        兩個RS422與PLCRS232通迅能并連一起嗎
        如圖所示
        [ 此帖被kslhf521在2019-08-21 13:16重新編輯 ]
        菜鳥入行
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 1373 個
        工控威望: 1557 點
        下載積分: 3690 分
        在線時間: 177(小時)
        注冊時間: 2017-09-01
        最后登錄: 2024-06-11
        查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2019-08-21 10:56
        232轉422,理論上要加電阻吧
        還有232一般是一對一,你這樣做,如果兩個422發不一樣的信號,會不會有靈異事件發生
        打個醬油,懂的不多
        水平有限,能幫則幫
        互相幫助,共同進步
        kslhf521
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 66 個
        工控威望: 209 點
        下載積分: 613 分
        在線時間: 50(小時)
        注冊時間: 2009-12-06
        最后登錄: 2024-01-09
        查看kslhf521的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2019-08-21 11:08
        有一個研華的422轉232的模塊
        342703002
        三菱歐姆龍基恩士松下信捷PLC編程電話18929142571
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 331 個
        工控威望: 2043 點
        下載積分: 2506 分
        在線時間: 756(小時)
        注冊時間: 2008-04-18
        最后登錄: 2025-04-02
        查看342703002的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2019-08-21 11:17
        圖紙畫錯了
        東莞兼職,三菱,歐姆龍,基恩士,松下,信捷PLC編程
        電話/微信 : 18929142571  李生
        本人9年以上PLC編程經驗,程序穩定,操作方便靈活,價格實惠。
        kslhf521
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 66 個
        工控威望: 209 點
        下載積分: 613 分
        在線時間: 50(小時)
        注冊時間: 2009-12-06
        最后登錄: 2024-01-09
        查看kslhf521的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2019-08-21 13:14
        圖片:
        圖片:
        已修改謝謝關注
        gaoyingchun
        GaoYingChun
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 218 個
        工控威望: 314 點
        下載積分: 2935 分
        在線時間: 117(小時)
        注冊時間: 2016-05-06
        最后登錄: 2025-09-02
        查看gaoyingchun的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2019-08-22 11:01
        你反過來畫,就明白了
        PLC是RS232端口,控制RS422設備,中間用轉換器轉了一下
        342703002
        三菱歐姆龍基恩士松下信捷PLC編程電話18929142571
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 331 個
        工控威望: 2043 點
        下載積分: 2506 分
        在線時間: 756(小時)
        注冊時間: 2008-04-18
        最后登錄: 2025-04-02
        查看342703002的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2019-08-22 14:57
        圖紙還是錯的,發射和接收 要交互。
        東莞兼職,三菱,歐姆龍,基恩士,松下,信捷PLC編程
        電話/微信 : 18929142571  李生
        本人9年以上PLC編程經驗,程序穩定,操作方便靈活,價格實惠。
        sjbandmm
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 256 個
        工控威望: 425 點
        下載積分: 1023 分
        在線時間: 178(小時)
        注冊時間: 2008-08-23
        最后登錄: 2025-10-31
        查看sjbandmm的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2019-08-22 20:05
        顯然是可以的,不過422側設備只能作為從站,不能主動發送信息,只有在收到232側主站的命令后才能響應信息,否則報文信息就亂套了。
        lch8478
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 330 個
        工控威望: 429 點
        下載積分: 1280 分
        在線時間: 274(小時)
        注冊時間: 2016-07-13
        最后登錄: 2025-10-10
        查看lch8478的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2019-08-22 22:31
        標題誤導人,RS232通過轉換器以后就不是RS232了,都是RS422當然可以連接了。看標題還以為要直接拿232和422并..........

        主站蜘蛛池模板: 少妇人妻偷人精品视蜜桃 | 最新的国产成人精品2020| 精品少妇爆乳无码aⅴ区| 国产桃色在线成免费视频| 国产精品嫩草影院一二三区入口 | 成全看免费观看完整版| 国精偷拍一区二区三区| 亚洲精品你懂的在线观看| 久久国产自偷自免费一区| 欧美日韩免费专区在线观看| 久久成人国产精品免费软件| 亚洲精品日本一区二区| 午夜国产一区二区三区精品不卡| 国产91久久精品一区二区| 国产又黄又爽又不遮挡视频| 亚洲aⅴ无码专区在线观看q| 午夜性又黄又爽免费看尤物| 婷婷四房播播| 2022国产男人亚洲欧美天堂| 伊人久久大香线蕉综合观| 人妻中文字幕av有码在线| 99中文字幕精品国产| 久女女热精品视频在线观看| 日本一区二区三区黄色| 国产区精品福利在线熟女| 久久综合综合久久综合| 婷婷久久综合九色综合88| 日韩有码中文在线观看| 中文激情一区二区三区四区| 奇米四色7777中文字幕| 波多野结衣中文字幕久久| 自拍偷拍视频一区二区三区 | 四虎永久精品免费视频| 一级欧美牲交大片免费观看| 国产成人精品久久一区二区| 漂亮的保姆hd完整版免费韩国| 亚洲精品岛国片在线观看| 国产麻豆精品久久一二三| 精品国产成人A区在线观看| 久久综合九色综合97婷婷| 亚洲成a人片在线网站|