        樓主  發表于: 2008-07-08 12:48
        各位同仁們,大家好,我現在碰到一個問題:觸摸屏就一個232口,plc也是一個232口,通訊距離110米,用232直接通訊效果肯定不好,我現在用232 轉485, 485轉232,可是通訊過不了。
        有類似情況的各位幫幫忙,或者有其他更好的辦法解決,在線等回答。
        cvlsam
        富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
        級別: VIP會員

        精華主題: 3 篇
        發帖數量: 6641 個
        工控威望: 38453 點
        下載積分: 16133 分
        在線時間: 9840(小時)
        注冊時間: 2006-09-13
        最后登錄: 2025-12-16
        查看cvlsam的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2008-07-08 13:10
        RS232的有效通訊距離為15M,因此110M使用RS232直接通訊是不現實的,低成本的操作方式為,通過RS232轉RS485,然后轉換回來,但是要注意的是,轉換器應該使用有源的轉換器。

        以上!
        centro
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看centro的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2008-07-08 13:45
        引用
        引用第1樓cvlsam于2008-07-08 13:10發表的  :
        RS232的有效通訊距離為15M,因此110M使用RS232直接通訊是不現實的,低成本的操作方式為,通過RS232轉RS485,然后轉換回來,但是要注意的是,轉換器應該使用有源的轉換器。

        以上!

        樓上說的對!
        lgf1008
        危機=機會
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 207 個
        工控威望: 457 點
        下載積分: 511 分
        在線時間: 30(小時)
        注冊時間: 2008-05-26
        最后登錄: 2023-06-20
        查看lgf1008的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2008-07-08 13:58
        非常感謝回復。。。
        lgf1008
        危機=機會
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 207 個
        工控威望: 457 點
        下載積分: 511 分
        在線時間: 30(小時)
        注冊時間: 2008-05-26
        最后登錄: 2023-06-20
        查看lgf1008的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2008-07-08 13:59
        引用
        引用第1樓cvlsam于2008-07-08 13:10發表的  :
        RS232的有效通訊距離為15M,因此110M使用RS232直接通訊是不現實的,低成本的操作方式為,通過RS232轉RS485,然后轉換回來,但是要注意的是,轉換器應該使用有源的轉換器。

        以上!

            

        是兩個轉換器嗎?型號是不是一樣的,一般的轉換器232/485是不是可逆的?
        baoshizhi
        級別: VIP會員
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 486 個
        工控威望: 529 點
        下載積分: 2230 分
        在線時間: 201(小時)
        注冊時間: 2006-08-21
        最后登錄: 2014-07-20
        查看baoshizhi的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2008-07-08 14:14
        兩個轉換器,一個型號.
        [ 此貼被baoshizhi在2008-07-08 14:24重新編輯 ]
        lgf1008
        危機=機會
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 207 個
        工控威望: 457 點
        下載積分: 511 分
        在線時間: 30(小時)
        注冊時間: 2008-05-26
        最后登錄: 2023-06-20
        查看lgf1008的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2008-07-08 15:44
        可是我買的型號是一樣的,但是無源的,說明書上說傳輸是沒有任何問題的。說可以達到兩公里的,為什么不能用呢?

        主站蜘蛛池模板: 人人妻人人做人人爽| 高清国产欧美一v精品| 免费观看在线视频一区| 国产一区在线观看不卡| 国产精品国产高清国产av| 国产色无码专区在线观看| 久久精品国产亚洲av久| 亚洲国产区男人本色vr| 好吊视频在线一区二区三区 | 国内精品免费久久久久电影院97| 久久精品久久黄色片看看| 国产一区二区不卡91| 国产成人午夜福利院| 好爽好紧好大的免费视频| 国产国拍精品av在线观看| 亚洲精品成人福利在线电影| 国产精品国产三级国产av品爱网 | 视频一区视频二区卡通动漫| 青青青爽在线视频观看| 亚洲精品成人久久久| 极品少妇被后入内射视| 国产一区二区女内射| 国产人妻鲁鲁一区二区| 亚洲精品中文字幕尤物综合| 国产精品一二二区视在线| 日本深夜福利在线观看| 欧美在线人视频在线观看| 日韩av一区二区三区精品| 国产精品视频亚洲二区| 国产成人精选在线观看不卡 | 久久精品无码免费不卡| 亚洲乱码一卡二卡卡3卡4卡| 亚洲综合天堂一区二区三区| 一本久久a久久免费精品不卡| 熟女亚洲综合精品伊人久久| 亚洲一区二区三区在线| 国产精品一品二区三区日韩| 中文字幕一区二区久久综合| 日本国产精品第一页久久| 国产精一区二区黑人巨大| 久久国产综合精品swag蓝导航|