<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go
        xingyu003
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 140 個
        工控威望: 204 點
        下載積分: 1010 分
        在線時間: 108(小時)
        注冊時間: 2018-09-12
        最后登錄: 2025-10-27
        查看xingyu003的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2019-09-19 14:37
        37KW風機采用星三角啟動,熱過載繼電器采用施耐得LRE359N 48-65A,接觸器采用施耐得2個 LC1N65M5N 1個LC1N40M5N。轉換時間13S。電源電壓400V,這種控制方式做過不下幾十套,最近有一套轉換時經常出現過載報警,開始懷疑風機有問題,全部更換后情況仍然出現。接線也檢查過沒問題,說明一點工廠無地線,自已在鋼結構柱里打了一根。不知會不會影響到。
        guochunyi
        直讀解西門屏HMI口令 。。。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 5 篇
        發帖數量: 8110 個
        工控威望: 10481 點
        下載積分: 21339 分
        在線時間: 3147(小時)
        注冊時間: 2007-03-01
        最后登錄: 2025-10-28
        查看guochunyi的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2019-09-19 21:00
        單純繼電器控制,和接地無關。實測電流是多少?
        可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
        goldage
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2042 個
        工控威望: 2198 點
        下載積分: 7526 分
        在線時間: 581(小時)
        注冊時間: 2016-06-19
        最后登錄: 2025-10-28
        查看goldage的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2019-09-19 21:17
        帶風機的話,我懷疑你的電路沒問題,但風管需要檢查一下
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(gaoyingchun) 風管堵住了?
        xingyu003
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 140 個
        工控威望: 204 點
        下載積分: 1010 分
        在線時間: 108(小時)
        注冊時間: 2018-09-12
        最后登錄: 2025-10-27
        查看xingyu003的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2019-09-20 11:26
        引用
        引用第1樓guochunyi于2019-09-19 21:00發表的  :
        單純繼電器控制,和接地無關。實測電流是多少?

        風機正常運行每根線電線約36A,星形啟動120A左右逐漸下降。啟動起來就沒問題一直使用,出現過載情況都是星角轉換時出現,懷疑接觸器有問題。
        xingyu003
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 140 個
        工控威望: 204 點
        下載積分: 1010 分
        在線時間: 108(小時)
        注冊時間: 2018-09-12
        最后登錄: 2025-10-27
        查看xingyu003的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2019-09-20 11:28
        引用
        引用第2樓goldage于2019-09-19 21:17發表的  :
        帶風機的話,我懷疑你的電路沒問題,但風管需要檢查一下

        我們用在除塵高備上,600的風管已檢查,
        jia172
        家家
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 16 個
        工控威望: 7417 點
        下載積分: 1621 分
        在線時間: 159(小時)
        注冊時間: 2007-11-07
        最后登錄: 2025-03-15
        查看jia172的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2019-09-20 16:21
        風機有帶剎車嗎?
        龍云浪子
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 424 個
        工控威望: 3315 點
        下載積分: 7731 分
        在線時間: 458(小時)
        注冊時間: 2013-01-18
        最后登錄: 2025-10-28
        查看龍云浪子的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2019-09-20 16:27
        可以試著把啟動時間延長點。我們有一臺75KW的風機也是幾次調試后延長轉換時間到一百多秒后才正常。
        [ 此帖被龍云浪子在2019-09-20 16:34重新編輯 ]
        xingyu003
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 140 個
        工控威望: 204 點
        下載積分: 1010 分
        在線時間: 108(小時)
        注冊時間: 2018-09-12
        最后登錄: 2025-10-27
        查看xingyu003的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2019-09-20 17:32
        引用
        引用第5樓jia172于2019-09-20 16:21發表的  :
        風機有帶剎車嗎?

        xingyu003
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 140 個
        工控威望: 204 點
        下載積分: 1010 分
        在線時間: 108(小時)
        注冊時間: 2018-09-12
        最后登錄: 2025-10-27
        查看xingyu003的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2019-09-20 17:33
        引用
        引用第6樓龍云浪子于2019-09-20 16:27發表的  :
        可以試著把啟動時間延長點。我們有一臺75KW的風機也是幾次調試后延長轉換時間到一百多秒后才正常。

        因為前面幾十套都沒問題,所以沒考濾這個。過兩天過去看看!
        sxguozhifeng
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 369 個
        工控威望: 421 點
        下載積分: 26938 分
        在線時間: 89(小時)
        注冊時間: 2019-05-14
        最后登錄: 2022-12-21
        查看sxguozhifeng的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2019-09-21 14:28
        試的把切換時間加長。
        0838dc
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 57 個
        工控威望: 157 點
        下載積分: 172270 分
        在線時間: 375(小時)
        注冊時間: 2010-07-26
        最后登錄: 2025-10-28
        查看0838dc的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2019-09-21 16:58
        看電流
        moyqfujian
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 1458 個
        工控威望: 15108 點
        下載積分: 14816 分
        在線時間: 1486(小時)
        注冊時間: 2013-12-08
        最后登錄: 2025-10-28
        查看moyqfujian的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2019-09-21 18:33
        這個問題很簡單,在風機起動時,測量電機三相電流,37kw電機滿載電流是74A,如果超過實際電流,負載和電機有問題,沒有超過,查線路和熱過載
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 蜜臀午夜一区二区在线播放| 韩国精品福利视频一区二区| 日本亚洲一区二区精品| 国产高潮又爽又刺激的视频| 国产一区二区三区av在线无码观看| 国内久久久久久久久久| 99国产精品国产精品久久| 亚洲av专区一区| 国产美女久久久亚洲综合| 福利无遮挡喷水高潮| 熟妇人妻中文字幕| 国产精品亚洲中文字幕| 六十路老熟妇乱子伦视频| 国内精品一线二线三线黄| 日本欧美大码a在线观看| 国产AV老师黑色丝袜美腿| 亚洲国产午夜理论片不卡| 福利视频一区二区在线| 久久99精品国产99久久6尤物| 野外做受三级视频| 国产精品伊人久久综合网| 成人午夜电影福利免费| 国产丝袜一区二区三区在线不卡 | 小嫩批日出水无码视频免费| 国内精品一线二线三线黄| 精品亚洲国产成人av| 日韩av一区免费播放| 久久综合偷拍视频五月天| 久久国内精品自在自线91| 深夜福利啪啪片| 国产精品久久久天天影视香蕉 | 国产鲁鲁视频在线观看| 国产精品久久综合桃花网| 翘臀少妇被扒开屁股日出水爆乳| 国产久免费热视频在线观看| 亚洲欧美牲交| 啦啦啦啦www日本在线观看| 国产乱码精品一区二区麻豆| 亚洲区综合区小说区激情区| 老司机精品成人无码AV| 噜噜久久噜噜久久鬼88|