        描述:問題描述
        圖片:
        1   FX3U-485APT-MB與 D700變頻器通訊不上:我設置的頻率是2000于是我用串口助手讀取了發的數據: 01 10 00 0D 00 01 02 07 D0 A4 E1  我的理解依次是  01變頻器站號 , 10是寫入數據命令 , 00 0D 三菱變頻器的頻率設定地址,00 01 寫入寄存器的個數為1,07 D0則是我設定的頻率2000,
        A4,E1是CRC校驗,除了那個 02我不明白什么意思。只是感覺這個串數據好像沒有問題
             2 D700變頻器我設置如圖片描述,P340,P79,P338這三個數好像相互關聯,看的很費勁。網絡運行就指485通訊,PU是不是就是本機面板操作運行哩
        楊官華
        級別: 家園常客

        精華主題: 0
        發帖數量: 728 個
        工控威望: 785 點
        下載積分: 77676 分
        在線時間: 2023(小時)
        注冊時間: 2008-07-31
        最后登錄: 2025-11-01
        查看楊官華的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2019-08-20 20:49
        02兩個字節
        菜鳥入行
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 1373 個
        工控威望: 1557 點
        下載積分: 3690 分
        在線時間: 177(小時)
        注冊時間: 2017-09-01
        最后登錄: 2024-06-11
        查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2019-08-20 21:55
        沒看出問題,檢查下接線

        是PLC 的SDA接變頻的RDA  PLC的RDA 接變頻的SDA  PLC的 RDB 接變頻的SBD  PLC的SDB接變頻的RDB

        還要撥電阻到110檔
        打個醬油,懂的不多
        水平有限,能幫則幫
        互相幫助,共同進步
        zzgzlp
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 114 個
        工控威望: 268 點
        下載積分: 1738 分
        在線時間: 98(小時)
        注冊時間: 2012-12-10
        最后登錄: 2025-10-07
        查看zzgzlp的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2019-08-20 22:30
        因為是調試程序在家里做實驗,我只給L1,L2供電380V(變壓器220轉380V),變頻器是沒有帶電機的,是不是三相電壓不滿足條件或沒在帶負載就無法運行了的原因呢?!
        chhtyyc
        OK
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 51 個
        工控威望: 231 點
        下載積分: 563 分
        在線時間: 248(小時)
        注冊時間: 2007-10-11
        最后登錄: 2024-10-06
        查看chhtyyc的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2019-08-20 23:07
        06寫人一次數據
        3066445
        殘酷的現實容不下過于美好的夢境
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 143 個
        工控威望: 355 點
        下載積分: 2575 分
        在線時間: 158(小時)
        注冊時間: 2008-08-10
        最后登錄: 2025-11-01
        查看3066445的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2019-08-21 23:16
        1.重試次數  D8412應該是D8432  第二個通道
        2.定義的通訊格式D8420 =H1097  數據長度8位  停止位1位  偶校驗   那么變頻器也要設置成一樣   變頻器的PR119應該設置為0
          設置為1的話 停止位就變成2位了

        希望能幫到你
        記住該記住的,忘記該忘記的。改變能改變的,接受不能改變的
        zzgzlp
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 114 個
        工控威望: 268 點
        下載積分: 1738 分
        在線時間: 98(小時)
        注冊時間: 2012-12-10
        最后登錄: 2025-10-07
        查看zzgzlp的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2019-08-22 01:52
        描述:不能通訊問題出在網絡分線器
        圖片:
        描述:4個變頻器通訊,其中K1反饋不正常
        圖片:
        描述:D700 MODBUS地址
        圖片:
        描述:adprw 命令
        圖片:
        1 上面所說的問題,PLC程序  ADPRW K1 H10 K13  K1 D2001 不能給變頻器寫頻率,各位熱心朋友提供了許多建議我都試了一遍,如用H6作為寫指令,還換了通訊網線都不行。后面只在變頻器那一端用網線,4線485線并接,問題就解決了。我還在納悶,這終端電阻還加不加。(之前沒用過三菱變頻器,其實我是想把事兒往好的做,按說明書的意思必須要這種一拖二的網絡分配器,多個變頻器,一個一個分下去,最后一個加終端電阻)。

        2 于是四個變頻器,分四個站號,四線制接線方法,直接在485通訊口并著,寫頻率均正常。
        3 最后,我加了一個功能,ADPRW K1 H3 K200 K3 D100讀取頻率,電流,電壓,相應的MODBUS地址40201,40202,40203。相應地址算法是MODBUS地址-40001=設置地址,如讀頻率輸出地址就時40201-40001=200,確又讀取不出來,難道H3用錯了嗎改H4讀取也不行,唉
        描述:程序
        附件: M4111 4t.zip (175 K) 下載次數:75

        主站蜘蛛池模板: 国产久免费热视频在线观看 | 国产真实乱对白精彩久久老熟妇女| 狠狠狠狠888| 国产日韩一区二区在线看| 亚洲成av人片天堂网无码| 国产中文三级全黄| 中国熟妇毛多多裸交视频| 一级有乳奶水毛片免费| 开心一区二区三区激情| 天堂а√在线地址在线| 麻豆一区二区三区香蕉视频| 又大又紧又粉嫩18p少妇| 精品精品亚洲高清a毛片| 亚洲三区在线观看内射后入| www欧美在线观看| 国产成人高清亚洲综合| 姑娘故事高清在线观看免费| 中文字幕成人精品久久不卡| 在线a级毛片无码免费真人| 久久精品99国产精品日本| 亚洲一区精品视频在线| 国产精品一区二区久久精品| 丰满的女邻居2| 色二av手机版在线| 亚洲最大的熟女水蜜桃AV网站| 久久青青草原精品国产app| 起碰免费公开97在线视频| 国产亚洲一二三区精品| 亚洲精品一区二区三区色| 在线播放国产不卡免费视频 | 一边摸一边抽搐一进一出视频| 精品午夜福利在线视在亚洲| 亚洲第一视频区| 日韩视频中文字幕精品偷拍| 免费a级毛片18以上观看精品 | 无码a∨高潮抽搐流白浆| 大香伊蕉在人线国产最新2005| 成人无码免费视频在线播| 自拍视频一区二区三区四区| 国产成人a在线观看视频| 久久亚洲精品天天综合网|