        樓主  發表于: 2019-10-07 17:27
        今天提交一份電路進行審核,結果被退回來了,電路如圖

        退回的理由是‘當KM1吸合的時候會造成電流互感器二次側開路’ ,請教各位大俠,有這個風險嗎?
        sjbandmm
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 256 個
        工控威望: 425 點
        下載積分: 1023 分
        在線時間: 178(小時)
        注冊時間: 2008-08-23
        最后登錄: 2025-10-31
        查看sjbandmm的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2019-10-07 17:39
        電流互感器二次不允許開路,電壓互感器不允許短路,這是常識。如果要防止電流沖擊電流表,可以用接觸器短路二次側,不能開路。
        lvpretend
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1232 個
        工控威望: 1438 點
        下載積分: 3707 分
        在線時間: 325(小時)
        注冊時間: 2015-07-20
        最后登錄: 2025-10-28
        查看lvpretend的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2019-10-07 22:45
        會的。
        直接把這個輔助觸點取消掉就行了,如果電流表不放心,那利用KM把電流表也短接了。
        qinchenglim
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1179 個
        工控威望: 1326 點
        下載積分: 3951 分
        在線時間: 740(小時)
        注冊時間: 2009-06-09
        最后登錄: 2025-09-01
        查看qinchenglim的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2019-10-08 08:16
        這個電路是根據正泰自耦減變壓器上面給的參考電路稍加變動轉換過來的,正泰的參考電路如圖

        用過QZB的人對這個圖不陌生吧
        sxguozhifeng
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 369 個
        工控威望: 421 點
        下載積分: 26938 分
        在線時間: 89(小時)
        注冊時間: 2019-05-14
        最后登錄: 2022-12-21
        查看sxguozhifeng的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2019-10-10 14:53
        電流互感器是不容許二次開路的,
        sjbandmm
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 256 個
        工控威望: 425 點
        下載積分: 1023 分
        在線時間: 178(小時)
        注冊時間: 2008-08-23
        最后登錄: 2025-10-31
        查看sjbandmm的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2019-10-10 20:58
        抱歉,沒仔細分析你的圖紙,原理上是沒有問題的,用你的電路圖分析:啟動時KM1、KM2同時動作,減壓起動,KM3常閉點短路FR1和電流互感器,這是安全的,當啟動過程結束后,KM1常閉點先閉合,KM3常閉點再斷開,這樣熱保FR1進入正常工作狀態,FR1左上對應A相電流,左下對應C相電流,右側對應B相電流,電流表顯示B相電流。電路安全與否的關鍵是你要保證KM1復位后再啟動KM3,這樣就不會存在二次開路的情況。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+3(qinchenglim) 感謝分享!
        tkggtdkjpl
        工欲善其事,必先利其器!
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 3404 個
        工控威望: 21019 點
        下載積分: 38728 分
        在線時間: 1834(小時)
        注冊時間: 2010-01-03
        最后登錄: 2025-11-03
        查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2019-10-11 08:59
        盡信書不如無書
        活學活用
        電流表上移到QF與FU1之間,去掉所有的觸點,再加二個電流表

        這個圖紙也說明了正泰的水平
        自動化單機,生產線,項目編程調試!
        sjbandmm
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 256 個
        工控威望: 425 點
        下載積分: 1023 分
        在線時間: 178(小時)
        注冊時間: 2008-08-23
        最后登錄: 2025-10-31
        查看sjbandmm的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2019-10-11 17:26
        引用
        引用第6樓tkggtdkjpl于2019-10-11 08:59發表的  :
        盡信書不如無書
        活學活用
        電流表上移到QF與FU1之間,去掉所有的觸點,再加二個電流表

        這個圖紙也說明了正泰的水平


        短接電流表是為了防止啟動電流沖擊電流表!

        主站蜘蛛池模板: 内射视频福利在线观看| 福利一区二区在线观看| 91精品国产色综合久久| 91精品国产91热久久久久福利 | 国产精品一区二区三区四| 暖暖影院日本高清...免费| 久久人妻国产精品| 国产日产欧产系列| 人妻精品动漫h无码| 亚洲成在人线在线播放无码| 亚洲一区 日韩精品 中文字幕| 国产综合精品一区二区三区| 亚洲成av人片天堂网无码 | 国产精品午夜福利精品| 人妻在卧室被老板疯狂进入国产 | 四虎永久免费很黄的视频| 在线天堂最新版资源| 亚洲AV成人片在线观看| 亚洲男人天堂av在线| 亚洲精品日本久久一区二区三区| 亚洲伊人五月丁香激情| 国产精品成人精品久久久| 日韩人妻无码精品久久| 久久国产福利国产秒拍| 国产91久久精品一区二区| 无码中文字幕av免费放| 亚洲区成人综合一区二区| 午夜成人精品福利网站在线观看 | 国偷自产一区二区免费视频| 我要看亚洲黄色太黄一级黄| 亚洲中文字幕第二十三页| 日韩无码视频网站| 伊人久久大香线蕉aⅴ色| A三级三级成人网站在线视频| 国产精品一区久久99| 亚洲一区二区国产精品视频| 夜夜嗨久久人成在日日夜夜| 三上悠亚日韩精品二区| 久久av高潮av喷水av无码| 国产又爽又猛又黄视频| 久久国产成人午夜av影院|