        數控機床的進線是三相4線,零線和地線連接到一起的,機床內部是按三相5線的,零線 地線分開的。結果就把零線地線接一起開機。試機開始正常,其中一臺做2小時左右,突然黑屏,系統保險,驅動器保險 全爆了。拆下來換保險后正常,裝上機就爆保險,24V正常。這個和接地有關系沒。求各位大師指點!!
        阿龍68
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 345 個
        工控威望: 555 點
        下載積分: 1754 分
        在線時間: 286(小時)
        注冊時間: 2016-07-31
        最后登錄: 2025-10-22
        查看阿龍68的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2019-11-06 13:42
        有啊,零線地線分開接。
        wangnaizhi
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1338 個
        工控威望: 2244 點
        下載積分: 3142 分
        在線時間: 1130(小時)
        注冊時間: 2015-08-31
        最后登錄: 2025-10-29
        查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2019-11-06 16:54
        這要接 不燒東西就奇怪了  把零線和地線分開接就可以了 地線==!零線
        何工控學
        勵志竭精
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 596 個
        工控威望: 905 點
        下載積分: 13622 分
        在線時間: 507(小時)
        注冊時間: 2012-10-26
        最后登錄: 2025-08-08
        查看何工控學的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2019-11-07 15:26
        我看到一次,電氣柜接線安裝時零線接在了焊機的進線端子上,結果,接觸不良燒了一個伺服器,后來找設計人員,圖紙上的兩個伺服器是接不同相序的單相電源,只要零線與主零斷開,那么單相設備就有燒壞的風險,而設計人員說不是設計的問題,組裝人員說不是組裝人員的問題,個人認為兩者都有問題。細節很重要。主零接線一定要接好,有些樓房照明電都是三相平均分配,結果主零線斷路整個樓的燈具和用電器具都燒了
        darkangel
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 38 個
        工控威望: 130 點
        下載積分: 671 分
        在線時間: 33(小時)
        注冊時間: 2016-06-13
        最后登錄: 2025-02-24
        查看darkangel的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2019-11-07 16:07
        為什么有些人總是把零線和地線接一起呢    哎
        往事如風
        科技改變制造
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 11840 個
        工控威望: 19635 點
        下載積分: 15054 分
        在線時間: 2819(小時)
        注冊時間: 2013-01-31
        最后登錄: 2025-10-28
        查看往事如風的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2019-11-07 16:10
        TN-C是90年代前的電氣標準,TN-S或TN-C-S是這個時代的標準
        三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
        123qw123
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 29 個
        工控威望: 121 點
        下載積分: 511 分
        在線時間: 55(小時)
        注冊時間: 2015-10-07
        最后登錄: 2025-09-12
        查看123qw123的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2019-11-13 07:22
        你的地線和零線接在一起是沒有問題的。相當于多點接地。燒保險是你設備配線有問題。和你相同的設備參考一下。
        wangfuwang
        下崗農民
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 506 個
        工控威望: 1003 點
        下載積分: 2158 分
        在線時間: 233(小時)
        注冊時間: 2007-09-06
        最后登錄: 2025-09-12
        查看wangfuwang的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2019-11-27 15:25
        設備地線與零線分開接 是接地保護 ,設備地線與零線接一起是接零保護  接零保護只有相線漏電情況下  才會有跳進線開關或燒進線熔斷器 ,燒24V保險應該是控制線有問題 或者24V設備有問題
        360搜索
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 207 個
        工控威望: 1605 點
        下載積分: 11298 分
        在線時間: 150(小時)
        注冊時間: 2013-08-21
        最后登錄: 2025-07-01
        查看360搜索的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2019-11-27 17:30
        雖然知道這種接法但從來沒敢這樣接過 感覺很危險 如果三相電流不平衡 零線是有電流的呢

        主站蜘蛛池模板: 东方四虎在线观看av| 久久露脸国产精品WWW| 天堂在线最新版av观看| 久久AV中文综合一区二区| 久久99精品久久久久久青青| 免费AV手机在线观看片| 亚洲一区二区精品动漫| 欧美激情一区二区三区成人 | 青青青视频免费一区二区| 久久99精品中文字幕| 国产午夜A理论毛片| 日本午夜精品一区二区| 国产午夜影视大全免费观看| 国产成人久久久精品二区三区| 国产精品一码二码三码四码| 最新的国产成人精品2022| 日韩中文字幕v亚洲中文字幕 | 国产一级人片内射视频播放| 亚洲av永久无码精品漫画| 久久久久久99精品热久久| 日韩精品一区二区三区四| 久久99久久99精品免视看国产成人| 四虎国产精品免费久久| 亚洲成av人片色午夜乱码 | 蜜芽久久人人超碰爱香蕉 | 日韩国产精品中文字幕| 国产三级精品在线免费| 九九热在线视频精品免费| 中文字幕午夜五月一二| 日韩精品人妻黄色一级片| 亚洲一区二区三区在线| 夜夜躁狠狠躁日日躁| 亚洲日本va午夜在线影院| 极品蜜臀黄色在线观看| 国产97人人超碰CAO蜜芽PROM | 男人天堂亚洲天堂女人天堂| 无码毛片一区二区本码视频| 国产视频一区二区三区麻豆| 疯狂做受XXXX高潮国产| 亚洲一区二区精品久久蜜桃| 91中文字幕一区二区|