• <cite id="uwv89"></cite>
      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        叫我點哥
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 60 個
        工控威望: 118 點
        下載積分: 1736 分
        在線時間: 16(小時)
        注冊時間: 2019-04-06
        最后登錄: 2021-01-04
        查看叫我點哥的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2019-06-19 20:23
        以前聽過DP,從來沒用過,西門子PLC也沒用過,現在有個稱重模塊只有個DP口,想通過DP口讀取模塊里的數據(數據采集設備不是PLC,沒有DP協議),網上查找了一些關于DP的,沒看懂,哪位大神能簡單通俗的解釋一下,可以不像Modbus協議那樣用串口發送一串數據,來讀取?
        模塊廠家打熱線問過,提供不了技術支持
        cvlsam
        富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
        級別: VIP會員

        精華主題: 3 篇
        發帖數量: 6819 個
        工控威望: 38423 點
        下載積分: 12729 分
        在線時間: 9754(小時)
        注冊時間: 2006-09-13
        最后登錄: 2025-08-29
        查看cvlsam的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2019-06-20 10:15
        DP轉Modbus RTU模塊可以了解一下。

        Good Luck~
        yuzhongmanbu
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 46 個
        工控威望: 91 點
        下載積分: 513 分
        在線時間: 24(小時)
        注冊時間: 2019-05-27
        最后登錄: 2025-05-12
        查看yuzhongmanbu的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2019-06-20 10:19
        樓主的系統支持什么通訊方式就可以選DP轉相應通訊協議的網關,現在市面上網關很多,完全能滿足各種轉換
        叫我點哥
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 60 個
        工控威望: 118 點
        下載積分: 1736 分
        在線時間: 16(小時)
        注冊時間: 2019-04-06
        最后登錄: 2021-01-04
        查看叫我點哥的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2019-06-21 10:08
        不要轉換模塊
        qinchenglim
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1220 個
        工控威望: 1321 點
        下載積分: 3940 分
        在線時間: 739(小時)
        注冊時間: 2009-06-09
        最后登錄: 2025-07-22
        查看qinchenglim的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2019-06-21 14:21
        DP的協議好像還沒有對外開放,要不然那么多做觸摸屏的都沒辦法支持DP協議,只有西門子自家的屏才支持DP協議;
        解決問題的最簡單方法就是加一塊DP轉modbus rtu模塊
        樓主留言:
        就是不知道能不能像Modbus那樣,通過發報文來讀咯,加模塊客戶肯定是不愿意了
        lch8478
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 331 個
        工控威望: 429 點
        下載積分: 1280 分
        在線時間: 274(小時)
        注冊時間: 2016-07-13
        最后登錄: 2025-08-25
        查看lch8478的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2019-06-21 15:41
        DP硬件接口也是RS485,但是協議不同是無法通訊的,就像一個說日語另一個說法語是沒法溝通的。除非PLC支持DP,不然不加東西肯定是無解的,想都不要想。可以用協議網關,比如anybus就有。
        wenxuehero
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 40 個
        工控威望: 1042 點
        下載積分: 21743 分
        在線時間: 129(小時)
        注冊時間: 2018-07-10
        最后登錄: 2025-08-08
        查看wenxuehero的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2019-06-21 17:40
        什么稱重模塊?向稱重模塊廠家詢問。我用過托利多的帶DP稱重模塊,官網直接提供DP通信程序
        樓主留言:
        就是托利多的,給的是PLC程序,沒有用,我需要用C語言來做,所以得知道報文結構
        lch8478
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 331 個
        工控威望: 429 點
        下載積分: 1280 分
        在線時間: 274(小時)
        注冊時間: 2016-07-13
        最后登錄: 2025-08-25
        查看lch8478的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2019-06-23 14:46
        引用
        引用第6樓wenxuehero于2019-06-21 17:40發表的  :
        什么稱重模塊?向稱重模塊廠家詢問。我用過托利多的帶DP稱重模塊,官網直接提供DP通信程序

        你沒認真看帖,他不是問DP協議,也不是程序。而是他的采集設備不支持DP通訊,不想加模塊又想讀出數據
        叫我點哥
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 60 個
        工控威望: 118 點
        下載積分: 1736 分
        在線時間: 16(小時)
        注冊時間: 2019-04-06
        最后登錄: 2021-01-04
        查看叫我點哥的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2019-06-26 12:38
        引用
        引用第7樓lch8478于2019-06-23 14:46發表的  :

        你沒認真看帖,他不是問DP協議,也不是程序。而是他的采集設備不支持DP通訊,不想加模塊又想讀出數據

        沒有現成的DP協議,想寫一個,但不知道報文結構是什么樣的,也不知能不能像Modbus那樣發報文讀取,有些廠家問了真的等于沒問
        lch8478
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 331 個
        工控威望: 429 點
        下載積分: 1280 分
        在線時間: 274(小時)
        注冊時間: 2016-07-13
        最后登錄: 2025-08-25
        查看lch8478的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2019-06-26 15:07
        引用
        引用第8樓叫我點哥于2019-06-26 12:38發表的  :

        沒有現成的DP協議,想寫一個,但不知道報文結構是什么樣的,也不知能不能像Modbus那樣發報文讀取,有些廠家問了真的等于沒問

        自己開發DP主站很厲害了。進口品牌大多沒有技術支持,國內僅是推廣銷售
        lch8478
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 331 個
        工控威望: 429 點
        下載積分: 1280 分
        在線時間: 274(小時)
        注冊時間: 2016-07-13
        最后登錄: 2025-08-25
        查看lch8478的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2019-06-27 09:58
        DP協議有DP-V0和DP-V1,你看你的傳感器是用的哪種。Deutschmann有一款總線仿真測試軟件分別是DPV0 Master Simulator和DPV1 Master Simulator,可以用普通串口模擬DP主站,可以導入從站GSD文件,應該可以讀出數據,你有串口偵聽工具的話可以分析報文。我沒試過
        eledesigner
        懂一點點
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2001 個
        工控威望: 2264 點
        下載積分: 3032 分
        在線時間: 2407(小時)
        注冊時間: 2009-08-21
        最后登錄: 2025-08-28
        查看eledesigner的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2019-06-28 16:39
        自己寫DP主站通訊,不錯。
        成功了通知一聲。

        主站蜘蛛池模板: 任我爽精品视频在线播放| 一区二区三区四区激情视频| 国产精品人成视频免费国产| 久久婷婷大香萑太香蕉AV人| 亚洲人成网站77777在线观看 | 91亚洲国产成人久久蜜臀| 日韩人妻少妇一区二区三区 | 国产目拍亚洲精品区一区| 国产精品白丝久久av网站| 欧美老熟妇乱子伦牲交视频| 成年在线观看免费人视频| 亚洲精品韩国一区二区| 国产精品中文字幕免费| 婷婷五月综合丁香在线| 国产精品白嫩极品在线看| 91亚洲国产成人精品福利| 九九久久人妻一区精品色| 日韩av熟女人妻一区二| 亚洲精品日韩中文字幕| 四虎库影成人在线播放| 亚洲三级香港三级久久| 国产成人精品无码免费看| 亚洲一区二区精品另类| 在线精品国产中文字幕| av午夜福利一片免费看久久| 丁香五月婷激情综合第九色| 最新中文字幕国产精品| 亚洲黄色一级片在线观看| 亚洲狠狠狠一区二区三区| 成人亚洲一区二区三区在线 | 熟妇人妻av中文字幕老熟妇| 国产一区二区三区色成人| 又爆又大又粗又硬又黄的a片 | 又大又长粗又爽又黄少妇毛片| 亚洲欧美综合人成在线| 亚洲国模精品一区二区| 日韩中文字幕有码av| 亚洲一区二区三午夜福利| 另类 专区 欧美 制服| 老熟妇国产一区二区三区 | 日韩精品国产中文字幕|