        樓主  發表于: 2019-06-04 08:56
        上周新出的一臺設備到客戶那里, 設備的廠務人員, 把380V的相搞錯了, 通電后, 導致220V這邊的5個伺服驅動器都燒了。。 設備上面的銘牌,說明書, 接線圖, 都表示的很清楚了。   請問有什么保護裝置可以強制避免這個問題嗎。我在某東 有查到一個 施耐德的, 過欠壓 保護器,  這個有效果嗎, 要400多,  老板還在衡量, 要不要加。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(13434087696)
        流辰沙
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 313 個
        工控威望: 641 點
        下載積分: 1068 分
        在線時間: 124(小時)
        注冊時間: 2018-12-27
        最后登錄: 2024-04-16
        查看流辰沙的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2019-06-04 09:22
          過欠壓有效果,不過還真沒見在自動化設備上用過,因為對接觸自動化的人來說,上電打通斷和電壓是最簡單的工作了吧。
        380里面取220,不是用隨便哪相加零線嗎?線都有顏色,而且航插都有標識......
        langui
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1624 個
        工控威望: 1846 點
        下載積分: 6435 分
        在線時間: 720(小時)
        注冊時間: 2014-06-16
        最后登錄: 2025-08-15
        查看langui的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2019-06-04 09:24
        這一燒你們老板至少虧1W多。出廠的時候你們的線上面肯定沒有穿線碼,才導致那個250接線的電工接錯,廠里的電工大多都很水。一般像3+N+E的最好是穿線碼,要么就用兩條電源線把380和220分開?刂贫220V進線算好電流裝一個空開也能保護。
        zy123518763
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 102 個
        工控威望: 216 點
        下載積分: 753 分
        在線時間: 103(小時)
        注冊時間: 2017-08-20
        最后登錄: 2025-07-21
        查看zy123518763的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2019-06-04 09:26
        穿了。  是廠務那邊 從配電柜里面引出的相線搞錯了,
        流辰沙
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 313 個
        工控威望: 641 點
        下載積分: 1068 分
        在線時間: 124(小時)
        注冊時間: 2018-12-27
        最后登錄: 2024-04-16
        查看流辰沙的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2019-06-04 09:30
        引用
        引用第3樓zy123518763于2019-06-04 09:26發表的  :
        穿了。  是廠務那邊 從配電柜里面引出的相線搞錯了,


        這樣就長記性了,以后設備換個新地方每次上電,最好打下電壓
        樓主留言:
        那換一家客戶, 又燒怎么辦,  客戶那邊現在說我們的設備為什么沒有保護,
        流辰沙
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 313 個
        工控威望: 641 點
        下載積分: 1068 分
        在線時間: 124(小時)
        注冊時間: 2018-12-27
        最后登錄: 2024-04-16
        查看流辰沙的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2019-06-04 10:58
        你們公司沒人跟過去嗎?自動化設備不都是需要調試嗎?剛到現場肯定需要打下通斷和電壓,萬一運輸過程中哪里損壞松動了呢。我是說讓你們自己的技術人員打電壓
        樓主留言:
        因為同樣的設備  ,  我們已經賣給那一家很多臺了,   安裝都是客戶自己弄的。前期不需要技術人員過去指導了,  有問題搞不定  才過去。
        1992sd
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 236 個
        工控威望: 350 點
        下載積分: 35437 分
        在線時間: 621(小時)
        注冊時間: 2012-08-23
        最后登錄: 2025-08-29
        查看1992sd的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2019-06-04 12:48
        220V那一側建議加熔斷器。
        樓主留言:
        你說的熔斷器, 是類似保險管那種嗎, 在網上問 , 這種還是會燒.
        xujinwuxu
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 208 個
        工控威望: 297 點
        下載積分: 4925 分
        在線時間: 77(小時)
        注冊時間: 2019-04-09
        最后登錄: 2025-08-26
        查看xujinwuxu的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2019-06-04 14:01
        我就想問一下,你們有沒有把電源接線處打上標示,比如說r .s.t.n..
        樓主留言:
        打了的,  這個不是我這邊設備上面是否標注清楚的問題 , 是廠務的,從配電柜里面拉出的線, 就已經搞錯了 。
        迪迦奧特曼
        寧靜是奢侈的奢求。
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 329 個
        工控威望: 1175 點
        下載積分: 2458 分
        在線時間: 120(小時)
        注冊時間: 2018-03-30
        最后登錄: 2025-07-08
        查看迪迦奧特曼的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2019-06-04 14:13
        根本措施還是自己注意吧
        寧靜是奢侈的奢求。
        jhkdklw
        15058518786方孔
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 211 個
        工控威望: 2058 點
        下載積分: 39396 分
        在線時間: 692(小時)
        注冊時間: 2009-08-26
        最后登錄: 2025-08-17
        查看jhkdklw的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2019-06-04 19:10
        設備廠安裝工, 把380V的相搞錯了, 通電后, 導致220V這邊的5個伺服驅動器都燒了;要問您們的電氣設計師!專機設計個人建議,電源采用單一工作電源制,其他工作電源用變壓器轉換。
        [ 此帖被jhkdklw在2019-06-18 20:14重新編輯 ]
        375862514
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 20 個
        工控威望: 146 點
        下載積分: 565 分
        在線時間: 50(小時)
        注冊時間: 2013-05-11
        最后登錄: 2024-10-15
        查看375862514的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2019-06-04 19:51
        以前我們遇到過同樣的事情,之后我們設計全部加變壓器,不過成本會增加點。
        wushuxin
        交流是獲取經驗的途徑,經驗總結是人生財富的累加
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 258 個
        工控威望: 2856 點
        下載積分: 27132 分
        在線時間: 752(小時)
        注冊時間: 2007-10-13
        最后登錄: 2025-07-02
        查看wushuxin的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2019-06-04 20:01
        加降壓變壓器最理想,抗干擾能力也強,而且伺服的標準配電的前面要有變壓器、接觸器等。

        主站蜘蛛池模板: 视频一区视频二区亚洲视频| 中文字幕少妇人妻精品| 国模粉嫩小泬视频在线观看| 四虎永久免费很黄的视频| 蜜臀精品一区二区三区四区| 秋霞电影院午夜无码免费视频| 精品尤物TV福利院在线网站| 国产午夜福利小视频在线| 久久99精品久久水蜜桃| 国内精品久久久久影院薰衣草| 欧美人与禽2o2o性论交| 国产av黄色一区二区三区| 免费中文字幕无码视频| 国产午夜精品亚洲精品国产| 伊人色综合久久天天小片| 日韩人妻少妇一区二区三区| 国产成人午夜精品福利| 男人扒开添女人下部免费视频 | 午夜免费视频国产在线| 九九热视频在线观看一区| 成人性影院| 亚洲综合黄色的在线观看| 欧美成人午夜在线观看视频 | 久久天天躁狠狠躁夜夜avapp| 好紧好滑好湿好爽免费视频| 久久中文字幕无码一区二区| 我要看亚洲黄色太黄一级黄| 秋霞人妻无码中文字幕| 国内揄拍国内精品对久久| 2021国产精品视频网站| 被黑人巨大一区二区三区| 成人国产精品中文字幕| 日本深夜福利在线观看| 国偷自产一区二区三区在线视频 | 日韩区一区二区三区视频| 成人综合婷婷国产精品久久蜜臀| 国产人妻精品午夜福利免费| 国产片AV国语在线观看手机版| 国内自拍视频在线一区| 亚洲午夜成人精品电影在线观看 | 99久久免费精品色老|