               各位大神,我使用三菱FX2N  PLC搭配FX2N-485BD根溫控表通訊,通訊座參數寫入跟實際溫度讀出,現在寫入新的設定溫度都沒有問題,讀出溫度值得時候出了怪事了,溫度表溫度在≤25.5℃的時候讀出的數據是正確的,跟表顯一致(如圖1,圖2顯示),但是溫度一旦超過25.5的時候讀出的溫度就是亂七八在的數字(如圖2所示),請問這個是啥原因,打三菱的客服電話說讓我找個示波器測試下,但是我這邊也沒有這個條件。
               請假各位大神誰遇到過這個問題哦,能否解答下,感激不已!!
               程序中接收的首地址D150,數據實際現在D162中是因為我打三菱的電話,那邊解釋說發送接收的時候回有回波,第一組接收的數據為發送數據,需要多接收點數據。
               下面配上溫控表通訊協議跟編寫的程序,485接線是RDA跟SDA連接接到溫控表,RDB跟SDB連接接到溫控表。
            

                補充一下:使用串口精靈調試的時候無論溫度值是多少接收回來數據都是跟表顯數據是一樣的!
        tkggtdkjpl
        工欲善其事,必先利其器!
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 3404 個
        工控威望: 21019 點
        下載積分: 38648 分
        在線時間: 1833(小時)
        注冊時間: 2010-01-03
        最后登錄: 2025-11-01
        查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2019-06-28 02:47
        用個串囗調試軟件監視一下PLC發的數據,
        你跟三菱的說下,用示波器用不起,家里沒礦,有礦就不用三菱了
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(13952325817) 好貼好貼!
      3. 自動化單機,生產線,項目編程調試!
        anlyl2014
        大吉大利
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 1005 個
        工控威望: 8896 點
        下載積分: 19435 分
        在線時間: 952(小時)
        注冊時間: 2014-05-23
        最后登錄: 2025-10-31
        查看anlyl2014的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2019-06-28 08:52
        引用
        引用樓主terence1234于2019-06-27 21:24發表的 三菱FX2N-485BD通訊數據接收問題請教 :
        你發電子檔的溫控表通訊手冊上來,我幫你看
        把你的程序也傳上來,貼圖看不到完整的東西
        活到老,學到老!
        微信號:anjjyy2013
        添加時注明來自工控人家園
        壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
        anlyl2014
        大吉大利
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 1005 個
        工控威望: 8896 點
        下載積分: 19435 分
        在線時間: 952(小時)
        注冊時間: 2014-05-23
        最后登錄: 2025-10-31
        查看anlyl2014的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2019-06-28 08:59
        你也可以參照我發過的貼子
        三菱客服說的沒錯,FX2N_485BD,FX1N_485BD做通訊都有回波,到了FX3U_485BD就沒有回波出現了,我發的貼子有說明的
        看了一下,你的貼圖,RS指令那里D150后面的K16是少了點,改為K20或更大,就可以了
        活到老,學到老!
        微信號:anjjyy2013
        添加時注明來自工控人家園
        壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
        terence1234
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 62 個
        工控威望: 169 點
        下載積分: 734 分
        在線時間: 60(小時)
        注冊時間: 2012-09-17
        最后登錄: 2025-05-07
        查看terence1234的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2019-06-28 15:10
        拜托大家幫幫忙
        zmrs163
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 422 個
        工控威望: 573 點
        下載積分: 1592 分
        在線時間: 347(小時)
        注冊時間: 2017-06-12
        最后登錄: 2025-10-28
        查看zmrs163的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2019-06-28 15:21
        很顯然超過255數據會多一位,肯定是你數據處理方面的問題
        xyphacker
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 41 個
        工控威望: 218 點
        下載積分: 702 分
        在線時間: 16(小時)
        注冊時間: 2018-01-15
        最后登錄: 2025-07-11
        查看xyphacker的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2019-06-28 16:34
        在數據處理這塊非常不懂   根據經驗  255 十進制 如果在二進制下是不是11111111 8位數據會溢出吧  用16位是否能解決
        xyphacker
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 41 個
        工控威望: 218 點
        下載積分: 702 分
        在線時間: 16(小時)
        注冊時間: 2018-01-15
        最后登錄: 2025-07-11
        查看xyphacker的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2019-06-28 16:46
        引用
        引用第1樓tkggtdkjpl于2019-06-28 02:47發表的  :
        用個串囗調試軟件監視一下PLC發的數據,
        你跟三菱的說下,用示波器用不起,家里沒礦,有礦就不用三菱了

        他然后微信轉賬讓買示波器咋整
        18603739519
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 47 個
        工控威望: 143 點
        下載積分: 766 分
        在線時間: 93(小時)
        注冊時間: 2016-12-17
        最后登錄: 2025-07-12
        查看18603739519的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2019-06-29 10:18
        把d161里的數據乘以256再加上d162里的數據才是超過255以后的數據,也就是改用16位數據
        樓主留言:
        按照你說的方法解決了,非常感謝!
        terence1234
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 62 個
        工控威望: 169 點
        下載積分: 734 分
        在線時間: 60(小時)
        注冊時間: 2012-09-17
        最后登錄: 2025-05-07
        查看terence1234的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2019-06-29 12:27
        阿爾鳳舞東風
        1870878541
        藝不壓身,多休多得。
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 4 個
        工控威望: 399 點
        下載積分: 4191 分
        在線時間: 17(小時)
        注冊時間: 2017-08-09
        最后登錄: 2023-09-25
        查看1870878541的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2019-12-19 09:30
        變頻器通信也有這樣的,我是加大讀回來的匕(如k16可以,適量加大)
        在看讀回來寄存器,那個穩定就讀那個。
        我就是我不一樣的煙火

        主站蜘蛛池模板: 免费人成视频在线| 精品国产AⅤ无码一区二区| 365天今时之欲在线观看| 精品国精品国自产在国产| 国产最大成人亚洲精品| 国产福利永久在线视频无毒不卡| 成人无码精品免费视频在线观看| 男女猛烈无遮挡免费视频| 亚洲精品一区二区制服| www国产精品内射熟女| 亚洲中文字幕一二区日韩| 国产精品美女一区二区三| 国产在线国偷精品产拍| 91区国产福利在线观看午夜| 最近免费中文字幕mv在线视频3| 久久香蕉国产线看观看怡红院妓院 | 美女一级毛片无遮挡内谢| 国产精品人妻在线观看| 天堂影院一区二区三区四区| 国产精品成人精品久久久| 一区二区中文字幕久久| 久久特级毛片| 精品粉嫩国产一区二区三区| 狠狠色噜噜狠狠狠狠av不卡| 亚洲AV日韩AV激情亚洲| 色综合色国产热无码一| 在线视频不卡在线亚洲| 日本高清在线观看WWW色| 三年片最新电影免费观看| 人妻日韩人妻中文字幕| 五月色丁香婷婷网蜜臀av| 国产精品揄拍一区二区久久| 大地资源高清免费观看| 九九热久久只有精品2| 丁香婷婷无码不卡在线| mm1313亚洲国产精品| 亚洲VA中文字幕无码久久| 亚洲最大天堂无码精品区| 国产精品大片中文字幕| 五月婷婷综合色| 中文字幕第一页亚洲精品|