查看楓落云端的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2019-04-11 14:26
        已經說了是串口通訊模塊的緩存存儲器164和165這兩個地址。如果接收的數據有結束符,那就指定串口模塊的緩存存儲器165地址值為結束符,比如每次接收的都有一個回車符,那就PLC MOV給串口模塊165地址一個0DH值。如果沒有結束符,但是每次接收的數據為固定長度的字符串,比如每次接收都是10個字符,那就PLC MOV 給串口模塊164地址一個0AH值。

        主站蜘蛛池模板: 亚洲精品综合第一国产综合| 精品无码久久久久久久久久| 国产成人精品日本亚洲77上位| 亚洲欧洲日韩综合色天使| 4hu四虎永久免费地址ww416| 午夜福利国产盗摄久久性| 日本喷奶水中文字幕视频 | 色香欲天天影视综合网| 免费无码又爽又刺激高潮虎虎视频| 精人妻无码一区二区三区| 国产精品一区在线蜜臀| 91久久夜色精品国产网站| 国产精品三级黄色小视频| 国产精品青青在线观看爽香蕉| 亚洲国产清纯| 亚洲欧洲av一区二区| 亚洲 国产 制服 丝袜 一区| 国产视色精品亚洲一区二区| 精品人妻码一区二区三区| 国产青草亚洲香蕉精品久久 | av在线播放国产一区| 日产国产一区二区不卡| 国产亚洲人成网站在线观看| 丰满日韩放荡少妇无码视频| 99热精品国产三级在线观看| 久青草视频在线视频在线| 亚洲中文字幕第一页在线| 亚洲综合色一区二区三区| 精品国产一区二区三区在线观看| 中文字幕在线精品人妻| 日本一区二区精品色超碰| 亚洲AV无码综合一区二区在线| 无码高潮爽到爆的喷水视频app| 免费福利视频一区二区三区高清| 青草青草伊人精品视频| 亚洲少妇一区二区三区老| 欧美高清狂热视频60一70| 国产成人av大片大片| 欧美成人免费看片一区| 深夜福利国产精品中文字幕| 精品夜恋影院亚洲欧洲|