        張兆楠
        番茄先生
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 285 個
        工控威望: 455 點
        下載積分: 3063 分
        在線時間: 281(小時)
        注冊時間: 2014-04-07
        最后登錄: 2025-11-25
        查看張兆楠的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2019-05-29 16:58
        圖片:



        一臺設備,上面有外購的加熱爐是380V的電,接到廠里,設備本身控制有220V電,兩種電是分開供電的,

        若是漏保推上去了,打開總電閘,會跳
        若是先推總電,然后再推漏保,則不跳
        又發現一條,一切正常,設備斷電關總閘的時候也會跳。

        220和380的電有沖突?我換成不帶漏保的斷路器可以不?

        這是一條十幾站 的循環線,220V的接線圖都差不多,其他不跳,只有這一臺帶380V的是這樣的。

        原因:漏保是由左邊斷路器和右邊漏電保護附件組成,結果63A的斷路器配了25A的漏保附件,而且漏保附件的參數在左側遮擋住了,不易發現。
        換了一個63A的保護件就好了。
        什么都是有原因的,耐住性子慢慢找,總會找到原因。
        謝謝各位。
        [ 此帖被張兆楠在2019-06-03 14:29重新編輯 ]
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+5(libin520) 真誠感謝!
        jxx001
        這里大神如云,虛心向各位大神學習摩拜!
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 73 個
        工控威望: 3050 點
        下載積分: 18684 分
        在線時間: 54(小時)
        注冊時間: 2017-11-14
        最后登錄: 2023-06-12
        查看jxx001的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2019-05-29 17:28
        檢查漏保和零線
        祝各位大師事事順心如意!
        5921338
        好好學習,天天向上
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 679 個
        工控威望: 10605 點
        下載積分: 1988 分
        在線時間: 373(小時)
        注冊時間: 2008-11-27
        最后登錄: 2025-12-04
        查看5921338的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2019-05-29 19:09
        如果完全分開供電是不影響的,漏保跳肯定有漏電的地方,檢查排除,安全第一。
        自學
        老兔子
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 657 個
        工控威望: 833 點
        下載積分: 6765 分
        在線時間: 552(小時)
        注冊時間: 2008-06-27
        最后登錄: 2025-12-23
        查看老兔子的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2019-05-29 20:09
        你可能使用了3P(三個極)的漏電保護斷路器,零線沒有進漏電保護斷路器。
        泰山之石
        A
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2321 個
        工控威望: 2637 點
        下載積分: 11984 分
        在線時間: 934(小時)
        注冊時間: 2008-11-12
        最后登錄: 2025-12-19
        查看泰山之石的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2019-05-30 08:57
        不可以更換不帶漏電保護的開關,安檢是不允許的。漏保跳肯定有問題,需要找出問題。不能帶病工作。
        流辰沙
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 320 個
        工控威望: 641 點
        下載積分: 1068 分
        在線時間: 124(小時)
        注冊時間: 2018-12-27
        最后登錄: 2024-04-16
        查看流辰沙的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2019-05-30 09:02
        兆歐表去搖吧。
        或者如果加熱爐對380V要求不高,而且設備本身功率不大的話,直接用380V的一相和零線接到設備上來供電
        xujinwuxu
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 228 個
        工控威望: 297 點
        下載積分: 4925 分
        在線時間: 78(小時)
        注冊時間: 2019-04-09
        最后登錄: 2025-12-24
        查看xujinwuxu的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2019-05-30 09:27
        這要看你220v是個哪部分供電的,還有你說那個加熱爐本身有220v的電,這兩點要區分開來的,仔細去看一下.
        和諧共贏
        努力學習,做好工控
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 1865 個
        工控威望: 7828 點
        下載積分: 74656 分
        在線時間: 768(小時)
        注冊時間: 2008-01-07
        最后登錄: 2025-12-24
        查看和諧共贏的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2019-05-30 10:19
        上圖紙,看看。要不百搭
        pretco123
        不為失敗找理由,只為成功找方法
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 2429 個
        工控威望: 1789 點
        下載積分: 84476 分
        在線時間: 1539(小時)
        注冊時間: 2008-04-15
        最后登錄: 2025-12-24
        查看pretco123的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2019-05-30 10:21
        有跳開務必查找再查找原因
        靜夜思飄
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 129 個
        工控威望: 233 點
        下載積分: 2500 分
        在線時間: 74(小時)
        注冊時間: 2017-03-09
        最后登錄: 2022-06-28
        查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2019-05-30 16:55
        既然總閘合上后再合分閘不跳,應該沒有實際漏電的地方。應該跟電壓波動和后端的2P漏電保護器有關。換個漏電保護器或那個2p 開關試試。
        通常當2P開關和漏電保護器跳開撥塊連接過于緊密沒有間隙時,稍微有點機械抖動很容易觸發跳開。
        流辰沙
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 320 個
        工控威望: 641 點
        下載積分: 1068 分
        在線時間: 124(小時)
        注冊時間: 2018-12-27
        最后登錄: 2024-04-16
        查看流辰沙的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2019-05-30 17:33
        漏保推上去了,打開總電閘,漏保跳了是短路跳還是漏電跳?如果是短路跳,可能是瞬間起動電流過大,超過斷路器的短路跳電流。再者設備中常用漏保都是電流型,也需要避開電機起動和大電流沖擊。

        [ 此帖被wangdai527在2019-05-30 17:41重新編輯 ]
        moyqfujian
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 1462 個
        工控威望: 15112 點
        下載積分: 17069 分
        在線時間: 1519(小時)
        注冊時間: 2013-12-08
        最后登錄: 2025-12-24
        查看moyqfujian的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2019-05-30 17:44
        漏電保護器可以調靈敏度
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 97无码人妻福利免费公开在线视频 | av高清无码 在线播放| 日本亚洲一区二区精品| 国产精品熟女孕妇一区二区| 久久天天躁狠狠躁夜夜2020老熟妇| 小嫩批日出水无码视频免费| 亚洲亚色中文字幕剧情| 丝袜美腿亚洲综合在线观看视频 | 成人午夜电影福利免费| 亚洲自拍偷拍激情视频| 日韩精品无码免费专区网站| 亚洲国产精品13p| 精品一区二区久久久久久久网站| 欧美激情一区二区| 国产视频精品一区 日本| 国产AV老师黑色丝袜美腿| 亚洲WWW永久成人网站| 人妻丰满熟妇AV无码区乱| 国产精品无遮挡猛进猛出| 中文字幕乱码中文乱码毛片| 国产精品成人午夜福利| 无码中文字幕久久久久久| 性xxxx中国hd| 72种姿势欧美久久久久大黄蕉 | 精品国产AV无码一区二区三区| 亚洲欧美日本久久网站| 国产黄色一区二区三区四区| 国产又色又爽又黄的在线观看| 激情五月开心综合亚洲| 国语做受对白XXXXX在线| 又大又紧又粉嫩18p少妇| 国产精品一区中文字幕| 无码毛片一区二区本码视频| 精品国产成人A区在线观看| 久久久久青草线蕉亚洲| 一区二区三区国产综合在线| 夜色福利站WWW国产在线视频| 蜜桃av一区二区高潮久久精品| 玩两个丰满老熟女久久网| 亚洲欧洲av一区二区久久| 欧洲熟妇熟女久久精品综合|