        設備程序是前一位師傅寫的,同樣的設備和程序。
        因為設備異常運行不了,讀取了程序監控發現,C17一個是接通的(不正常),另外一個是斷開的(正常),程序反復看了好幾遍都不明白,C17里的值顯示是0,但是對比了兩臺機的程序發現一臺設備的C17是接通的,另外一臺是斷開的,截圖了兩臺設備的同一位置,那位大神幫忙分析一下是什么原因,謝謝!
        xiaoyong898
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 54 個
        工控威望: 202 點
        下載積分: 664 分
        在線時間: 94(小時)
        注冊時間: 2014-06-23
        最后登錄: 2025-07-22
        查看xiaoyong898的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2019-03-19 11:36
        弄明白M8014的含義就知道什么回事了
        seafar
        目前C#
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 627 個
        工控威望: 767 點
        下載積分: 1916 分
        在線時間: 595(小時)
        注冊時間: 2018-03-23
        最后登錄: 2025-06-10
        查看seafar的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2019-03-19 11:59
        監控D88/D89/D90/D91你就明白了
        枕星河之倒影兮與星光同流,望群星之包覆兮隨繁星同輝。
        B站資源分享鏈接https://space.bilibili.com/39855180
        jinle520
        QQ:229441204
        級別: 家園常客

        精華主題: 0
        發帖數量: 495 個
        工控威望: 702 點
        下載積分: 2553 分
        在線時間: 505(小時)
        注冊時間: 2013-05-31
        最后登錄: 2025-12-16
        查看jinle520的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2019-03-19 14:48
        引用
        引用第2樓seafar于2019-03-19 11:59發表的  :
        監控D88/D89/D90/D91你就明白了



        二樓說的沒錯,監控這幾個值,應該是D88=0
        342703002
        三菱歐姆龍基恩士松下信捷PLC編程電話18929142571
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 331 個
        工控威望: 2043 點
        下載積分: 2506 分
        在線時間: 756(小時)
        注冊時間: 2008-04-18
        最后登錄: 2025-11-22
        查看342703002的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2019-03-19 15:24
        PLC是逐行掃描,要把 M8002、C17    SET  M139 這2行程序放到  OUT C7 D88之后   RST C17之前。至于2個PLC不一樣的結果,那是PLC的問題。
        東莞兼職,三菱,歐姆龍,基恩士,松下,信捷PLC編程
        電話/微信 : 18929142571  李生
        本人9年以上PLC編程經驗,程序穩定,操作方便靈活,價格實惠。
        十月幾川
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 128 個
        工控威望: 308 點
        下載積分: 7657 分
        在線時間: 31(小時)
        注冊時間: 2018-02-01
        最后登錄: 2025-06-13
        查看十月幾川的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2019-03-19 15:49
        樓上的說得都有道理,還要看你C17的復位指令
        十月幾川
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 128 個
        工控威望: 308 點
        下載積分: 7657 分
        在線時間: 31(小時)
        注冊時間: 2018-02-01
        最后登錄: 2025-06-13
        查看十月幾川的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2019-03-19 16:04
        我懷疑前一位師傅的復位模式寫錯了

        主站蜘蛛池模板: 国产系列丝袜熟女精品视频| 女人腿张开让男人桶爽| 国产亚洲av产精品亚洲| 亚洲av成人在线一区| 免费国产黄线在线观看| 亚洲成a人片在线观看中 | 亚洲日本韩国欧美云霸高清| 不卡午夜视频| 亚洲第一色网站| 国产一区二区精品网站看黄| 日本MV高清在线成人高清| 蜜臀98精品国产免费观看| 亚洲欧洲精品日韩av| 日本精品中文字幕在线不卡| 538国产视频| 亚洲精品乱码久久久久久自慰| 欧美FREESEX黑人又粗又大| 国产精品 无码专区| 亚洲春色在线视频 | 国产精品剧情亚洲二区| 精品亚洲欧美高清不卡高清| 男女性高爱潮免费网站| 国产精品成人久久电影| 色综合久久综合中文综合网| 亚洲av成人免费在线| mm1313亚洲国产精品| 日韩成人无码影院| 国产偷窥熟女精品视频大全| 中文字幕国产精品第一页| 人妻少妇精品久久| 婷婷色香五月综合缴缴情香蕉| 国产午夜福利精品视频| 日本经典中文字幕人妻| 天堂av成人网在线观看| 67194熟妇在线观看线路| 爆乳熟妇一区二区三区| 2021av在线天堂网| 国产成人精品亚洲资源| 亚洲精品美女一区二区| 国产av午夜精品福利| 四虎网址|