<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go
        hh29123627
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 57 個
        工控威望: 150 點
        下載積分: 5154 分
        在線時間: 34(小時)
        注冊時間: 2018-11-20
        最后登錄: 2023-02-03
        查看hh29123627的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2019-08-05 23:07
        圖片:
        如題,求大神分享一下一般帶剎車的伺服,剎車這個信號的怎么設計的呢?我現在用的是安川伺服,伺服型號SGD7S-5R5A00A202,伺服電機型號SGM7J-08AFC6E。如圖,從CN1出來的兩根BK+和BK-應該接繼電器呢?還有電機上的兩根驅動線B+和B-怎么接線呢?
        宋正偉
        心中的原風景
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 116 個
        工控威望: 258 點
        下載積分: 126781 分
        在線時間: 412(小時)
        注冊時間: 2012-01-02
        最后登錄: 2025-10-31
        查看宋正偉的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2019-08-06 08:09
        圖上不是有嗎?BK+,BK-用24V接繼電順線圈,觸點送電到電機剎車。
        wangnaizhi
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1338 個
        工控威望: 2244 點
        下載積分: 3192 分
        在線時間: 1131(小時)
        注冊時間: 2015-08-31
        最后登錄: 2025-11-01
        查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2019-08-06 08:16
        剎車起始就是一個線圈 給它供電 剎車就松了 失電就有剎車 正常報警的時候需要剎車  具體的看你程序設計吧  只要在電機可以往下掉的時候能剎住車 別撞東西就可以了  沒有什么特定的非要怎么用
        hh29123627
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 57 個
        工控威望: 150 點
        下載積分: 5154 分
        在線時間: 34(小時)
        注冊時間: 2018-11-20
        最后登錄: 2023-02-03
        查看hh29123627的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2019-08-06 09:11
        一樓大神,是不是BK+和BK-接繼電器線圈,常開觸點接到電機上的抱閘兩根線上,那我想用PLC控制,是不是常閉觸點接回PLC呢?
        hh29123627
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 57 個
        工控威望: 150 點
        下載積分: 5154 分
        在線時間: 34(小時)
        注冊時間: 2018-11-20
        最后登錄: 2023-02-03
        查看hh29123627的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2019-08-06 09:12
        大神,我想用PLC一個點控制剎車,針對這個剎車,該怎么設計呢?
        引用
        引用第1樓宋正偉于2019-08-06 08:09發表的  :
        5樓  發表于: 2019-08-06 09:14
        謝謝大哥,第一次做項目,不太懂。我就是想用PLC一個點控制剎車,上電就抱閘松開,斷電就抱緊。
        引用
        引用第2樓wangnaizhi于2019-08-06 08:16發表的  :
        剎車起始就是一個線圈 給它供電 剎車就松了 失電就有剎車 正常報警的時候需要剎車  具體的看你程序設計吧  只要在電機可以往下掉的時候能剎住車 別撞東西就可以了  沒有什么特定的非要怎么用
        小侯
        小侯
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 485 個
        工控威望: 2615 點
        下載積分: 9957 分
        在線時間: 526(小時)
        注冊時間: 2008-10-17
        最后登錄: 2025-10-31
        查看小侯的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2019-08-06 11:09
          

        SGM7J-08AFC6E
        照你規格來看你的剎車應該是DC24V,所以B+接+24V,B-接0V

        直流繼電器正極接 +24V,負極接BK+,BK-接0V
        一般伺服控制器的輸出信號點大多是電晶體
        所以才需要一個直流繼電器去控制剎車




        照圖面來看,當你伺服未驅動(S-ON)時
        剎車會鎖住馬達
        當你S-ON後馬達上電,此時剎車才放開
        而馬達上電後伺服會自行LOCK住
        除非你機構設置超出馬達出力
        不然應該會定住
        碧波萬里
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 91 個
        工控威望: 183 點
        下載積分: 7019 分
        在線時間: 242(小時)
        注冊時間: 2018-10-07
        最后登錄: 2025-10-28
        查看碧波萬里的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2019-08-06 11:34
        好像只能在伺服中設置,不能在plc中控制,會伺服報警的
        hh29123627
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 57 個
        工控威望: 150 點
        下載積分: 5154 分
        在線時間: 34(小時)
        注冊時間: 2018-11-20
        最后登錄: 2023-02-03
        查看hh29123627的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2019-08-06 12:17
        大神,你是說BK+和BK-這一對信號的設置是嗎?
        引用
        引用第7樓碧波萬里于2019-08-06 11:34發表的  :
        9樓  發表于: 2019-08-06 12:25
        是的大神,動作時序就是你說的那樣。那我電機驅動線上兩根線B+接24V電源正極,B-接24V負極。直流繼電器線圈+側接24V正極,線圈-側接BK+,BK-也接24V負極。再用PLC一個輸出點Q接這個直流繼電器的常開,你看是這樣嗎?
        引用
        引用第6樓小侯于2019-08-06 11:09發表的  :
          [attachment=235892]
        SGM7J-08AFC6E
        照你規格來看你的剎車應該是DC24V,所以B+接+24V,B-接0V

        直流繼電器正極接 +24V,負極接BK+,BK-接0V
        .......
        大壞蛋
        生活需要折騰
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 42 個
        工控威望: 103 點
        下載積分: 1097 分
        在線時間: 12(小時)
        注冊時間: 2019-06-11
        最后登錄: 2025-10-15
        查看大壞蛋的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2019-08-06 13:12
        剎車可以用電機自帶的信號控制,PLC點位控制的話,讓線圈得電。可以控制繼電器
        小侯
        小侯
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 485 個
        工控威望: 2615 點
        下載積分: 9957 分
        在線時間: 526(小時)
        注冊時間: 2008-10-17
        最后登錄: 2025-10-31
        查看小侯的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2019-08-06 13:42
        建議不要用PLC控制剎車
        用伺服馬達接點控制
        不然你認為伺服有上電,S-ON有輸入
        但實際上沒有
        或是伺服電源跳脫但你沒裝跳脫檢知
        若是你機構是吊掛有可能直接墜地
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(marksman_01)
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 国产精品无圣光一区二区| 四虎库影成人在线播放| 国产成人啪精品视频免费网| 综合成人亚洲网友偷自拍| 麻豆国产成人AV在线播放| 亚洲综合一区二区国产精品| 国产三级精品三级色噜噜| 精品国产一国产二国产三| 高清不卡一区二区三区| 亚日韩精品一区二区三区| 高清国产亚洲精品自在久久| 精品久久久久久无码国产| 精品久久综合1区2区3区激情| 在线国产极品尤物你懂的| 日韩亚洲国产综合高清| 日本免费观看mv免费版视频网站| 亚洲一区久久蜜臀av| 成年人尤物视频在线观看| 亚洲精品一区二区三区大桥未久| 国产美女MM131爽爽爽| 欧美13一14娇小xxxx| 欧美最猛性xxxxx国产一二区品 | 六十路老熟妇乱子伦视频| 日本中文一二区有码在线| 国产在线精品欧美日韩电影| 人妻丰满熟妇无码区免费 | 青春草公开在线视频日韩| 极品少妇小泬50pthepon| 色吊a中文字幕一二三区| 国产91精选在线观看| 大地资源免费视频观看| 日本福利一区二区精品| 久久香蕉欧美精品| 欧洲美女粗暴牲交免费观看| 久久精品人人槡人妻人人玩AV| 成年片免费观看网站| 亚洲一区二区三区影院| 亚洲人成网站在线播放2019| 国产高清在线精品一区二区三区| 丁香五月婷激情综合第九色| 亚洲成av一区二区三区|