<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        我好像是
        大波就是我
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 308 個
        工控威望: 610 點
        下載積分: 1407 分
        在線時間: 504(小時)
        注冊時間: 2012-12-09
        最后登錄: 2025-12-13
        查看我好像是的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2019-12-16 21:45
        圖片:
        圖片:
        圖片:
        是這樣的,我現在項目是用FX 5U PLC,然后通過連接工業交換機,工業交換機連接維綸觸摸屏,然后交換機連接4臺電腦(上位機)。

        項目需求:
        1:四臺電腦需分別發送對應數據給PLC,PLC要能識別出來是哪臺設備發送的數據。

        2:PLC需要能檢測到對應四臺電腦是否正常連接到PLC,有沒有掉線。

        然后我想這種要求應該是用Socket通信好一點,PLC做服務器,四臺電腦(上位機)做客服端,然后我把電腦,觸摸屏,PLC都連接到工業交換機上面,觸摸屏跟PLC通訊正常,電腦下載程序到PLC正常。
        然后我電腦運行tcp調試助手,想模擬上位機連接PLC,但是怎么也連接不上去哎,下載了很多例子,也按照官方幫助手冊,都不行,不知道哪里出問題了,折騰兩天了,項目急,解決了,私信我,發紅包哈,謝謝各位
        不小心遇見你
        自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
        級別: 工控俠客

        精華主題: 3 篇
        發帖數量: 2093 個
        工控威望: 3086 點
        下載積分: 25492 分
        在線時間: 1560(小時)
        注冊時間: 2014-01-05
        最后登錄: 2025-12-22
        查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2019-12-17 08:18
        哎 我怎么就搞不懂 很多人喜歡自己寫通訊
        標準的卻不用
        PLC做服務器 都是從機 不會主動去訪問的  服務器都是被動的
        就像我們網站的服務器一樣 你不訪問他不會主動告訴你他宕機或者在線
        如果非要服務器知道某特定客戶端是否在線 那就是做"心跳包" 服務器定時給D0賦值1 如果一定時間內沒有收到客戶端把值變更為非1的值那就是客戶端離線 這個D0只有特指定的客戶端讀寫
        項目、視覺、通訊QQ3515716
        我看到你了
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 367 個
        工控威望: 619 點
        下載積分: 491 分
        在線時間: 156(小時)
        注冊時間: 2018-05-02
        最后登錄: 2024-09-12
        查看我看到你了的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2019-12-17 08:28
        既然你都用到威綸通了,就看下人家官網對于物聯做開發的產品吧,用OPCUA或者MQTT,別自己浪費時間做通信了,和樓上說的一樣。你這樣做了除了感動自己一點意義都沒有
        eledesigner
        懂一點點
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2063 個
        工控威望: 2331 點
        下載積分: 3167 分
        在線時間: 2478(小時)
        注冊時間: 2009-08-21
        最后登錄: 2025-12-22
        查看eledesigner的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2019-12-17 08:40
        上位軟件你用什么,socket通訊比較麻煩
        281969148
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 24 個
        工控威望: 154 點
        下載積分: 1728 分
        在線時間: 517(小時)
        注冊時間: 2013-07-17
        最后登錄: 2025-12-22
        查看281969148的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2019-12-17 09:00
        上位機直接使用MX SHEET,不需要開socket,PLC跟觸摸屏只要MC協議端口設置就好,簡單事情復雜化了,兄弟
        我好像是
        大波就是我
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 308 個
        工控威望: 610 點
        下載積分: 1407 分
        在線時間: 504(小時)
        注冊時間: 2012-12-09
        最后登錄: 2025-12-13
        查看我好像是的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2019-12-17 10:01
        引用
        引用第3樓eledesigner于2019-12-17 08:40發表的  :
        上位軟件你用什么,socket通訊比較麻煩



        上位機是另外供應商負責寫,要求用網口通訊,我左邊只需要用網口調試助手調試好,到時候告訴上位機廠家,ip地址端口號,發送什么格式的數據就好了
        我好像是
        大波就是我
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 308 個
        工控威望: 610 點
        下載積分: 1407 分
        在線時間: 504(小時)
        注冊時間: 2012-12-09
        最后登錄: 2025-12-13
        查看我好像是的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2019-12-17 10:04
        引用
        引用第1樓030403118于2019-12-17 08:18發表的  :
        哎 我怎么就搞不懂 很多人喜歡自己寫通訊
        標準的卻不用
        PLC做服務器 都是從機 不會主動去訪問的  服務器都是被動的
        就像我們網站的服務器一樣 你不訪問他不會主動告訴你他宕機或者在線
        如果非要服務器知道某特定客戶端是否在線 那就是做"心跳包" 服務器定時給D0賦值1 如果一定時間內沒有收到客戶端把值變更為非1的值那就是客戶端離線 這個D0只有特指定的客戶端讀寫



        請問一下標準協議哪個?上位機軟件是另外供應商負責寫,給我要求用網口通訊,可以接收到多臺上位機發送過來的數據,也可以發送指定數據給不同上位機,我這邊只需要用網口調試助手調試好,到時候告訴上位機廠家,ip地址端口號,發送什么格式的數據就好了,請問一下這種需求還有啥更好辦法嘛?現在產品都已經買了,FX 5U  工業交換機  維綸網口觸摸屏,多謝
        3462528
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 213 個
        工控威望: 843 點
        下載積分: 19722 分
        在線時間: 252(小時)
        注冊時間: 2008-09-30
        最后登錄: 2025-12-06
        查看3462528的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2019-12-17 10:26
        樓主是想做TCP/IP?
        先做5個鏈接就好了.我有個項目做了兩個鏈接加一個觸摸屏
        我好像是
        大波就是我
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 308 個
        工控威望: 610 點
        下載積分: 1407 分
        在線時間: 504(小時)
        注冊時間: 2012-12-09
        最后登錄: 2025-12-13
        查看我好像是的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2019-12-17 10:34
        引用
        引用第7樓3462528于2019-12-17 10:26發表的  :
        樓主是想做TCP/IP?
        先做5個鏈接就好了.我有個項目做了兩個鏈接加一個觸摸屏


        是哎,上位機軟件是另外供應商負責寫,給我要求用網口通訊,可以接收到多臺上位機發送過來的數據,也可以發送指定數據給不同上位機,我這邊只需要用網口調試助手調試好,到時候告訴上位機廠家,ip地址端口號,發送什么格式的數據就好了,請問一下把例子發給我看看嘛
        我看到你了
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 367 個
        工控威望: 619 點
        下載積分: 491 分
        在線時間: 156(小時)
        注冊時間: 2018-05-02
        最后登錄: 2024-09-12
        查看我看到你了的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2019-12-17 11:34
        LZ你有威綸通建議你直接用威綸通做網關和上位機的通信,里面內置了很多協議驅動,和上位機做程序的商量好用哪個直接用就好了,不用自己在PLC里面做程序

        shijianfe
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 69 個
        工控威望: 136 點
        下載積分: 343 分
        在線時間: 102(小時)
        注冊時間: 2019-05-16
        最后登錄: 2024-04-29
        查看shijianfe的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2019-12-17 11:54
        用MX SHEET就可以了
        上位機只需要調用MX的dll,MX SHEET在配置下,就能讀寫PLC軟元件了。
        也可以PLC都做客戶端就好 ,上位中轉下

        主站蜘蛛池模板: 色综合人人超人人超级国碰| 欧美激情一区二区三区高清视频 | 欧美 亚洲 另类 丝袜 自拍 动漫| 艳妇乳肉豪妇荡乳xxx| 中文字幕日韩精品国产| 国产一区二区在线激情往| 99在线精品国自产拍中文字幕| 人妻丰满熟妇av无码区hd| 亚洲 日本 欧洲 欧美 视频| 精品久久香蕉国产线看观看亚洲| 亚欧洲乱码视频在线专区| 国产日韩精品一区二区在线观看播放 | 国产超碰人人爱被ios解锁| 亚洲区综合中文字幕日日| 欧美一区二区三区欧美日韩亚洲 | 国产网友愉拍精品视频手机 | 欧洲精品码一区二区三区| 国产成人免费一区二区三区| 欧美日韩国产图片区一区| 欧洲精品久久久AV无码电影| 日本不卡一区二区三区| 亚洲综合成人av在线| www国产精品内射熟女| 制服 丝袜 亚洲 中文 综合| 激动网视频| 亚洲国产精品日韩av专区| 精品精品自在现拍国产2021| 亚洲精品自拍在线视频| 福利一区二区不卡国产| 国产初高中生粉嫩无套第一次 | 日韩V欧美V中文在线| 午夜福利波多野结衣人妻| XXXXXHD亚洲日本HD| 无码专区—va亚洲v专区vr| 国产精品剧情亚洲二区| 久久无码字幕中文久久无码| 99久久精品一区二区国产| 亚洲欧美激情精品一区二区| 国产熟女肥臀精品国产馆乱| 久久人人97超碰精品| 国产一区二区精品偷系列|