        用三菱PLC的中斷定位指令DVIT時,如果啟動運行后,沒有檢測到中斷信號,會一直運行,直到檢測到中斷信號后,按設定的長度后停止。問題來了,如何做到運行時,檢測到中斷信號也不停止(就是讓中斷信號失效),直到我置位一個條件(比如置位M0),中斷信號才有效呢?就是如何只在程序里面斷開中斷信號,給了條件后才有效。
        流辰沙
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 320 個
        工控威望: 641 點
        下載積分: 1068 分
        在線時間: 124(小時)
        注冊時間: 2018-12-27
        最后登錄: 2024-04-16
        查看流辰沙的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2019-05-14 16:18
        拿中斷信號置位一個M,然后把M和你額外條件的M串聯放在中斷指令之前?
        我不確定有沒有理解你題目的意思
        樓主留言:
        這個中斷信號是定義的,無法取吧。
        李飛師傅
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 552 個
        工控威望: 683 點
        下載積分: 4119 分
        在線時間: 476(小時)
        注冊時間: 2014-09-22
        最后登錄: 2025-10-17
        查看李飛師傅的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2019-05-14 22:27
        在程序里面做一個中斷標志位加上你置位的條件(比如置位M0),做為你中斷啟動的條件。
        你試一下看看能否可行。
        hefq
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 608 個
        工控威望: 812 點
        下載積分: 1930 分
        在線時間: 1535(小時)
        注冊時間: 2008-07-03
        最后登錄: 2025-10-29
        查看hefq的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2019-05-14 22:44
        我有一個笨辦法,
        LD M0
        OUT Y6
        Y6接到X0
        樓主留言:
        是個好思路,只是要占用一個輸出點,最好不占用的方法
        471165265
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 524 個
        工控威望: 776 點
        下載積分: 801 分
        在線時間: 205(小時)
        注冊時間: 2016-01-01
        最后登錄: 2025-10-31
        查看471165265的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2019-05-14 23:04
        運行兩條定位直接,用條件去驅動,如此簡單
        471165265
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 524 個
        工控威望: 776 點
        下載積分: 801 分
        在線時間: 205(小時)
        注冊時間: 2016-01-01
        最后登錄: 2025-10-31
        查看471165265的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2019-05-14 23:04
        兩條定位指令
        nightblueblu
        道阻且長,窮且益堅。
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1050 個
        工控威望: 1871 點
        下載積分: 309 分
        在線時間: 1165(小時)
        注冊時間: 2017-02-09
        最后登錄: 2025-10-14
        查看nightblueblu的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2019-05-15 13:23
        感覺5U的這個中斷定位真的沒必要,用絕對定位分段執行完全可以
        Your happiness is everything.
        流辰沙
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 320 個
        工控威望: 641 點
        下載積分: 1068 分
        在線時間: 124(小時)
        注冊時間: 2018-12-27
        最后登錄: 2024-04-16
        查看流辰沙的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2019-05-15 15:35
        引用
        引用第1樓wangdai527于2019-05-14 16:18發表的  :
        拿中斷信號置位一個M,然后把M和你額外條件的M串聯放在中斷指令之前?
        我不確定有沒有理解你題目的意思


        沒用過這個指令。中斷信號是直接在設置里面定義的高速輸入點(估計是上升沿起效),沒法進行進一步修改。


        像3樓說的那種方式
        LD X10(假設外部中斷信號接在X10)
        SET M10
        LD M10
        AND M0
        OUT Y10
        然后把Y10接到你設置的中斷信號輸入點上去。

        如果用2個定位指令,就得把M10和M0接到第一個定位指令的條件中去。

        再不妨思考下,假設M0常亮,
        第一種方法,你得注意掃描順序,得把這一段放在DIVT之前,加上信號在電線中傳輸的時間,可能造成中斷信號實際滯后。
        第二種方法,第一個定位指令實際上是異常結束,最后停的位置會不會超出中斷信號上升沿位置?因為存在一個減速過程。

        個人感覺,兩種方式應該都會比正常使用DVIT走的距離遠,如果你對于定位精度要求不高能這么用。
        流辰沙
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 320 個
        工控威望: 641 點
        下載積分: 1068 分
        在線時間: 124(小時)
        注冊時間: 2018-12-27
        最后登錄: 2024-04-16
        查看流辰沙的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2019-05-15 15:39
        引用
        引用第6樓nightblueblu于2019-05-15 13:23發表的  :
        感覺5U的這個中斷定位真的沒必要,用絕對定位分段執行完全可以


        兩段定位,第一段定位的速度不同,誤差會不一樣的。
        自寫回原點,都是拿原點信號做減速信號,然后用慢速去找原點信號下降沿,就是為了減少其中的誤差。
        g073545
        佛山工控
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 256 個
        工控威望: 591 點
        下載積分: 3646 分
        在線時間: 1086(小時)
        注冊時間: 2013-03-08
        最后登錄: 2025-08-29
        查看g073545的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2019-05-18 13:32
        感謝各位友友們的回復       
        wenliang
        擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 706 個
        工控威望: 919 點
        下載積分: 43085 分
        在線時間: 559(小時)
        注冊時間: 2014-04-04
        最后登錄: 2025-10-16
        查看wenliang的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2019-10-21 16:08
        引用
        引用樓主g073545于2019-05-14 15:01發表的 三菱PLC的中斷定位DVIT指令應用問題。 :
        用三菱PLC的中斷定位指令DVIT時,如果啟動運行后,沒有檢測到中斷信號,會一直運行,直到檢測到中斷信號后,按設定的長度后停止。問題來了,如何做到運行時,檢測到中斷信號也不停止(就是讓中斷信號失效),直到我置位一個條件(比如置位M0),中斷信號才有效呢?就是如何只在程序里面斷開中斷信號,給了條件后才有效。

        樓主 請問問題解決了沒有呢?我也要做個類似的方案,我查看手冊上面不是有個中斷禁止標志位嗎,這個不能用嗎?我的理解就是這個中斷禁止標志位就是個軟開關,當開關打開后才能用這個功能。

        主站蜘蛛池模板: 亚洲欧洲日产国产 最新| 色综合久久中文综合久久激情| 午夜三级成人在线观看| 成人综合网亚洲伊人| 熟女蜜臀av麻豆一区二区| 国产成人精品1024免费下载| 欧美牲交a欧美牲交aⅴ一| 精品一区二区不卡无码AV| 日韩精品中文字幕有码| 日韩有码精品中文字幕| 99久久无色码中文字幕鲁信| 一区二区三区午夜福利院| 台湾佬中文娱乐网22| 国产午夜精品一区二区三| 国产精品国产主播在线观看| 无码人妻精品一区二区三区蜜桃| 人妻丝袜中文无码AV影音先锋专区 | 亚洲国产成人精品av区按摩| 国产高清自产拍AV在线| 少妇精品视频一码二码三| 亚洲精品一区二区区别| 亚洲av成人一区二区三区色| jizzjizz日本高潮喷水| 亚洲乱色熟女一区二区蜜臀| 久热久热中文字幕综合激情| 99久久99久久久精品久久| 国产欧亚州美日韩综合区| 亚洲一区二区三级av| 日本夜爽爽一区二区三区| 久久SE精品一区精品二区| 深夜福利成人免费在线观看| 国产成人啪精品午夜网站 | 视频一区视频二区卡通动漫| 中文字幕乱妇无码AV在线| 日韩无专区精品中文字幕| 國產尤物AV尤物在線觀看| 国产成人av一区二区三| brazzers欧美巨大| 国产漂亮白嫩美女在线观看| 成人性影院| 欧美寡妇xxxx黑人猛交|