        PLC與接近開關距離大約20米,為什么有的接近開關在沒導通的狀態下PLC輸入指示燈微亮,請教下大神們線長的哪個參數對此造成了影響,另外這個現象跟工廠的電源質量有關系沒?
        abadguy
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 286 個
        工控威望: 483 點
        下載積分: 1694 分
        在線時間: 235(小時)
        注冊時間: 2012-08-21
        最后登錄: 2025-05-21
        查看abadguy的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2019-03-23 14:20
        廠家內部電路設計的原因,導通和截止有的是有容限的,只要輸出邏輯區分和有效也能用,好的品牌和內部結構設計不存在此現象。二線制其實也有,接近開關和下行元件是串聯的,總有維持電流存在,三線應好于二線的。以上是百度搜的,個人感覺2線式確實比三線式影響還厲害。
        wangnaizhi
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1355 個
        工控威望: 2261 點
        下載積分: 4934 分
        在線時間: 1188(小時)
        注冊時間: 2015-08-31
        最后登錄: 2026-03-10
        查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2019-03-23 14:30
        三線的一般都是三極管的 肯定優于2線的
        peilei1031
        蘇州昆山的電氣自動化從業者...
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 393 個
        工控威望: 1798 點
        下載積分: 1229 分
        在線時間: 47(小時)
        注冊時間: 2013-09-24
        最后登錄: 2026-03-08
        查看peilei1031的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2019-03-23 14:46
        我們除去氣缸上的磁簧開關,絕對不會用2線的開關
        wul2.4g
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1882 個
        工控威望: 2168 點
        下載積分: 48816 分
        在線時間: 561(小時)
        注冊時間: 2009-07-30
        最后登錄: 2025-12-16
        查看wul2.4g的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2019-03-23 18:52
        所以要弱電與強電分開布線,且要用屏蔽線。
        1120795098
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 693 個
        工控威望: 1013 點
        下載積分: 1928 分
        在線時間: 1007(小時)
        注冊時間: 2009-11-26
        最后登錄: 2026-03-08
        查看1120795098的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2019-03-23 23:59
        支持樓上!
        一只小豬ysg
        智者寡言愚者善駁
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 117 個
        工控威望: 1766 點
        下載積分: 2103 分
        在線時間: 68(小時)
        注冊時間: 2018-02-06
        最后登錄: 2026-01-28
        查看一只小豬ysg的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2019-03-24 08:59
        以前也碰到過,換成西門子的接近開關就沒有這種現象了。廠家的質量也很關鍵。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(9x7k9w4)
        十月幾川
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 128 個
        工控威望: 308 點
        下載積分: 7845 分
        在線時間: 31(小時)
        注冊時間: 2018-02-01
        最后登錄: 2025-06-13
        查看十月幾川的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2019-03-24 10:46
        20米不算遠,不過距離越長受干擾的因素就越多。盡量使用屏蔽線和與強電非并排布線,必要時可在電柜側使用中繼輸入
        9x7k9w4
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 92 個
        工控威望: 1020 點
        下載積分: 758 分
        在線時間: 75(小時)
        注冊時間: 2011-08-31
        最后登錄: 2025-11-18
        查看9x7k9w4的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2019-03-25 19:44
        建議 所有電機所有設備接地  應該還好點
        O(∩_∩)O~
        sjbandmm
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 259 個
        工控威望: 428 點
        下載積分: 1217 分
        在線時間: 180(小時)
        注冊時間: 2008-08-23
        最后登錄: 2026-03-01
        查看sjbandmm的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2019-03-25 19:58
        二線接近開關不用說,作為PLC輸入肯定是不太合適的,本身的工作電流就會經過PLC輸入光耦,出現干擾時肯定狀態是不穩定的。三線接近開關有的輸出是有并聯電阻(嚴格的名詞忘記了)的,在OFF是,輸出電流并非為0,就更容易受到干擾,有些輸出是沒有這個電阻的,就要好的多,如果出現PLC輸入閃爍,可以試試給PLC輸入并聯電阻,降低輸入端流入電流,提高抗干擾能力,一般并聯2-5K電阻即可。
        abadguy
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 286 個
        工控威望: 483 點
        下載積分: 1694 分
        在線時間: 235(小時)
        注冊時間: 2012-08-21
        最后登錄: 2025-05-21
        查看abadguy的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2019-03-26 08:39
        引用
        引用第9樓sjbandmm于2019-03-25 19:58發表的  :
        11樓  發表于: 2019-03-27 08:56
        引用
        引用第8樓9x7k9w4于2019-03-25 19:44發表的  :
        建議 所有電機所有設備接地  應該還好點

        tks!

        主站蜘蛛池模板: 精品国产午夜福利在线观看| 久久天天躁夜夜躁狠狠| 国产偷窥熟女精品视频大全 | 偷拍视频一区二区三区四区| 久久亚洲精品中文字幕波多野结衣 | 四虎国产精品成人免费久久| 中文国产日韩欧美二视频| 国产亚洲精品aaaa片app| 精品无码黑人又粗又大又长 | 国产高清在线男人的天堂| 一本大道东京热无码| 美女黄18以下禁止观看| 免费大片黄国产在线观看| 国产精品 第一页第二页| 小嫩模无套内谢第一次| 国产主播精品福利午夜二区| 成人特黄特色毛片免费看| 国产精品三级黄色小视频| 亚洲成精品动漫久久精久| 精品无码国产污污污免费| 妖精视频yjsp毛片永久| 日韩国产av一区二区三区精品| 精品麻豆国产色欲色欲色欲WWW| 国产成人精选在线观看不卡| 欧美熟妇乱子伦XX视频| 国产精品久久综合桃花网| 婷婷丁香五月六月综合激情啪| 亚洲精品午夜久久久伊人| 国产精品成人午夜久久| 天天摸日日添狠狠添婷婷| 日本阿v片在线播放免费| 亚洲黄网在线| 精选国产av精选一区二区三区| 1000部啪啪未满十八勿入下载| 午夜国产福利片在线观看| 在线观看国产久青草| 久久综合国产精品一区二区| 一本一道中文字幕无码东京热| 国产精品人妇一区二区三区| 国产精品无码素人福利不卡| 国产成人av一区二区三区不卡|