        給我大師;
                            你們好!
                                        有個問題請教大師們,PLC用脈沖做定位,在電控柜全部斷電后,我記住當前位置,等PLC在上電的時候在把這個記憶位置在給定位指令位置寄存器,就是在斷電停止下來記憶位置繼續運行。在這個時候就有一個問題、不知道大師們是怎么解決的,就是在電控柜總電源斷電時候PLC內部還有電容可以繼續維持PLC正常工作,這個時間大約3S左右,在這個時間內PLC還是發脈沖的,但是伺服驅動器一斷電伺服是不轉,就在這時候PLC里記憶位置超過伺服位置,不知道大師們是怎么解決這個問題的?
        cyh1986
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 395 個
        工控威望: 790 點
        下載積分: 1036 分
        在線時間: 318(小時)
        注冊時間: 2009-04-28
        最后登錄: 2026-02-13
        查看cyh1986的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2019-05-14 20:59
        必須回原點的。
        泰山之石
        A
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2357 個
        工控威望: 2673 點
        下載積分: 12244 分
        在線時間: 942(小時)
        注冊時間: 2008-11-12
        最后登錄: 2026-02-27
        查看泰山之石的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2019-05-15 08:42
        沒用過,想法是不回原點?就用增量式編碼器,反饋與PLC數據比較。
        小侯
        小侯
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 491 個
        工控威望: 3021 點
        下載積分: 8799 分
        在線時間: 563(小時)
        注冊時間: 2008-10-17
        最后登錄: 2026-02-26
        查看小侯的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2019-05-15 10:23
        照你這說明來看,你是在伺服動作中直接斷電停止
        若是已經停止下來斷電應該不會有你說的持續3秒脈波發送伺服不運行
        你可以考慮改改你們機臺的操作順序
        先停止下來再斷電
        若是機臺急停是直接斷電則須回歸原點或是自行重新賦予新值
        duanyang
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 233 個
        工控威望: 367 點
        下載積分: 1032 分
        在線時間: 821(小時)
        注冊時間: 2008-04-22
        最后登錄: 2026-03-02
        查看duanyang的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2019-05-15 11:43
        這個問題就是在突然停電的時候,等在來電的時候接著運行
        流辰沙
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 320 個
        工控威望: 641 點
        下載積分: 1256 分
        在線時間: 124(小時)
        注冊時間: 2018-12-27
        最后登錄: 2024-04-16
        查看流辰沙的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2019-05-15 15:52
        你這不就是用程序,把增量式編碼器做成絕對式編碼器嘛。但實際上,你得保證負載端沒有任何人工干涉或滑動,如果停電或者伺服OFF狀態下,動了負載端位置,伺服是不會記錄的。
        單純針對這個問題來講,提出2個方向,1個是用總線把PLC和伺服放大器之間做成閉環(據說有這種方式)。另外一個就是裝UPS不間斷電源,讓伺服先走完,然后手動停止。
        seafar
        目前C#
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 627 個
        工控威望: 767 點
        下載積分: 2104 分
        在線時間: 595(小時)
        注冊時間: 2018-03-23
        最后登錄: 2025-06-10
        查看seafar的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2019-05-15 19:04
        用絕對值編碼器,絕對值定位吧,工業可不想瞎玩
        枕星河之倒影兮與星光同流,望群星之包覆兮隨繁星同輝。
        B站資源分享鏈接https://space.bilibili.com/39855180
        deanpc
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 71 個
        工控威望: 147 點
        下載積分: 914 分
        在線時間: 41(小時)
        注冊時間: 2018-05-04
        最后登錄: 2023-12-20
        查看deanpc的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2019-05-16 18:28
        是的,不回原點的話建議用絕對值編碼器。 不然停電時工人去移動負載端怎么辦?
        wangnaizhi
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1355 個
        工控威望: 2261 點
        下載積分: 4904 分
        在線時間: 1186(小時)
        注冊時間: 2015-08-31
        最后登錄: 2026-03-04
        查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2019-05-17 16:52
        回原點 要不就花錢
        hexiangjiang
        xiangjiang
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 209 個
        工控威望: 340 點
        下載積分: 9449 分
        在線時間: 344(小時)
        注冊時間: 2010-06-15
        最后登錄: 2026-03-02
        查看hexiangjiang的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2019-05-23 14:39
        我也碰到過,移動平車在無電時,被風吹動,位置變了。什么記數也沒用了。
        hexiangjiang
        xiangjiang
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 209 個
        工控威望: 340 點
        下載積分: 9449 分
        在線時間: 344(小時)
        注冊時間: 2010-06-15
        最后登錄: 2026-03-02
        查看hexiangjiang的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2019-05-23 14:42
        有點刻舟求劍的味道。就不知絕對值編碼器停電還記數不
        niningtt
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1226 個
        工控威望: 3555 點
        下載積分: 1042 分
        在線時間: 463(小時)
        注冊時間: 2010-08-24
        最后登錄: 2026-02-27
        查看niningtt的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2019-05-23 14:46
        斷電后就需要原點復歸,包括驅動器斷電,PLC斷電,PLC斷電后不知道伺服的情況。伺服斷電后沒有力矩,不知道會不會外部力量位移
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 韩国免费A级毛片久久| 国产精品亚洲二区在线看| 91精品91久久久久久| 国产永久免费高清在线观看| 老王亚洲AV综合在线观看| 日韩人妻无码精品久久免费一| 日韩有码中文字幕国产| 破了亲妺妺的处免费视频国产| 日韩精品一卡二卡三卡在线| 亚洲综合色婷婷中文字幕| 99精品人妻少妇一区| 久久99精品久久久学生| 性高朝久久久久久久久久| 中文字幕亚洲精品人妻| 成码无人AV片在线电影网站| 国产综合久久99久久| 国产美女在线精品亚洲二区| 国产一区二区不卡视频在线| 久久久久无码中| 高清无打码一区二区三区| 午夜精品久久久久久久久| 日本视频一两二两三区| 国产小视频一区二区三区| 五月婷婷久久草| 国产精品 欧美 亚洲 制服| 人妻无码视频一区二区三区| 亚洲精品国产一二三区| 成 人影片 免费观看| 男女扒开双腿猛进入爽爽免费看| 狠狠色丁香婷婷综合| 国产精品中文字幕日韩| 国产精品资源在线观看网站| 免费人成视频网站在线观看18| 日韩亚洲中文图片小说| 强奷乱码中文字幕| 久久不见久久见免费视频观看| 国产美女mm131爽爽爽毛片| 亚洲高清最新AV网站| 欧美妇人实战bbwbbw| 日本熟妇XXXX潮喷视频| 亚洲综合国产在不卡在线|